« Svar #90 skrivet: 17 februari 2011, 12:37:40 »
Finns inte så mycket tabeller med effekter där det är testat på samma vis som tex SP testet men som bara visar ner till -15

I SP testet är HE9LKE och FD25VABH likvärdiga vid -15 och är det förmodligen även när det blir kallare
Gissar att effekten vid -20 är runt 2,5kw med ett COP på kanske 1,8
Gissar då att effekten vid -25 är knappt 2kw med COP på 1,3

Observera att det bara är högst personliga gissningar !!!
Ett Finskt test visade att föregångaren FD25VAH gick ner till -30 utan att gå med förlust

HE12LKE är inte testad av SP men den bör ligga ganska lika med FD35VABH
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #91 skrivet: 17 februari 2011, 14:14:39 »
Ok, så den stänger inte av sig under -20 grader då i alla fall?
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9092
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #92 skrivet: 17 februari 2011, 14:43:27 »
Den stänger inte av sig.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad V70tdi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #93 skrivet: 19 februari 2011, 10:11:31 »
Hej servicekillen var här i morse, trycket var för lågt så han fyllde på med 85 gram och trycket skall nu vara optimalt 28/29 bar vid -2/3 garader. Jag kan höra av mig efter helgen eftersom kylan kommer och uppdatera er om detta var felet. Han som var hos mig första gången och installerade 11 meter utan att fylla upp för de sista 4 gjorde fel och dagens servicekille skulle kontakta honom så han inte fortsätter med felinstallationer.

Fidus, man skall ha minst 2 meter rör för att det skall fungera hur många meter hade du?

Hur har pumpen gått efter påfyllningen?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE

Utloggad direktorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #94 skrivet: 19 februari 2011, 11:20:24 »
Efter påfyllning i min pump så blev det bättre, men tyvärr så var det inte bara det felet som fanns.

Väntar på att säljaren/teknikern skall återkomma med en lösning på detta dilemma.

Direktorn

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #95 skrivet: 21 februari 2011, 10:14:02 »

Citera

Hur har pumpen gått efter påfyllningen?

Den går något bättre lite färra avfrostningar tror jag, men när det är -15 ute så blir det stormvindar i vardagsrummet och den gör allt för att få upp tempen som pendlar mellan avfrostningarna tycker det blir för dragigt och den har svårt att hålla tempen som kan sjunka ner till 17-18 grader som lägst när jag brukar ligga på 20-21.

Jag har aldrig haft en luft/luft tidigare, men antingen så är denna för klen för min öppna planlösning på 60 kvm p.g.a. att jag har en hel vägg med fönster (10kvm fönsteryta) så jag kanske hade behövt en starkare pump om det nu påverkar så mycket. Vid -5 och varmare så funkar den kanon, men det är ju när det är snorkallt som man vill att den skall leverera och då verkar det som Nocria från Fujitsu eller motsvarande hade varit ett bättre val med facit i hand om man skall tro vad som skrivs på de olika forumen.

Så totalt sätt så är jag inte nöjd, jag måste ju fortfarande tända braskaminen när det är riktigt kallt för att få det behagligt inne. Jag skall byta ut de stora fönsterna till nya isolerglas kanske kommer lösa funktionen till några minusgrader till... Frågan är om jag skall försöka få pumpen bytt till en starkare med tanke på leverantörens rekomendation av denna sorlek som bevisligen inte håller måttet.

Att det upplevs blåsigt däremot kan jag ju inte undvika med denna luft/luft lösning, då är det större pump till markvärmen som gäller med nytt djupt bergvärmehål och det tar givetvis emot att byta ut en fungerande pump från 2004 med markslingor i backen med tanke på den investeringsnivå som är gjord redan och med tanke på vad detta skulle kosta att byta ut. (markslingorna klarar inte en större pump än 9kw som jag har så det krävs mest troligt även ett borrhål).
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #96 skrivet: 21 februari 2011, 16:30:38 »
10 m2 fönster 2glas motsvara på ett ungefär en vägg gjord i bara plank på 25 mm  å det är ju inte så bra isoler värde...precis, drar väl cirka 1kw vid -15 timme efter timme.. ::)


Utloggad laban333

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #97 skrivet: 21 februari 2011, 18:10:15 »
hej

Jag har postat tidigare om min HE9LKE som slutade att frosta av helt och hållet efter 6 veckors drift.
men den fortsatte att ge som max 45gr på utblåset och hade inga problem att värma up 110kvm.
 även om den var helt igen isad. Jagvar  tvungen att frosta av med vatten två ggr per dag.

Men det intresanta var energi förbrukningen, vid 0/-2  och 21 gr inne drog pumpen 17kwh / dygn.
Jag fick utedelen utbytt till en HE9JKL i sluted på jan och den har fungerat utmärkt. Denna JKL
använde endast 6 till 7 kwh / dygn under samma förhållanden.

Är det någon annan som har mätt energiförbrukningen på HE9KLE eller HE9JKL

Utloggad colder

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #98 skrivet: 21 februari 2011, 20:48:32 »
Hej laban333.joda ser litt på förbrukningen og dom dagana vi har hatt varmere väder +2-3 ºC drog min HE9LKE ca 11-12kw med 22 ºC instelld,värmde då 150kvm som ensam värmekälla.Då går den lungt og avfrostar inte spesiellt ofta.

Mvh:colder.
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.

Utloggad NiklasB

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #99 skrivet: 22 februari 2011, 12:37:47 »
Har ej mätt per dygn, men min HE9LKE drar 1600w (mindre under själva avfrostningen) så fort det är runt -5 eller kallare. Den avfrostar ca 15min per timme vilket ger 6 timmar per dygn och säg att den under den tiden snittar 500w, så totalt ca 30kw per dygn. Det ger 20-21 grader i rummet den är i och 18-19 grader i övriga rum, totalt 100-110kvm, enplansvilla med öppen planlösning. Stödvärme i 2 rum men när det närmar sig -8 till -10 så går fler element igång (dock på väldigt låg värme).

Minns inte hur mycket den drog vid nollan, då de siffrorna finns hemma, men kan tänka mig att det handlar om 15-20kw/dygn

Sämst? ja det skulle man väl kunna säga, men passar nog väldigt bra i sk passiva hus där den inte behöver kunna leverera..

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #100 skrivet: 22 februari 2011, 15:34:50 »

10 m2 fönster 2glas motsvara på ett ungefär en vägg gjord i bara plank på 25 mm  å det är ju inte så bra isoler värde...precis, drar väl cirka 1kw vid -15 timme efter timme.. ::)



Ja det blir nog bättre med 3-glas isolerglas, hade -10 i morse och då var det fortfarande drygt 20 grader inne så den klarar mer än före fyllningen och frostar av mer sällan nu, så jag kanske skall nöja mig och elda de dagar de är under -15 grader...
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #101 skrivet: 22 februari 2011, 15:36:26 »
hej

Jag har postat tidigare om min HE9LKE som slutade att frosta av helt och hållet efter 6 veckors drift.
men den fortsatte att ge som max 45gr på utblåset och hade inga problem att värma up 110kvm.
 även om den var helt igen isad. Jagvar  tvungen att frosta av med vatten två ggr per dag.

Men det intresanta var energi förbrukningen, vid 0/-2  och 21 gr inne drog pumpen 17kwh / dygn.
Jag fick utedelen utbytt till en HE9JKL i sluted på jan och den har fungerat utmärkt. Denna JKL
använde endast 6 till 7 kwh / dygn under samma förhållanden.

Är det någon annan som har mätt energiförbrukningen på HE9KLE eller HE9JKL

Du tror inte det berodde på att din gamla KLE-del var kass på något sätt då låter märkligt eller så var de gamla rören inte fyllda...   Sc:,h
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!