« Svar #15 skrivet: 15 februari 2011, 16:48:21 »
Nej om det nu skulle ha varit något fel vid testen det vet inte jag heller givetvis, men däremot talades det ju om att den här testpumpen hade avfrostningar som tog bara ca 3-4 minuter och det har jag aldrig någonsin tidigare hört talas om i det praktiska livet med Panasonicpumpar med så korta avfrostningar, så där kan man väl då isf ev misstänka kanske att testpumpen möjligtvis bl.a hade ett riggat avfrostningsprogram. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9092
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2011, 16:59:21 »
Du får ta det med SP hur dom fick pumpen levererad samt om dom kan specifiera alla avfrostningar.
Panasonic kanske kan delge dig alla testsiffror från SP
vet inte om jag har hela testet men det framgår inte längden på alla avfrostningscykler
Förut var det väl Mitsubsihis som hade riggat sin pump då du inte trodde på deras siffror

Fidusen är i form igen !
Är det inte bättre att levernatören skickar ut en kylfirma som åtgärdar hans maskin som uppenbarligen saknar köldmedia vilekt inte är maskinens fel utan installatörens  innan du som vanligt börjar prata om att byta märke ??

varför tog du bort dina trådar om HE9 om du ändå fortsätter i samma stil trots att ingen än så länge varit och kikat på din maskin ?
Om din har också har köldmediebrist så är det inte konstigt om ni får samma symptom.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2011, 17:04:34 »
TS Comfort AB,

Ja, varje morgon jag vaknar och det är 11 - 15 grader i rummet där pumpen sitter s¨blir jag lika jmvödj  fiR:

Det är en tekniker på väg, kommer under veckan! Men vi är närmare 15 än 10 på forumet som upplever samma sak, men vi har säkert ADHD allihop, tur att Colders pump fungerar åtminstånne 1st felfri.

Nu skall jag inte skriva mer förren teknikern varit här :)

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9092
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2011, 17:13:13 »
Jag hoppas dom 10 eller 15 med HE9 som har problem har kontaktat sin leverantör för att få det utrett.

Inte någon av alla dessa har kontaktat mig så det verkar inte vara mina kunder så jag måste då ha fått helt andra maskiner än där ni har handlat.

Har en NE12 som ger dåligt med effekt som finns i en tråd men den är det med största sannolikhet gasbrist i.

Varför använder du inte dom andra värmekällorna som fanns innan  så du slipper vakna i 11-15 grader tills din tekniker har varit hos dig ?

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2011, 17:27:13 »
Kanske skulle fråga din installatör hur många maskiner han har med 10-11m rörlängd som han inte fyllt på !!!
har du nästan 11m så får han pytsa i 80g istället.

Är förmodligen din installatör det är fel på och inte maskinen om han/hon inte fyllt på med soppa.


Problemet med alla luft/luft värmepumpar är att när det blir snorkallt så får man mindre effekt från dom och förra vintern samt delvis denna vinter så har det varit ovanligt kallt så det finns många värmepumpar som är dimensionerde för mer "normala" vintertemperaturer och därmed får problem nu när vi har vargavintrar.

Fortsätter det så här kommande vintrar så kan man inte köpa för stor värmepump  ;)
Vi hade -29 grader igår och jag trodde jag såg fel på termometern !!



En tanke jag alltid haft..
Om pumparna är förfyllda upp till 7m längd så borde dom enligt logiken vara exakt fyllda för 3,5 meter längd,och för att då hamna
på en perfekt fylld pump efter 7m så borde ifyllningen vara 50g + 20g metern så 10m borde bli 110g
om nu inte dessa 20g metern är beräknade med ett överskott?,visserligen kan man ju sätta sig och räkna ut exakt vad rören rymmer för att få klarhet i det. Sc:,h

Dogge
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 17:29:08 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9092
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2011, 17:35:52 »
Soppan är tänkt för rörlängder mellan 3-7m.

När det gäller mängden soppa som ska fyllas i efter dom 7 meterna så kan det vara olika beroende på märke
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9092
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2011, 17:38:36 »
HE9LKE testades hos SP med 7m rörlängd
Om nu någon undrade  ;D
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2011, 17:46:59 »
TS Comfort AB
Jag hoppas dom 10 eller 15 med HE9 som har problem har kontaktat sin leverantör för att få det utrett.

Inte någon av alla dessa har kontaktat mig så det verkar inte vara mina kunder så jag måste då ha fått helt andra maskiner än där ni har handlat.

Har en NE12 som ger dåligt med effekt som finns i en tråd men den är det med största sannolikhet gasbrist i.

Varför använder du inte dom andra värmekällorna som fanns innan  så du slipper vakna i 11-15 grader tills din tekniker har varit hos dig ?



Ja du! Ibland kan man efterklok, men det satt en gammal 6:a som värmde fint, alla rör läckte till vattenradiatorerna och när vi skulle byta golv så bestämde vi oss för att helt skrota det gamla vattenburna systemet och rör kapades och radiatorerna ut! I samband med det bytte vi ut pumpen för att försäkra om en god värme, så blev det precis tvärt om.

MVH/Fidusen

Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9092
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2011, 17:56:03 »
Ganska vanskligt att bara ha luftvärmepump som enda värmekälla och ingen backupp oavsett vilket märke eller modell det handlar om.
vad det än är för märke och modell så kan något gå sönder och går det sönder så kan man absolut räkna med att det inträffar under en riktigt kall period vilket kan bli riktigt jobbigt !
Flera kunder har sagt att dom ska ta bort sina fula element (elelement) men det avråder jag dom till, ska dom tas bort så bör man ställa dom i källaren eller liknande så man åtmindstånde kan ta fram dom igen om något skulle hända eller att det blir så pass kallt så luftvärmepumpen inte räcker till.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2011, 18:03:17 »
TS Comfort AB ,

På dagarna eldar vi i vedkaminen, go värme, men det är på natten när man inte kan springa och stoppa pinnar i brasan som pumpen skulle komplettera.

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2011, 18:15:46 »
Intressant tanke jag får ta det med mig till installatören i morgon så att jag får rätt mängd verkar ju mest vara Fidus som inte får ordning på sin, det är ingen här som har en HE9LKE som haft ett helt problemfritt ägande.


Citera
En tanke jag alltid haft..
Om pumparna är förfyllda upp till 7m längd så borde dom enligt logiken vara exakt fyllda för 3,5 meter längd,och för att då hamna
på en perfekt fylld pump efter 7m så borde ifyllningen vara 50g + 20g metern så 10m borde bli 110g
om nu inte dessa 20g metern är beräknade med ett överskott?,visserligen kan man ju sätta sig och räkna ut exakt vad rören rymmer för att få klarhet i det. Sc:,h

Dogge
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2011, 18:29:33 »
Hade hellre kompletterat/renoverat mitt vattenburna system och skaffat värmepump till detta, men skulle nog fixa el rad på fot, 240v för inkoppling om det krisar eller om man åker bort.

Men bra luftvärmepump är ekonomisk lösning som är ganska svårslagbar..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2011, 18:44:11 »
Apan ,

Det var aldrig något alternativ här, då hade vi fått bryta upp alla golv lägga helt nya rör, ny oljepanna och glidgjuta skortstenen som vittrat sönder helt!
Ett projekt som skulle kostat flera 100 000 kronor om man inte kan göra själv.

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2011, 18:58:45 »
Förstår.., men bra att ha backup med element på fot eller  2-3 st 2 kw värmefläktar att plocka fram..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2011, 19:07:42 »
Apan ,

Jag håller på att dra kabel till element, 5 st 1kWh 400V som backup, och i helgen kommer det en ny matarleding för Nocrian 2,5 kv och 13 amp. säkring direkt från elcentralen.

MVH/Fidusen

Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!