0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det har gjorts provtryckning efter att den drabbade slingan reparerats. Det är troligen luft i systemet som ventileras ut och sänker trycket. Sen har antingen temperaturen i golvslingorna eller lufttrycket betydelse för idag har trycket gått upp 0.1 bar till 0.8 Thumbsup Men visst var det en mardröm för en stackars husbyggare.
Hej Apan, det är en mindre tillverkare som bygger med färdiggjutna betongelement. Huset är finfint! Det enda vi kan gälla på är faktiskt kompressorn och den går säkert att fixa. Det låter som att den ligger emot någon annan del och skapar oljud. Man hör tydligt hur den varvar upp och ned. Sen låter den med ett konstant ljud som påminner om ljudet i kabinen på ett mindre propellerplan! Ska tala med Nibe på måndag.
Vi borde införa badförbud
Visst låter det en del i tvättstugan nu när kompressorn går för fullt. Men i vårt hus så hör man den i princip inte alls så fort jag stänger dörren till tvättstugan.Igår hade vi -13 här, ingen elpatron gick in! Förrän frugan tappade upp ett bad...Nu ligger vi på typ -9, ingen elpatron. Så gissningsvis klarar vi oss helt utan elpatron ner till typ -10.Och detta i ett nybyggt hus med en platta som förmodligen inte nått sin rätta fukthalt.Har 22 grader inne. Trevligt.
Undrar vad ni har för temp på varmvattnet i pannan vid -13 utan att köra elpatron?
-13 grader och ingen elpatron! Vad är det för hus och hur stor är det? Måste elda mycket då eller tillföra värme på annat sätt?
-13 utomhus och -13 i avluft blir knappast noll, värmepumpen arbetar med luft som är +20-22gr, och har kanske ett cop på 3-4, sen värmer människorna och vissa har mer HH- el än vi har i totalförbrukning!, runt 7-10' kwh, detta bidrar med mycket värme.