SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #210 skrivet: 03 april 2011, 14:42:10 »
Den har gått sista veckan..men knappast relevant nu då det är 5-10gr varmt på dagen..men den vill ha tillsats redan vid +2gr..! Trots att inget VV går och 20gr inne..! Denna kan ej vara kvar till vintern, gågna vintern med denna pump lär ju ha kostat..!
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad V70tdi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #211 skrivet: 03 april 2011, 15:05:17 »
Har du försökt justera värmekurvan något? Låter ju som att den är tokfel då den skickar på så mycket värme i framledningen.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #212 skrivet: 03 april 2011, 15:29:27 »
Den skickar knappt nån värme på framledningen, men solen värmer mycket på dagen, eftersom huset har många fönster och solen går runt huset.


Ändå går kompressorn hela tiden..! Trots ingen VV förbrukning varken på natten eller på dagen när vi jobbar.

Nåt måste vara galet, men tyvärr så tror jag ej det..! Då får pumpen gå tillbaka och luft/vatten pump, Toshiba Estia eller vad den hette, men utedelen är ingen vacker skapelse..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #213 skrivet: 03 april 2011, 17:24:31 »
Den skickar knappt nån värme på framledningen, men solen värmer mycket på dagen, eftersom huset har många fönster och solen går runt huset.


Ändå går kompressorn hela tiden..! Trots ingen VV förbrukning varken på natten eller på dagen när vi jobbar.

Nåt måste vara galet, men tyvärr så tror jag ej det..! Då får pumpen gå tillbaka och luft/vatten pump, Toshiba Estia eller vad den hette, men utedelen är ingen vacker skapelse..

Hur mycket ger den vid -20 snåla inte en gång till du kommer att beklaga dej över höga räkningar nästa höst annars borra borra borra  ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #214 skrivet: 03 april 2011, 18:12:31 »
Jag tror tyvärr inte en luft/vatten kommer att vara till Apans belåtenhet....  kan sätta en slant på det....är det någon som sätter mot??

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #215 skrivet: 03 april 2011, 18:52:28 »
så länge +2 grader är lika kallt/varmt i norrland som i övriga landet... så borde väl 750n klara detta?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #216 skrivet: 03 april 2011, 18:55:46 »
Men så såg jag denna
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41212.0

och då verkar det ju kunna stämma. Känns ju inte så bra - om man får tycka fritt
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #217 skrivet: 03 april 2011, 19:09:09 »


  Hej !

   Efter allt man läst och läser om F750 så är det rent ut sagt bedrövligt . Med det pris som 750 kostar så borde den klara sig HELT utan ELtillskott ner mot -10 till -15 grader .
    Det skulle i vart fall jag kräva om jag betalt så mycket för en VP !

  Men begär av NIBE en riktig genomgång av maskinen .  Om de anser att den och systemet i övrigt är i skick så :  BORRA . 

   Här där vi bor byggs det mycket nu och det enda som installeras nu är Bergvärme !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #218 skrivet: 03 april 2011, 19:13:32 »


  Hej !

   Efter allt man läst och läser om F750 så är det rent ut sagt bedrövligt . Med det pris som 750 kostar så borde den klara sig HELT utan ELtillskott ner mot -10 till -15 grader .
    Det skulle i vart fall jag kräva om jag betalt så mycket för en VP !

  Men begär av NIBE en riktig genomgång av maskinen .  Om de anser att den och systemet i övrigt är i skick så :  BORRA . 

   Här där vi bor byggs det mycket nu och det enda som installeras nu är Bergvärme !

Vart har du läst det ? är ju flera som är nöjd och klarar sig utan spets till minus 10-15 grader
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #219 skrivet: 03 april 2011, 19:16:03 »
Läs inte det i den här tråden.

Han har ju något fel på sin pump.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #220 skrivet: 03 april 2011, 19:19:49 »
Jag tror tyvärr inte en luft/vatten kommer att vara till Apans belåtenhet....  kan sätta en slant på det....är det någon som sätter mot??

//Krister
Nänä, chansen att Apan blir nöjd med en luft/vatten är lika stor som att Skellefteå tar sm-guld i år... ;)

Är det ingen som kan hjälpa Apan att reda ut om kompressorn ger det den ska så det blir slut på följetongen?
Kan man se deltaT vid laddning med kompressor respektive elaptron?
Om inte kanske man kan ha shunten fullt öppen och mäta tiden det tar att höja systemtempen x grader?
Orkar inte sätta mig in i hur en 750 fungerar... huvuddunk  
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #221 skrivet: 03 april 2011, 19:35:06 »
Det är ju bara att mäta temphöjningen över pumpen när den går utan elpatron.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #222 skrivet: 03 april 2011, 19:57:03 »
Kanon, kan du inte slänga upp en enkel anvisning om hur han ska gå tillväga - detta är ju snäppet krångligare än att ställa fläktvingen rakt ut och ställa in heat på fjärren...
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #223 skrivet: 03 april 2011, 20:08:51 »
Jag tror tyvärr inte en luft/vatten kommer att vara till Apans belåtenhet....  kan sätta en slant på det....är det någon som sätter mot??

//Krister
Nänä, chansen att Apan blir nöjd med en luft/vatten är lika stor som att Skellefteå tar sm-guld i år... ;)

Är det ingen som kan hjälpa Apan att reda ut om kompressorn ger det den ska så det blir slut på följetongen?
Kan man se deltaT vid laddning med kompressor respektive elaptron?
Om inte kanske man kan ha shunten fullt öppen och mäta tiden det tar att höja systemtempen x grader?
Orkar inte sätta mig in i hur en 750 fungerar... huvuddunk  


Haha isf menar du alltså att Apan kommer att bli nöjd med en luft/vatten....för SAIK KOMMER att ta sm-guld.....

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #224 skrivet: 03 april 2011, 20:10:32 »
Apan verkar ju med en dåres envishet tro att inget är fel på VP, vilket jag anser är ganska uppenbart.

Flera har ju intygat att kapacitet finns i 750:n.

Jag kan även jag intyga att så är fallet, en granne med ett Ä-hus från 1991-1992 ungefär har kastat ut sin pelletpanna
och monterat in nämnda FLVP, värmer normala 120m2 + ekonomidel på 50m2 samt ett dubbegarage
till något svalare temp ned till ungefär -15 ºC utan elstöd.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!