Fenomenet uppstod i natt (tror jag) för jag brukar titta till förbrukningen innan läggdags. Stannade uppe till kl 2 och noterade två avfrostningar a 40 minuter. Vid andra tillfället slog jag av strömmen och startade om, då startade kompressorn för att 5 min senare avfrosta igen denna gång dock utan att räkna upp tiden det satte däremot igång en stund senare när den slog om från varmvatten till värme... Instruerade frugan att hålla koll under dagen och nu funkar den som normalt dvs 1 h igång sedan 10 min avfrostning. Har tyckt den dragit mycket elpatron de senaste dagarna förmodligen beroende på de långa avfrostningarna.



Jag känner igen det där problemet med långa och frekventa avfrostingar. Ibland använder den inte elpatronen medans den avfrostar så tillslut var gradminuterna -1400 (tickar på fort utan elpatron och avfrostande pump vid -25 grader) och pumpen var tvungen att köra patronen alltför ofta på 6.5 kw för att komma ikapp sen. Känns som det finns en hel del barnsjukdomar på denna vp. T ex har den väldigt svårt att hålla en jämn temperatur på framledningen och den diffar ofta väldigt mycket mot beräknad framledning.

Efter att lilltjejen lyckades stänga av pumpen så är det som att den funkar bättre ett tag. Den kanske behöver en reset ibland (som gamla Windows 98)  :)

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #31 skrivet: 04 mars 2011, 14:46:20 »
Provade en del olika USB och kom fram till att en äldre version 1Gb med FAT (inte FAT32 eller exFAT) samt ett helt tomt minne funkar. För övrigt är det bara att copy/pasta från notepad till excel och köra ut grafen.

Utloggad gunnarb

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 210
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #32 skrivet: 05 mars 2011, 09:00:32 »
Jag har en bekant som jag hjälper att justera in värmekurvan och litet annat på hennes F 750 i nybyggt hus med golvvärme i betongplatta. Jag kan Nibes äldre bergvärmepumpar, men är ny på F 750, som jag tycker är litet begränsad i vad man kan se och ställa in i menyerna.

-Var hittar ni avluftningstemperaturen (är det servicemenyn)?

-Och när man har kört ut en logg på USB-minnet, vilket program använder man för att öppna loggen i datorn?

Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.

Utloggad flygrc

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #33 skrivet: 06 mars 2011, 09:01:46 »
Provade en del olika USB och kom fram till att en äldre version 1Gb med FAT (inte FAT32 eller exFAT) samt ett helt tomt minne funkar. För övrigt är det bara att copy/pasta från notepad till excel och köra ut grafen.

Fungerade med FAT32 (Cruzer 16 GB) från min F750, tack för tipset annars  :) Nu slipper jag stå och "vakta"
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh

Utloggad flygrc

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #34 skrivet: 06 mars 2011, 12:52:33 »
Hur länge avfrostar era pumpar? Min kan hålla på upp till 2500 s. Vad måste uppfyllas för att avfrostningen skall anses vara avslutad, BT21 = BT16 (Avlft = förångare)?

Såg på min att om den inte har värmebehov så fortsätter avfrostningen trots att förångaren uppnått 11 grader vilket annars är det som bryter avfrostningen.
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!