Författare Ämne: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el  (läst 39242 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30436
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #15 skrivet: 21 november 2010, 15:28:46 »
Ja, enligt instruktionsboken medföljer det en inomhusgivare men den verkar installatören inte ha kopplat in utan tagit med sig.

Se till att få den, du kan enkelt koppla in den själv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #16 skrivet: 21 november 2010, 18:25:00 »
Hur styrs pumpen då? Utegivare, innegivare, samt elektronisk termostat i varje rum..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #17 skrivet: 21 november 2010, 18:39:55 »
Vi kommer att få LK system, elektronisk termostat i varje rum på bottenplan, så att bäst är att köra med dessa fullt öppna? Och justera kurvan till rätt temp? Hur blir det på övre plan då med rad? Som kräver varmare vatten..

 Se till att få stora raddar så klarar du dej med samma temp Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #18 skrivet: 21 november 2010, 18:50:49 »

Går även att strypa slingorna till golvvärmen och låte det vara ostrypt till dina element.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #19 skrivet: 21 november 2010, 18:53:45 »
Vi kommer att få LK system, elektronisk termostat i varje rum på bottenplan, så att bäst är att köra med dessa fullt öppna? Och justera kurvan till rätt temp? Hur blir det på övre plan då med rad? Som kräver varmare vatten..

Bort med termostaten och ställdonen. Justera flödet i varje rum enligt LK diagram. Se sedan till att ha rätt värmekurva.
Fick en beräkning från LK och den stämmer väl så bra.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #20 skrivet: 21 november 2010, 19:05:51 »
Vi kommer att få LK system, elektronisk termostat i varje rum på bottenplan, så att bäst är att köra med dessa fullt öppna? Och justera kurvan till rätt temp? Hur blir det på övre plan då med rad? Som kräver varmare vatten..

Vi har LK golvvärme med elektroniska rumstermostater. Radiatorer på överplan. Har rumstermostaterna inställda så att de stryper vid typ 23 grader. Typ när jag eldar eller solen ligger på. I annat fall kallar de alltid på värme.

Antar att det är den extra fördelarshunten med cirkpump som shuntar upp rätt värme till radiatorerna (termostaterna står på max). Fattar inte riktigt vad som styr fördelarshunten men det har liksom bara funkat, samma temp uppe som nere.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #21 skrivet: 21 november 2010, 19:12:40 »
Nej, den extra shunten är golvvärmen, som jag har förstått det, och den den innyggda pumpen och shunt styr rad, du har väl en shuntmotor till golvvärmen med?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #22 skrivet: 21 november 2010, 21:33:44 »
Ja så är det nog ja. En sån här är det jag har:
http://www.vvs-boden.se/lk-golvvarme-fordelarshunt-vs-225-p-3665.html

Utloggad Banarne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #23 skrivet: 22 november 2010, 10:34:31 »
Du måste ha frånluftsdonen injusterade av fackman, först då kommer du att kunna få riktig nytta av värmepumpen. Det brukar finnas uppgifter på pumpen o/e i handboken vem du kan kontakta. Betr golvärme så rekommenderar jag att du plockar av styrdonen golvvärmefördelarna. Sedan plockar du fram ritningen på golvvärmesystemet där det även finns en tabell som anger hur många varv du skall skruva upp ventilen för respektive slinga. Den här injusteringskruven sitter på övre delen av golvvärmefördelarna under en plast bricka. Pilla bort den och kontrollera med en sexkantsnyckel att alla slingor är rätt inställda enligt ritningen. Så slutligen värmekurvan, i handboken står i regel vilken kurva som rekommenderas för golvvärme. På min står det kurva 3, men jag startade på 4. Skruva gärna upp cirkulationspumpen på läge 3 eftersom det brukar behövas för golvvärme. Efter några dagar kan du börja finjustera värmekurvan så att du får en inomhustemperatur som du trivs med. Låt det gå några dygn mellan varje justering, golvvärme är ju väldigt trög. Sista steget blir att finjustera ventilerna i golvvärmefördelaren om det är ngt rum som är för varmt eller kallt. Ett halvt varv i taget. Lycka till.

Jag hade låtit installera trådlösa termostater, dom ligger nu nedpackade i förrådet. Trist att dom som säljer till oss okunniga inte har mycket bättre kunskaper än vad vi har. Jag har som du ser kompletterat med en luftvattenVP som jag kopplat till systemet. Det innebär att FLVP bara producerar varmvatten utom dom få dagar på vintern då det behövs tillskott till LVVP, då elpatronen går in.

Värdefull info som jag kan relatera till. Har haft golvvärme och FLVP i en 1½-plansvilla tidigare så det har blivit en del pillande med anläggningen. Tog ett tag men sedan blev det riktigt bra. Fick dock aldrig till den opimala uppvärmingen av radiatorerna på ovanvåningen, men det problemet slipper jag numera :-)

Kollade precis trycket i pannan och det har på 1,5 vecka sjunkit från 1,1 till 0,7 bar. Är det normalt vid nyinstallation eller har jag en läcka??  fiR:

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2021
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #24 skrivet: 22 november 2010, 11:26:08 »
Aj, klart det är en läcka och den är  inte att försumma. Hoppas nu att det är en klämkoppling du kommer åt och inte en grabber i golvvärmeslingan
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #25 skrivet: 22 november 2010, 14:34:16 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36030.msg345186#msg345186
Här finns lite erfarenhet från problemet med trycket.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Banarne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #26 skrivet: 22 november 2010, 18:34:44 »
Okej, jag är inte superorolig för läckage, men när pumpen trycksattes upptäcktes faktiskt ett läckage i en golvvärmeslinga. Huset är byggt med betongelement som vid montering stabiliseras med stämpor vilka borras och skruvas ned i plattan. Någon hade borrat för djupt.... Det satt ytterligare 10-15 stämpor i grunden som potentiellt sett kan ha träffat en slinga.

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #27 skrivet: 22 november 2010, 21:05:26 »
Okej, jag är inte superorolig för läckage, men när pumpen trycksattes upptäcktes faktiskt ett läckage i en golvvärmeslinga. Huset är byggt med betongelement som vid montering stabiliseras med stämpor vilka borras och skruvas ned i plattan. Någon hade borrat för djupt.... Det satt ytterligare 10-15 stämpor i grunden som potentiellt sett kan ha träffat en slinga.
Det är ju en mardröm!
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13353
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #28 skrivet: 22 november 2010, 21:42:46 »
Kanske läge för en provtryckning av slingorna?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Banarne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #29 skrivet: 23 november 2010, 22:01:04 »
Det har gjorts provtryckning efter att den drabbade slingan reparerats. Det är troligen luft i systemet som ventileras ut och sänker trycket. Sen har antingen temperaturen i golvslingorna eller lufttrycket betydelse för idag har trycket gått upp 0.1 bar till 0.8 Thumbsup

Men visst var det en mardröm för en stackars husbyggare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!