0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
"Flytande kondensering" är inte så märkvärdigt som det låter. Det betyder baraatt styrsystemet till VP har förmågan att stoppa pumpen på olika sluttemperaturer.Motsatsen är "fast kondensering" och då ställer man in en fast temperatur som VPkör mot i varje cykel.Om du alltså får till en styrning som inte låter pumpen tillverka varmare vatten änvad som behövs vid varje givet tillfälle så har du också åstadkommit "flytande kondensering"och detta kan man förstås göra med vilken on/off-pump som helst...Många tror att VP-körning mot ack.tank medför att man måste köra fast kondensering,men så är naturligtvis INTE fallet.
Ja, det beror ju på vilken effekt du tänker ta ur sjön. En värmepump med 6 kW inmatad effekt verkar ju något overkill till de specifikationer på energiförbrukning du har angivit.
Ingen som har någon kommentar gällande hur lång kollektor jag bör lägga ut?
Om du ska byta kompressor så kan du lika gärna passa på att byta expansionsventil också. Sen kan du välja vilket köldmedie du vill ha och anpassa bygget efter det. Är det en överdim. vp så kan man ju slå till med R134a och få en tyst och fin maskin med fina varmvattenegenskaper. Annars finns ersättningsgas för R22 vilket brukar vara R417a. b00kR404A borde också funka. Som sagt, byt expansionsventil och kombinera efter det.Här är det ju lite speciella krav, men i en vanlig villa pump så är 30 000:- i grövsta laget för ett komp.byte.Då menar jag arb + mtrl. Thumbsup
R134a det trevligaste av köldmedium Thumbsup
CO2 funkar inte, enorma tryck och specialprylar. Har du chansen att bygga en vp själv som du har nu. R134a.Låga tryck och ingen hög hetgas, skonsamt för kompressorn samtidigt som det gör 70 grader om du vill det. Thumbsup