SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2011, 13:02:07 »
Nu har vi hittat felet på pumpen. En lödning på trycksidan av kylsystemet var slarvigt utförd på fabrik och har spruckit. Skönt att veta vad som var fel iallafall, hoppas det var det enda. Bevisligen har ju egenkontrollen hos Nibe fallerat så där kanske finns fler fel....

Utloggad Banarne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2011, 19:54:23 »
Då får vi hoppas din pump fungerar normalt från och med nu. Är den fortfarande tyst? Vi ska tydligen få besök av Nibe som ska utföra en ljudmätning för att fastställa om pumpens oljud ligger utanför normen. Den senaste månaden har vår pump dragit 1100 kWh. Är det normalt? (pumpen driftsatt i november, 175 kvm enplanshus, södra Skåne).

Utloggad gummigurra

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2011, 23:11:01 »
Då får vi hoppas din pump fungerar normalt från och med nu. Är den fortfarande tyst? Vi ska tydligen få besök av Nibe som ska utföra en ljudmätning för att fastställa om pumpens oljud ligger utanför normen. Den senaste månaden har vår pump dragit 1100 kWh. Är det normalt? (pumpen driftsatt i november, 175 kvm enplanshus, södra Skåne).

Har ungefär samma förutsättningar som dig.
160kvm enplanshus, östra skåne.
Drog 1300kwh i januari! :(

Utloggad jhenrikj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2011, 18:58:23 »
Då får vi hoppas din pump fungerar normalt från och med nu. Är den fortfarande tyst? Vi ska tydligen få besök av Nibe som ska utföra en ljudmätning för att fastställa om pumpens oljud ligger utanför normen. Den senaste månaden har vår pump dragit 1100 kWh. Är det normalt? (pumpen driftsatt i november, 175 kvm enplanshus, södra Skåne).

Japp, pumpen är fortfarande tyst och det senaste dygnet har den dragit i snitt 0,8kw/h i motsats till det snitt vi har haft tittills på 2,1kw/h. Nu återstår bara processen mot Nibe att få dem att ersätta mig för de extrakostnader jag har haft på grund av deras felaktigt monterade pump.

Utloggad jhenrikj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2011, 20:51:44 »
Vilken skillnad det har blivit....från att ha gjort slut på 50kwh per dygn är vi nu nere på 23. Det var 12 grader kallt i morse och då behövde pumpen 0,5kw i tillsats i en knapp timme. Det är enda gången elpatronen har varit i drift sedan efter reparationen och senaste dygnet har medelteperaturen varit -6.

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2011, 11:51:08 »
Vilken skillnad det har blivit....från att ha gjort slut på 50kwh per dygn är vi nu nere på 23. Det var 12 grader kallt i morse och då behövde pumpen 0,5kw i tillsats i en knapp timme. Det är enda gången elpatronen har varit i drift sedan efter reparationen och senaste dygnet har medelteperaturen varit -6.

Det låter mer normalt, ner till -10 ska den klara utan tillsats, om man inte tömmer varmvattentanken.
Grattis, du har numera ett fungerande system.

Utloggad Banarne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2011, 19:39:50 »
Grattis! Vi befinner oss i samma stadium som du gjorde för några veckor sedan. Dvs, pumpen drar 50 kwh per dygn och låter som ett propellerlplan i grovköket. Vår husleverantör har bett Nibe kontakta oss omgående. Det var två veckor sedan. Vad gör man? Kan man reklamera åbäket direkt till Nibe, eller måste man gå på den schyssta husleverantören som ju i nuläget gör allt han kan?

Dvs, hur får man Nibe att ta ansvar för en felaktig produkt?

Utloggad jhenrikj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2011, 21:20:27 »
Grattis! Vi befinner oss i samma stadium som du gjorde för några veckor sedan. Dvs, pumpen drar 50 kwh per dygn och låter som ett propellerlplan i grovköket. Vår husleverantör har bett Nibe kontakta oss omgående. Det var två veckor sedan. Vad gör man? Kan man reklamera åbäket direkt till Nibe, eller måste man gå på den schyssta husleverantören som ju i nuläget gör allt han kan?

Dvs, hur får man Nibe att ta ansvar för en felaktig produkt?

Jag låg på som en igel....kontaktade LB-hus reklamationsavdelning direkt som gav mig den kontaktinformationen de hade fått från Nibe och vilket ärendenummer det hade. Fick även reda på vem de hade haft kontakt med på Nibe, dagen efter började jag ligga på den kontaktpersonen på och fick på så sätt reda på vilket företag de skickat serviceärendet vidare till, började ringa dem samma eftermiddag, på det sättet tog det bara 18 dagar från det att jag felanmälde tills de kom och reparerade första felet. Det andra felet (läckaget) felanmälde jag direkt till Nibe (men jag använde mig av den mailadress som är reserverad för återförsäljare och partners). Då tog det bara en dryg vecka innan de kom hem och hittade och lagade läckan.

Låter det som om jag är nöjd? Nej knappast, det är under all kritik att man skall få behöva vänta flera veckor på att få en sån här sak fixad, men det beror nog mest på Nibes organisation med fristående serviceföretag och inte på Nibe själva.

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2011, 09:20:50 »
Hur länge avfrostar era pumpar? Min kan hålla på upp till 2500 s. Vad måste uppfyllas för att avfrostningen skall anses vara avslutad, BT21 = BT16 (Avlft = förångare)?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2011, 13:11:28 »
Det blir ju drygt 40 minuter, låter i mitt tycke väldigt länge. Under denna tid har du ju inte heller någon återvinning.

Hur ofta avfrostar den så här länge?

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad jhenrikj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2011, 16:01:21 »
Hur länge avfrostar era pumpar? Min kan hålla på upp till 2500 s. Vad måste uppfyllas för att avfrostningen skall anses vara avslutad, BT21 = BT16 (Avlft = förångare)?

Min brukar avfrosta nånstans mellan 5 och 10minuter. Avluften skall väl aldrig bli lika låg som förångaren? Min förångare ligger vid "full drift" på ca -16 och avluften på -13.

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2011, 20:41:04 »
Fenomenet uppstod i natt (tror jag) för jag brukar titta till förbrukningen innan läggdags. Stannade uppe till kl 2 och noterade två avfrostningar a 40 minuter. Vid andra tillfället slog jag av strömmen och startade om, då startade kompressorn för att 5 min senare avfrosta igen denna gång dock utan att räkna upp tiden det satte däremot igång en stund senare när den slog om från varmvatten till värme... Instruerade frugan att hålla koll under dagen och nu funkar den som normalt dvs 1 h igång sedan 10 min avfrostning. Har tyckt den dragit mycket elpatron de senaste dagarna förmodligen beroende på de långa avfrostningarna.

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2011, 22:05:16 »
De långa avfrostningarna uppstår nu mest hela tiden, ikväll har den avfrostat åtminstonde tre gånger á 40 minuter... gradminuterna bara rusar iväg. Har kontaktat Nibe, allt var givetvis normalt även om det framgick att en avfrostning kunde vara upp till 20 minuter.

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2011, 22:26:20 »
Bild på fenomenet som uppstod 3 ggr under ett dygns loggning (kl 22, 04 och 16).

Utloggad Hinken74

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Avluftstemperatur F750
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2011, 08:33:28 »
Bild på fenomenet som uppstod 3 ggr under ett dygns loggning (kl 22, 04 och 16).



Fina kurvor. Hur har du ritat dom?
Jag har provat att logga någon gång pga misstänkta fel dock har loggningen avbrutits av sig själv på någon halvtimma  ???

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!