Författare Ämne: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning  (läst 44415 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #75 skrivet: 24 februari 2011, 23:05:14 »
1155kwh sen förra onsdagen kl 20:00 tills idag 11:30  fiR: Snittet per timma ligger på 6,29kw.

Nä nu blir det ett argt samtal då det inte har blivit bättre med nya installationen. Snarare sämre. Konstig nog så kan inte 16-17meter gasledning (enkel väg) göra nån direkt skillnad motför 1,5meter.



Vilket utetemp har du haft i snitt under den veckan?
Jag har ca 12m köldmedierör mellan ute och innedel. Jag tror inte det gör någon större skillnad på förlusterna och ingen skillnad alls i prestanda på pumpen.


Det har varit väldigt mycket -10 ºC Blev en topp i förrgår på dryg -20. Har funderat lite nu och kommit fram att nått liknande detta skulle vara bra http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-138463 . Fixar nån uppe oxå så vi kan dra ner på ut-tempen bra mkt.

Vad tror ni om den idén ?

//
Toggeboy
Vad hade du för tidigare årlig förbrukning inna värmepumpen?

/Raptor
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #76 skrivet: 25 februari 2011, 07:12:13 »
Bra idé!
Fläktkonvektorer sänker returen ordentligt och ger mycket värme vid låg framledning.
Jag har en ganska stor och den sänker den totala returtemperaturen från 43 till 41.
Returen från fläktkonvektorn är bara några grader över rumstemperatur.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #77 skrivet: 25 februari 2011, 07:21:18 »
Hej Tro ! Jag har redan den justeringen iett par dagar. Ville även justera rumsgivaren men där
finner man 10. som lägsta. Kurvtemp och radiator det samma. Tack :)

@Raptor! Jag har räknat med att den 16kw pumpen ger vid -15grader = -11,2 då vid detta temp.behöver jag 3kw tillskått värme ,men det kommer in redan tidigare ,samt vid -7,4
hänger kvar med kompr 1,2,3 det är fel ngnstans.har det senaste checklista : genomsnitt -4,2
förbrukning 7,23 kw/timme retur 39,2C Radiator 48C . kompr 1,2 på  kl 20 00
Jag har tagit bort rumsgivarpåverkan ett par dagar sedan.Jag skall kolla cirkpumpen.
Tack mvh Marma :)
PS. Vattentrycket och temperaturen ??? den kommer så långsamt att den förlorar tempen
svar på en tidigare fråga.(dålig tryck kommunen har inga medel att byta ledningar ,sejer de)

Det stämmer att den ska ge 11,2kW vid -15. Men det är räknat vid ett delta på 5 grader. Har du ett större delta än så är risken ganska stor att den inte kommer att klara att hålla rätt framledningstemperatur. Vid en retur på 40 så klarar den att höja till 45 vid -15 och 11,2kW effektuttag. Du har ett delta på 9-10grader vilket gör att den inte klarar av att höja temperaturen.
Det indikerar nästan att du har ett större effektbehov än 11,2kW vid -15.
Då går den in med elsteg 1.
Prova att höja cirkpumpen om det går och gör rent filtret.

Det tar ett tag att hitta rätt inställningar och injusteringar i systemet. Jag tycker att du gör helt rätt som provar dig fram och inte bara skrieker och klagar som många andra.
Sedan är det ju så att en period med mycket kallt väder sitter kvar i väggarna i någon dag så var inte för snabb med förändringarna.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #78 skrivet: 25 februari 2011, 10:01:52 »
1155kwh sen förra onsdagen kl 20:00 tills idag 11:30  fiR: Snittet per timma ligger på 6,29kw.

Nä nu blir det ett argt samtal då det inte har blivit bättre med nya installationen. Snarare sämre. Konstig nog så kan inte 16-17meter gasledning (enkel väg) göra nån direkt skillnad motför 1,5meter.



Vilket utetemp har du haft i snitt under den veckan?
Jag har ca 12m köldmedierör mellan ute och innedel. Jag tror inte det gör någon större skillnad på förlusterna och ingen skillnad alls i prestanda på pumpen.


Det har varit väldigt mycket -10 ºC Blev en topp i förrgår på dryg -20. Har funderat lite nu och kommit fram att nått liknande detta skulle vara bra http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-138463 . Fixar nån uppe oxå så vi kan dra ner på ut-tempen bra mkt.

Vad tror ni om den idén ?

//
Toggeboy
Vad hade du för tidigare årlig förbrukning inna värmepumpen?

/Raptor

Genom att installera 2st sådana fläktkonvektorer så kopplas den befintliga slingan ur. Dvs den som går i plattan. Installerar även en uppe (vet inte än) då kan jag köra med lågtemp då det finns golvvärme som är nydraget i toa och hall. Det kostar lite men kan man kapa förbrukningen så får det vara värt det.
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #79 skrivet: 25 februari 2011, 10:37:41 »
1155kwh sen förra onsdagen kl 20:00 tills idag 11:30  fiR: Snittet per timma ligger på 6,29kw.

Nä nu blir det ett argt samtal då det inte har blivit bättre med nya installationen. Snarare sämre. Konstig nog så kan inte 16-17meter gasledning (enkel väg) göra nån direkt skillnad motför 1,5meter.



Vilket utetemp har du haft i snitt under den veckan?
Jag har ca 12m köldmedierör mellan ute och innedel. Jag tror inte det gör någon större skillnad på förlusterna och ingen skillnad alls i prestanda på pumpen.


Det har varit väldigt mycket -10 ºC Blev en topp i förrgår på dryg -20. Har funderat lite nu och kommit fram att nått liknande detta skulle vara bra http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-138463 . Fixar nån uppe oxå så vi kan dra ner på ut-tempen bra mkt.

Vad tror ni om den idén ?

//
Toggeboy
Vad hade du för tidigare årlig förbrukning inna värmepumpen?

/Raptor

Genom att installera 2st sådana fläktkonvektorer så kopplas den befintliga slingan ur. Dvs den som går i plattan. Installerar även en uppe (vet inte än) då kan jag köra med lågtemp då det finns golvvärme som är nydraget i toa och hall. Det kostar lite men kan man kapa förbrukningen så får det vara värt det.

Du kan ju fortfarande använda det befintliga systemet men du klarar samma effekt som idag med betydligt lägre temperatur. Se FLV som L/L-pumpar som stöttar det övriga systemet. Då kan du sänka framledningen i hela systemet men, som sagt, fortfarande plocka ut samma effekt.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #80 skrivet: 25 februari 2011, 11:05:04 »
1155kwh sen förra onsdagen kl 20:00 tills idag 11:30  fiR: Snittet per timma ligger på 6,29kw.

Nä nu blir det ett argt samtal då det inte har blivit bättre med nya installationen. Snarare sämre. Konstig nog så kan inte 16-17meter gasledning (enkel väg) göra nån direkt skillnad motför 1,5meter.



Vilket utetemp har du haft i snitt under den veckan?
Jag har ca 12m köldmedierör mellan ute och innedel. Jag tror inte det gör någon större skillnad på förlusterna och ingen skillnad alls i prestanda på pumpen.


Det har varit väldigt mycket -10 ºC Blev en topp i förrgår på dryg -20. Har funderat lite nu och kommit fram att nått liknande detta skulle vara bra http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-138463 . Fixar nån uppe oxå så vi kan dra ner på ut-tempen bra mkt.

Vad tror ni om den idén ?

//
Toggeboy
Vad hade du för tidigare årlig förbrukning inna värmepumpen?

/Raptor

Genom att installera 2st sådana fläktkonvektorer så kopplas den befintliga slingan ur. Dvs den som går i plattan. Installerar även en uppe (vet inte än) då kan jag köra med lågtemp då det finns golvvärme som är nydraget i toa och hall. Det kostar lite men kan man kapa förbrukningen så får det vara värt det.

Du kan ju fortfarande använda det befintliga systemet men du klarar samma effekt som idag med betydligt lägre temperatur. Se FLV som L/L-pumpar som stöttar det övriga systemet. Då kan du sänka framledningen i hela systemet men, som sagt, fortfarande plocka ut samma effekt.

/Raptor

Ja vi får se vad det blir för prylar. Att varmvatten går i plattan och kyls av hela tiden vill jag inte.  Missade en fråga av dig Raptor om tidigare förbrukning. Vi köpte huset nov 2007 och det var olja/el/lv. Tyvärr så kan jag inte gå tillbaka längre i tiden än när vi köpte. Kom inte ihåg hur det var för temp ute då men kom ihåg att jag gick i taket efter dec månad då förbrukningen var över 4000kwh. Lite mer kw än i en lgh  :D

Måste få ett mkt bättre cop-värde genom att ta ut ca 40 ºC ifr pumpen än som jag kör idag. 52 ºC. Känns som att 40 ºC gäspar den fram. Men 52 ºC som nu och låg returtemp är boven i dramat till starten av denna tråd.


Mvh

Toggeboy
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #81 skrivet: 25 februari 2011, 13:24:26 »
1155kwh sen förra onsdagen kl 20:00 tills idag 11:30  fiR: Snittet per timma ligger på 6,29kw.

Nä nu blir det ett argt samtal då det inte har blivit bättre med nya installationen. Snarare sämre. Konstig nog så kan inte 16-17meter gasledning (enkel väg) göra nån direkt skillnad motför 1,5meter.



Vilket utetemp har du haft i snitt under den veckan?
Jag har ca 12m köldmedierör mellan ute och innedel. Jag tror inte det gör någon större skillnad på förlusterna och ingen skillnad alls i prestanda på pumpen.


Det har varit väldigt mycket -10 ºC Blev en topp i förrgår på dryg -20. Har funderat lite nu och kommit fram att nått liknande detta skulle vara bra http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-138463 . Fixar nån uppe oxå så vi kan dra ner på ut-tempen bra mkt.

Vad tror ni om den idén ?

//
Toggeboy
Vad hade du för tidigare årlig förbrukning inna värmepumpen?

/Raptor

Genom att installera 2st sådana fläktkonvektorer så kopplas den befintliga slingan ur. Dvs den som går i plattan. Installerar även en uppe (vet inte än) då kan jag köra med lågtemp då det finns golvvärme som är nydraget i toa och hall. Det kostar lite men kan man kapa förbrukningen så får det vara värt det.

Du kan ju fortfarande använda det befintliga systemet men du klarar samma effekt som idag med betydligt lägre temperatur. Se FLV som L/L-pumpar som stöttar det övriga systemet. Då kan du sänka framledningen i hela systemet men, som sagt, fortfarande plocka ut samma effekt.

/Raptor

Ja vi får se vad det blir för prylar. Att varmvatten går i plattan och kyls av hela tiden vill jag inte.  Missade en fråga av dig Raptor om tidigare förbrukning. Vi köpte huset nov 2007 och det var olja/el/lv. Tyvärr så kan jag inte gå tillbaka längre i tiden än när vi köpte. Kom inte ihåg hur det var för temp ute då men kom ihåg att jag gick i taket efter dec månad då förbrukningen var över 4000kwh. Lite mer kw än i en lgh  :D

Måste få ett mkt bättre cop-värde genom att ta ut ca 40 ºC ifr pumpen än som jag kör idag. 52 ºC. Känns som att 40 ºC gäspar den fram. Men 52 ºC som nu och låg returtemp är boven i dramat till starten av denna tråd.


Mvh

Toggeboy

Bättre COP kommer du att få och som du säger har maskinen inga problem med att göra 40 eller 45 grader.
Hade du en shunt ut mot radkretsen? Vilken hastighet går den pumpen på?

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #82 skrivet: 25 februari 2011, 13:57:11 »
OK kanske bra att ha i åtanke innan du ringer och skäller ut installatören riktigt ordentligt  :) , dvs. att du inte riktigt vet vad ditt verkliga energibehov är, jag menar bara alltså att ifall gammalt behov hypotetiskt är 6000kWh en kall månad och du nu är nere på 4000kWh. År 2007-2008 var betydligt mildare än 2009-2010 och sitter man då på en L-V syns det ännu tydligare i förbrukningen. 

Men håller med visst har du en tuff förbrukning, inget snack om saken.

Hoppas du får ner förbrukningen med hjälp av de åtgärder du nu överväger!



[/quote]

Ja vi får se vad det blir för prylar. Att varmvatten går i plattan och kyls av hela tiden vill jag inte.  Missade en fråga av dig Raptor om tidigare förbrukning. Vi köpte huset nov 2007 och det var olja/el/lv. Tyvärr så kan jag inte gå tillbaka längre i tiden än när vi köpte. Kom inte ihåg hur det var för temp ute då men kom ihåg att jag gick i taket efter dec månad då förbrukningen var över 4000kwh. Lite mer kw än i en lgh  :D

Måste få ett mkt bättre cop-värde genom att ta ut ca 40 ºC ifr pumpen än som jag kör idag. 52 ºC. Känns som att 40 ºC gäspar den fram. Men 52 ºC som nu och låg returtemp är boven i dramat till starten av denna tråd.


Mvh

Toggeboy
[/quote]

1155kwh sen förra onsdagen kl 20:00 tills idag 11:30  fiR: Snittet per timma ligger på 6,29kw.

Nä nu blir det ett argt samtal då det inte har blivit bättre med nya installationen. Snarare sämre. Konstig nog så kan inte 16-17meter gasledning (enkel väg) göra nån direkt skillnad motför 1,5meter.


Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #83 skrivet: 25 februari 2011, 14:26:34 »
1155kwh sen förra onsdagen kl 20:00 tills idag 11:30  fiR: Snittet per timma ligger på 6,29kw.

Nä nu blir det ett argt samtal då det inte har blivit bättre med nya installationen. Snarare sämre. Konstig nog så kan inte 16-17meter gasledning (enkel väg) göra nån direkt skillnad motför 1,5meter.



Vilket utetemp har du haft i snitt under den veckan?
Jag har ca 12m köldmedierör mellan ute och innedel. Jag tror inte det gör någon större skillnad på förlusterna och ingen skillnad alls i prestanda på pumpen.


Det har varit väldigt mycket -10 ºC Blev en topp i förrgår på dryg -20. Har funderat lite nu och kommit fram att nått liknande detta skulle vara bra http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-138463 . Fixar nån uppe oxå så vi kan dra ner på ut-tempen bra mkt.

Vad tror ni om den idén ?

//
Toggeboy
Vad hade du för tidigare årlig förbrukning inna värmepumpen?

/Raptor

Genom att installera 2st sådana fläktkonvektorer så kopplas den befintliga slingan ur. Dvs den som går i plattan. Installerar även en uppe (vet inte än) då kan jag köra med lågtemp då det finns golvvärme som är nydraget i toa och hall. Det kostar lite men kan man kapa förbrukningen så får det vara värt det.

Du kan ju fortfarande använda det befintliga systemet men du klarar samma effekt som idag med betydligt lägre temperatur. Se FLV som L/L-pumpar som stöttar det övriga systemet. Då kan du sänka framledningen i hela systemet men, som sagt, fortfarande plocka ut samma effekt.

/Raptor

Ja vi får se vad det blir för prylar. Att varmvatten går i plattan och kyls av hela tiden vill jag inte.  Missade en fråga av dig Raptor om tidigare förbrukning. Vi köpte huset nov 2007 och det var olja/el/lv. Tyvärr så kan jag inte gå tillbaka längre i tiden än när vi köpte. Kom inte ihåg hur det var för temp ute då men kom ihåg att jag gick i taket efter dec månad då förbrukningen var över 4000kwh. Lite mer kw än i en lgh  :D

Måste få ett mkt bättre cop-värde genom att ta ut ca 40 ºC ifr pumpen än som jag kör idag. 52 ºC. Känns som att 40 ºC gäspar den fram. Men 52 ºC som nu och låg returtemp är boven i dramat till starten av denna tråd.


Mvh

Toggeboy

Bättre COP kommer du att få och som du säger har maskinen inga problem med att göra 40 eller 45 grader.
Hade du en shunt ut mot radkretsen? Vilken hastighet går den pumpen på?

/Raptor

Hej !

Jag har en shunt som styrs av en ESBE 121 (trådlös sändare till shunten) Sänder bild. Rör horisontalt närmast kommer ifr värmeväxlaren. Jag är inte kunnig direkt så jag har lite svårt att fatta vad du menar. FLV bl.a
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #84 skrivet: 25 februari 2011, 14:33:14 »
OK kanske bra att ha i åtanke innan du ringer och skäller ut installatören riktigt ordentligt  :) , dvs. att du inte riktigt vet vad ditt verkliga energibehov är, jag menar bara alltså att ifall gammalt behov hypotetiskt är 6000kWh en kall månad och du nu är nere på 4000kWh. År 2007-2008 var betydligt mildare än 2009-2010 och sitter man då på en L-V syns det ännu tydligare i förbrukningen. 

Men håller med visst har du en tuff förbrukning, inget snack om saken.

Hoppas du får ner förbrukningen med hjälp av de åtgärder du nu överväger!




Ja vi får se vad det blir för prylar. Att varmvatten går i plattan och kyls av hela tiden vill jag inte.  Missade en fråga av dig Raptor om tidigare förbrukning. Vi köpte huset nov 2007 och det var olja/el/lv. Tyvärr så kan jag inte gå tillbaka längre i tiden än när vi köpte. Kom inte ihåg hur det var för temp ute då men kom ihåg att jag gick i taket efter dec månad då förbrukningen var över 4000kwh. Lite mer kw än i en lgh  :D

Måste få ett mkt bättre cop-värde genom att ta ut ca 40 ºC ifr pumpen än som jag kör idag. 52 ºC. Känns som att 40 ºC gäspar den fram. Men 52 ºC som nu och låg returtemp är boven i dramat till starten av denna tråd.


Mvh

Toggeboy
[/quote]

1155kwh sen förra onsdagen kl 20:00 tills idag 11:30  fiR: Snittet per timma ligger på 6,29kw.

Nä nu blir det ett argt samtal då det inte har blivit bättre med nya installationen. Snarare sämre. Konstig nog så kan inte 16-17meter gasledning (enkel väg) göra nån direkt skillnad motför 1,5meter.





Ingen vara ! Jag skäller bara på kärringen  ::)  Har påpekat ett antal ggr ivf och hänvisar till offerten dom lyckats räkna ut till detta hus. läs 15500-16500kwh/år totalt. Så jag hade stora förhoppningar. Men som sagt börjar mer och mer inse att huset kräver. Mest att varmvattnet kyls ner av plattan (hoppas jag)

Det finns bättre saker än att betala elräkningar på 4500-5500kr varje vintermånad. Nyss haft en vvs:are här som fixat cirkulation på varmvattnet   Thumbsup


[/quote]
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #85 skrivet: 25 februari 2011, 15:26:55 »
Hej Tro ! Jag har redan den justeringen iett par dagar. Ville även justera rumsgivaren men där
finner man 10. som lägsta. Kurvtemp och radiator det samma. Tack :)

@Raptor! Jag har räknat med att den 16kw pumpen ger vid -15grader = -11,2 då vid detta temp.behöver jag 3kw tillskått värme ,men det kommer in redan tidigare ,samt vid -7,4
hänger kvar med kompr 1,2,3 det är fel ngnstans.har det senaste checklista : genomsnitt -4,2
förbrukning 7,23 kw/timme retur 39,2C Radiator 48C . kompr 1,2 på  kl 20 00
Jag har tagit bort rumsgivarpåverkan ett par dagar sedan.Jag skall kolla cirkpumpen.
Tack mvh Marma :)
PS. Vattentrycket och temperaturen ??? den kommer så långsamt att den förlorar tempen
svar på en tidigare fråga.(dålig tryck kommunen har inga medel att byta ledningar ,sejer de)

Det stämmer att den ska ge 11,2kW vid -15. Men det är räknat vid ett delta på 5 grader. Har du ett större delta än så är risken ganska stor att den inte kommer att klara att hålla rätt framledningstemperatur. Vid en retur på 40 så klarar den att höja till 45 vid -15 och 11,2kW effektuttag. Du har ett delta på 9-10grader vilket gör att den inte klarar av att höja temperaturen.
Det indikerar nästan att du har ett större effektbehov än 11,2kW vid -15.
Då går den in med elsteg 1.
Prova att höja cirkpumpen om det går och gör rent filtret.

Det tar ett tag att hitta rätt inställningar och injusteringar i systemet. Jag tycker att du gör helt rätt som provar dig fram och inte bara skrieker och klagar som många andra.
Sedan är det ju så att en period med mycket kallt väder sitter kvar i väggarna i någon dag så var inte för snabb med förändringarna.

/Raptor
Hej !och tack ! Börjar fatta en del av galoppen men långt ifrån den slutliga lösningen.
Cirkulationspumpen är en Grundfors ser ut som ställt på max det bör vara identisk med WiloStar
som bekrevs i manualen. Jag beskrev en gång att jag lät sitta kvar som <backupp> min gamla
cirk.pump gamla Gustavsberg samt båda elbaron a/13,5kw de är inmonterade i kretsen,men  ej påslagna nu. Jag har provat gamla cirkpumpen i början av perioden,den gav 3 enheter i Returen,men  förbrukningen som verkade vara 500w/timme gjort att jag kopplade när.
Som det ser ut idag efter Bedömningar här, en LL pump skulle vara lösningen så kunde jag ha
Huskurvan lägre och vara ej så känslig på att få stiga 3kw in vid -7,4 Grader redan. Detta faktum glöms bort vid beräkningar, för kunder som hänger utanför shablongen.
Vid kl 11 tåg check vid en snitt på -2 C har 22 grader returen på 34,6 radiatorn 40,8C
Förbrukningen blev 4,33kw/h . Öppna ventilen behöver skaffa en verktyg att försöka själv,innan jag söker  hjälp.
Tack mvh Marma :)
Ps. kl 20.00 genomsnitt temp -1,7 C rummet 22 c, vatten 45,7  retur 34,7C radiator 41,1C.
förbrukningen blrv 3,84 kw/h=92kw/dag
Startat den externa gamla cirkpumpen Gustavsberg CK32A,vi får se vad det påverkar den och andra . Ha det så bra Marma
Returen blev 35,8 radiatorn 41,7 Delta T 5,9  med fler stopp. Kopplat ned den .
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 01:18:01 av marma »
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad octavia rs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #86 skrivet: 27 februari 2011, 08:50:05 »
Citera
Förbrukningen för kompressorn när den går 100% är 9,6kW vilket verkar stämma med dina siffror

Citera
Att kompressorn förbrukar 9,1kW visar att den går på ca 95% av max.

Är lite fundersam på hur stor kompressorn är i Z16 jämfört med min RP100, enligt de uppgifter jag fått ifrån Mitsubishi så är max använd effekt ifrån nätet på min cirka 5kw vilket översatt till en normal motor bör hamna på cirka 9-10A om då Z16 skulle förbruka 9,6kw skulle det vara mer än 16A (runt 17-18A) vilket den är avsäkrad med i pannan. Jag har aldrig sett min effektmätare visa mer än runt 3,7kw och då kan jag räkna bort cirka 0,3kw för ventilation och cirkpump så runt 3,4kw är vad min RP100 tar ut som max vad jag sett kan ju vara så att den aldrig gått på max med kompressorn.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #87 skrivet: 27 februari 2011, 09:40:27 »
Citera
Förbrukningen för kompressorn när den går 100% är 9,6kW vilket verkar stämma med dina siffror

Citera
Att kompressorn förbrukar 9,1kW visar att den går på ca 95% av max.

Är lite fundersam på hur stor kompressorn är i Z16 jämfört med min RP100, enligt de uppgifter jag fått ifrån Mitsubishi så är max använd effekt ifrån nätet på min cirka 5kw vilket översatt till en normal motor bör hamna på cirka 9-10A om då Z16 skulle förbruka 9,6kw skulle det vara mer än 16A (runt 17-18A) vilket den är avsäkrad med i pannan. Jag har aldrig sett min effektmätare visa mer än runt 3,7kw och då kan jag räkna bort cirka 0,3kw för ventilation och cirkpump så runt 3,4kw är vad min RP100 tar ut som max vad jag sett kan ju vara så att den aldrig gått på max med kompressorn.

Nej, du har ju helt rätt. Cos är ju inte 1!  :D
Jag vet inte vilket Cos det är, kanske 0,85 vilket skulle ge 8,2kW + styr + cirkpump.
Du kanske vet vilket Cos du har på din?

Satan vilken räknetabbe! fiR: Det värsta är att jag räknade på det i sommras och sedan dess har jag bara tagit siffran ur minnet. Jag räkar effekter ganska ofta och ändå gör jag den tabben.

Vaket av dig!

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad octavia rs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #88 skrivet: 27 februari 2011, 11:28:25 »
Kollade runt lite och hittade ett data blad på Z16 som säger att max driftström är 13A på utedelen vilket skulle ge runt 7,6kw med ett cos fi på 0,85. Nu är det ju inte en vanlig AC motor i kompressorn och jag har inte tillräcklig kunskap om DC motorer för att uttala mig om dem men det finns ju ändå vissa förluster så det bör ju stämma rätt bra.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #89 skrivet: 27 februari 2011, 15:24:35 »
Kollade runt lite och hittade ett data blad på Z16 som säger att max driftström är 13A på utedelen vilket skulle ge runt 7,6kw med ett cos fi på 0,85. Nu är det ju inte en vanlig AC motor i kompressorn och jag har inte tillräcklig kunskap om DC motorer för att uttala mig om dem men det finns ju ändå vissa förluster så det bör ju stämma rätt bra.

Max driftström är 14A men kan ändras via switch i utedelen till max 12A.
Hur som helst så är det ju jag som har varit virrig. Jag antar att jag satt och räknade på huvudsäkring och elpatron när jag lyckades missa Cos.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!