Författare Ämne: VVC hur fungerar det i praktiken :)  (läst 60308 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #45 skrivet: 07 juli 2011, 19:24:54 »
Jag har duschslang i köket på duskbänken. Ska man inte använda den eller?

Kan man beräkna kostnad för vvc?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #46 skrivet: 07 juli 2011, 19:42:16 »
I bbr står att tempen inte bör understiga 60 grader under allmänt råd.

 Allmänt råd
För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten
bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är
högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma
golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation
och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera
tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer
utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så
låg som möjligt.
I samtliga rörledningar för tappvarmvattencirkulation bör det vara möjligt
att mäta vattentemperaturen.
För att mängden legionellabakterier i installationer där tappvarmvatten är
stillastående, bl.a. i beredare eller ackumulatorer för uppvärmning med t.ex.
el, sol, ved, värmepumpar och fjärrvärme, inte skall bli skadlig bör temperaturen
på tappvarmvattnet inte understiga 60 °C.
Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på
cirkulationsledningar för tappvarmvatten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #47 skrivet: 07 juli 2011, 19:58:07 »
Klenare ledningar, som Carl N föreslår, är ett mycket bra och konstruktivt
förslag som faktiskt löser flera problem samtidigt:
- mindre volym att spola bort innan varmvattnet kommer
- den mindre volymen kallnar snabbare mellan spolningarna
- klenare rör ger även en större andel turbulent strömning

Det förutsätter ju förstås att befintliga rör är grövre än vad som krävs.

En extra elberedare som booster som cheetah1 föreslår för tappställen som
ligger långt bort från huvudVVB är också helt OK om dessa båda
VVB:er håller tillräcklig temperatur.

@ smurfen72: Vad ville du säga med citatet? Att man skulle se upp så att inte
VVC värmer upp kallvattnet?
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #48 skrivet: 07 juli 2011, 20:00:47 »
Klenare ledningar, som Carl N föreslår, är ett mycket bra och konstruktivt
förslag som faktiskt löser flera problem samtidigt:
- mindre volym att spola bort innan varmvattnet kommer
- den mindre volymen kallnar snabbare mellan spolningarna
- klenare rör ger även en större andel turbulent strömning

Det förutsätter ju förstås att befintliga rör är grövre än vad som krävs.

En extra elberedare som booster som cheetah1 föreslår för tappställen som
ligger långt bort från huvudVVB är också helt OK om dessa båda
VVB:er håller tillräcklig temperatur.

@ smurfen72: Vad ville du säga med citatet? Att man skulle se upp så att inte
VVC värmer upp kallvattnet?

Att det står bör i bbr det är inget måste med 60 grader finns ingen regel som säger det.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #49 skrivet: 07 juli 2011, 20:15:02 »
Detta har vi varit igenom förut, men jag tar det väl igen då....

Att det står "bör" när man diskuterar tekniklösningar beror på att man inte vill
utesluta andra lösningar som också löser funktionskraven (som är skall-krav).
Eller för den delen att det kan finnas anläggningar där kraven helt enkelt inte
är tillämpliga.

Det betyder alltså att den som inte kan visa att en alternativ teknisk lösning
uppfyller de bakomliggande funktionskraven gör bäst i att läsa "bör" som "skall".

Bakom skall-kraven i sin tur ligger förstås ett antal lagar och Boverket ger oss
uttydningen av dessa lagar.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #50 skrivet: 07 juli 2011, 20:21:19 »
Detta har vi varit igenom förut, men jag tar det väl igen då....

Att det står "bör" när man diskuterar tekniklösningar beror på att man inte vill
utesluta andra lösningar som också löser funktionskraven (som är skall-krav).
Eller för den delen att det kan finnas anläggningar där kraven helt enkelt inte
är tillämpliga.

Det betyder alltså att den som inte kan visa att en alternativ teknisk lösning
uppfyller de bakomliggande funktionskraven gör bäst i att läsa "bör" som "skall".

Bakom skall-kraven i sin tur ligger förstås ett antal lagar och Boverket ger oss
uttydningen av dessa lagar.

Vet att vi varit igenom det en gång för men du skriver fortfarande att en beredare måste hålla minst 60 grader och det måste den ju inte. Gäller det du skrev allmänna råd också eller ska det läsas som allmänna råd  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #51 skrivet: 07 juli 2011, 21:13:33 »
David, hur många meter från Värmepumpen till sista tappstället..?? Vi har ca 9m..men vårt hus är nybyggt och borde uppfylla kraven..

En liten beredare löser väl bara ett tappställe..? Då måste VVC vara bättre..men så enormt hus har du väl ej..?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #52 skrivet: 07 juli 2011, 22:04:24 »
(


Vet att vi varit igenom det en gång för men du skriver fortfarande att en beredare måste hålla minst 60 grader och det måste den ju inte. Gäller det du skrev allmänna råd också eller ska det läsas som allmänna råd  Sc:,h
Bör ska utläsas som "lika bra eller bättre" alltså, problemet gäller legionella, vilka lösningar finns? Jo, upphettad varmvattenberedare till minst 60 gr eller UV lampa, det är det enda som dödar legionella vad jag vet.
Uv lampa känns väldigt påkostat, alltså återstår upphettning.
Bör kan aldrig utläsas som något man kan bortse ifrån.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #53 skrivet: 07 juli 2011, 22:12:02 »
Läste lite på boverket om allmänna rekomendationer det stog    Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är alltså rekommendationer oavsett om de innehåller kan eller bör. I språket kan nog en del uppfatta det som att det finns en nyans mellan kan och bör. Men juridiskt är båda rekommendationer. Nu fattar jag ändå inte måste man följa en allmän rekomendation eller är det just en rekomendation Sc:,h.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #54 skrivet: 07 juli 2011, 22:46:35 »
Snälla smurfen, du behöver inte fatta. Gör bara som jag och cougar säger,
så blir det bra  a:gl

Du kan trösta dig med att du skulle fatta ännu mindre om du försökte läsa
bakomliggande lagar. Nöj dig helt enkelt med att någon annan tolkar dem
åt dig.

Alltså: kan du inte visa upp en lösning som är minst lika bra som den rekommenderade,
så skall du helt enkelt följa rekommendationen och det är samma sak som att
läsa "bör" som ekvivalent med "skall"...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #55 skrivet: 07 juli 2011, 23:52:49 »
UV lampa är inte komplicerat. Jag hade detta i förra fastigheten som säkerhetsåtgärd på grund av grävd samfällig brun. Det kostar 0 i drift typ.

Extra VVB vid tappställe kan ni glömma i mitt hus.

Från tidigare VVB till köket var det 7 meter. I och med VP i förrådet invid groventren blir det väl ca 12-13 meter. Min erfarenhet från tidigare hus är att ju längre tid det tar för VV att komma fram, desto större chans att kranen alltid körd på V-läge även om man egentligen inte ens är i behov av V-vatten.

Om det blir skållhett direkt så används kranen i kalläge.

Det finns alltså pengar att spara här, om det görs rätt. Samt komfort.


Jag vet ännu inte vilken temp mitt VV kommer ha för anläggningen är inte i drift ännu, även om den numer står där den ska... Jag funderar starkt på VVC. Tror att det inte blir så stor merkostnad, även om den står dygnet runt, samt att det ger extra komfort.

Om jag gör detta kommer jag ha god åtkomst till returledningar på VV och kan därmed mäta och analysera och EVENTUELLT brassa på med tiduret om jag känner att temperaturer ligger i rätt region. Men bara efter inrådan med installatören. Jag vill inte att någon av mina barn ska hamna på sjukan. Det är besparingen inte värd. Då kör jag hellre danfoss vvc pumpen dygnet runt.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #56 skrivet: 08 juli 2011, 08:59:04 »
Då skulle jag köra med VVC, vi har ca 9m till köket och vill ta lite tid, förra huset var det 2m ca, klar skillnad..!

Vi använder väldigt lite VV i köket, sköljer mest i KV och sen in i diskmaskinen..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #57 skrivet: 08 juli 2011, 09:16:29 »
Läste lite på boverket om allmänna rekomendationer det stog    Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är alltså rekommendationer oavsett om de innehåller kan eller bör. I språket kan nog en del uppfatta det som att det finns en nyans mellan kan och bör. Men juridiskt är båda rekommendationer. Nu fattar jag ändå inte måste man följa en allmän rekomendation eller är det just en rekomendation Sc:,h.


Tänk såhär, varför skulle dom bemöda sig med att ta med det i en lagtext om det var frivilligt?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #58 skrivet: 08 juli 2011, 12:21:18 »
Skitsamma, var och en gör som man vill...
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: VVC hur fungerar det i praktiken :)
« Svar #59 skrivet: 08 juli 2011, 12:47:33 »
Nja tyvär apan , som  installatör går inte det , vi måste hålla oss till regelverket
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren