Författare Ämne: EJ vacumsugning vid nedmontering av innerdel Misubishi Elektric q-heat 530  (läst 23286 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
tagga ner för fasen.. alla får väl arbeta utifrån sin egen övertygelse!

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Att evakuera fukt som är inpiskad i oljan är betydligt tuffare än att evakuera köldmediumet...normalt sett klarar vi inte det inom rimlig tid med en vacuumpump...och har sönderfallet redan startat och vi har syra i oljan (viket sker nästan omedelbart) så kan vi vacuumsuga tills vi stupar)

Nu skulle jag vilja ha ett klargörande här för det finns flera trådar om hur man flyttar sin pump där man då beskriver en s.k "pump-down". Alltså - herr x ska flytta sin pump av någon anledning och "backar hem" allt kylmedium genom att köra i kylmode och stänger först vätskerörets ventil, därefter stänger herr x även gasrörets ventil när manometern gått ner på 0 och bryter spänningen enligt de beskrivningar som finns här på detta forum.

Naturligtvis kommer då friskluften att rusa in i rören när man lossar på konkopplingen när rören ska flyttas runt. Och eftersom det finns oljerester i kylrören uppstår då frågan, får man bort denna fukt/syre som bundit sig i oljeresterna inuti rören när man sen skruvat ihop allt och gör en ny vakumsugning. Om så inte är fallet bör vi nog fixa till de trådar som skriver hur man flyttar sin pump så forumet inte går ut med fel anvisningar och istället skriva att man då ska ha lite tryck kvar där man då snabbt som attan trycker fast gummipluppen mot konan när man lossat konan från rörhållaren och dra åt med den plasthylsa ( som man förhoppningsvis har sparat).

Själv har jag alltid kört med typ 1-2 bar kvar i tryck- sen tryckt röret mot fästet samtidigt som jag lossar muttern och trycker sen kvickt på "gummipluppen" just för att inte få in någon luft i kylrören, men det har berott på att det varit uselt väder så då gäller det att vara snabb.
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 16:57:26 av Art Deco »
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4024
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Behövs vacuumsugning i varmare klimat, där ingen frysrisk föreligger?
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
Men gutten ,  :) Du får nog presicera vart ace Rakka ner på Raffen , för jag ser inte det någonstan . Sc:,h och Norge har ju haft svenk TV sen 70 talet så vi borde läsa samma sak  :)
Om Du bara anade vad jag läst /lärt . min vvs utb började 1976 som liten pojk .

Hur tycker du vvs kunskaperna är i norge. :)

Ja men om du inte är renodlad Kylingejör med 30-40 års erfarenhet ja då pumpmontörn är du som oss andra jämfört med en sån som Ace . Mindre vass.
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
Fukten är den samma Rocas så Ja den behövs . då fukten fördärvar oljan /linningar med mera.

cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4024
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
OK.

Då slarvas det en del på Gran Canaria.....

Jag har sett flera installationer utföras. Vid ett enda tillfälle såg jag en vacuumpump.

Vid de andra tillfällena pös installatören fram gasen igenom rören innan han skruvade åt kopplingen.
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad pumpemontør

  • Varmepumpe montør
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Men gutten ,  :) Du får nog presicera vart ace Rakka ner på Raffen , för jag ser inte det någonstan . Sc:,h och Norge har ju haft svenk TV sen 70 talet så vi borde läsa samma sak  :)
Om Du bara anade vad jag läst /lärt . min vvs utb började 1976 som liten pojk .

Hur tycker du vvs kunskaperna är i norge. :)

Ja men om du inte är renodlad Kylingejör med 30-40 års erfarenhet ja då pumpmontörn är du som oss andra jämfört med en sån som Ace . Mindre vass.
cocacola

Hei

Jeg har ikke 30-40 års erfaring nei. Og ikke er jeg HVAC-ingeniør heller. Nå kan jeg ikke uttale meg om svenske rørleggere som monterer varmepumper, men i Norge var det en periode (og fortsatt finnes det) rørlegger-foretak som monterer varmepumper på siden av "ordinært" rørleggerarbeid
Har sett en del rare og sterkt misslykkede installasjoner blitt utført av disse. I mitt hode er en rørlegger kjempeflink på rørtekniske installsjoner innom VVS, men når det kommer til varmepumper med gass som medium blir nok rørleggertanga for grov ^-^
(dette gjelder selvfølgelig IKKE alle VVS-foretak, bare så det er sagt!)

Når det gjelder håndverkere finnes det flere metoder for å oppnå et godt og vellykket resultat. Ikke dermed sagt at alle håndverkere løser oppdragene likt og like bra. Kunnskap og ekspertise kommer med erfaring, det er jeg enig i.

Når det gjelder enkeltpersoner her på forumet kan disse selv stå opp og forsvare seg selv. Ønsker ikke å disse noen, men personlig blir jeg til dels forbanna og irritert når personer med mange års erfaring kommer med "jukse-triks" (som jeg mener er feil) og "skryter" av dette i et offentlig forum fiR:

Når det gjelder installasjoner av Luft-Luft varmepumper forventer jeg at dette blir utført på en miljømessig korrekt måte. Kundene forventer at installasjonen er perfekt utført, slik at virkningsgrad og maksimal levetid blir oppnådd.
Det hele koker ned til at montøren må stå til ansvar for sin løsning og installasjon.
Kundene betaler en dyr pris for standard installasjon av L-L varmepumper i Norge . (3500-5000 NOK)
Det som er trist er at dersom installasjonen blir utført feil vil utstyret i mange tilfeller bli skadet.
Hører mange sier at: "du har jo 2 år (eller 5 år) garanti... Dette er ingen unnskyldning for å slurve med installasjonen!!!
Garanti er jo ofte knyttet mot utstyrsfeil... Enkelte store leverandører i Norge tar surhetsprøver av kuldemedium for å verifisere om installsjonen er dårlig/feil utført. Viser det seg at laboratorieprøvene viser surhet i kuldemediumet avfeier de allt garantiansvar og montør-foretak sitter med en velfortjent svarte-Per ;)

Etter mitt syn tror jeg svenske forsikringsbolag er for snille med å betale ut forsikringspenger når det oppstår feil på L-L varmepumper... kommer nok innskjerpelser i forhold til dette :o

Rakke ned på Raffen: Jeg kommenterer KUN dette utsagnet i DENNE tråden:
"Vad Raffen tackade för vet jag inte riktigt 
Problematiken ligger väl mer i att Raffen dömer ut metoder från folk med många års erfarenhet... med som jag antar, en ännu längre och gedignare erfarenhet själv...
Det hela blir lite tragikomiskt när han sen påpekar att hade någon gjort så hos honom hade de fått komma och byta utedel....
Ett sådant gediget proffs borde veta att all fukt-kontaminerad olja måste bytas...även den som står i innedelen och i rören" 

Synes ACE sin kommentar vedr. Raffen`s innlegg er barnslig og umodent. Fagfolk synes jeg skal holde seg for gode til å rakke ned på andre personer som ikke innehar fullstendig dyptgående kompetanse og erfaring innefor fagfeltet!

Når det gjelder ACE som erfaren fagperson og Raffen som lekmann må man vise hverandre gjensidig respekt...
Raffen er utrolig flink på å møte nye medlemmer her på forumet med en vennlig måte og han gir gode råd og svar når noen har problemer og spørsmål. Dessuten har jeg lest tråder der han innhenter informasjon fra andre "erfarne" mennesker.
ACE innehar sikkert lang og trofast tjeneste som kjøletekniker. Men å stå fram og fortelle om snarveier og short-cuts i dette forumet hører ikke hjemme her...
Til informasjon har jeg ingenting personlig mot ACE. Jeg kommenterte kun ACE sitt innlegg mot Raffen i denne tråden..
Fagfolk med respekt for seg selv og andre kollegaer holder seg til boka UTEN bruk av short-cuts.
Jeg ønsker ikke å kaste dritt på personer her på forumet. Derfor avstår jeg herved å kommentere både ACE og Raffen videre i denne tråden.




 
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
Ja jag förstår fortfarande inte vad det är du är förbannad på  Sc:,h

Infoga gärna den text du stört dig på .

En intressant fråga ? hur länge har du varit i branschen .
Någon gång borde du ha hamnat i en drift situation där det krävs lite trix för att rädda ett glass lager eller dyligt.
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4024
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Till Pumpemontören ifrån Norge.

Först och främst är det kul att inte endast svenskar finns på vårt fina forum.
Erfarenheter ifrån olika länder är intressant.

Jag vistas stora delar av året í Sydeuropa och där förekommer mänga shortcuts. Hur/om det påverkar livslängden hos maskinerna, vet jag inte.

Är du tvärsäker på att ex. ACE´s tricks/knep när han löser akuta problem......skadar maskinerna?  Jag är det inte.

Jag är själv hantverkare och måste ofta lösa problem på oortoxa sätt.......och det brukar gå bra.
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad pumpemontør

  • Varmepumpe montør
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ja jag förstår fortfarande inte vad det är du är förbannad på  Sc:,h

Infoga gärna den text du stört dig på . Les det lange fyldige innlegget mitt en gang til litt nøyere, så finner du teksten jeg har limt inn :)
 


En intressant fråga ? hur länge har du varit i branschen. Jeg er ikke i bransjen. Mitt dagelige virke er noe helt annet enn L-L varmepumper. ::) Det er ca 5 år siden jeg sertifiserte meg som varmepumpemontør. Jeg har montert 366 anlegg for privatboliger. Salg og installasjon av L-L varmepumper er noe jeg sysler med på min "fritid" Thumbsup
Någon gång borde du ha hamnat i en drift situation där det krävs lite trix för att rädda ett glass lager eller dyligt.
Har flere ganger vært i situasjoner der løsninger har blitt utført etter boka ;)

cocacola

Les det lange fyldige innlegget mitt en gang til litt nøyere, så finner du teksten jeg har limt inn :)
 
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)

Utloggad pumpemontør

  • Varmepumpe montør
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Till Pumpemontören ifrån Norge.

Först och främst är det kul att inte endast svenskar finns på vårt fina forum.
Erfarenheter ifrån olika länder är intressant.

Jag vistas stora delar av året í Sydeuropa och där förekommer mänga shortcuts. Hur/om det påverkar livslängden hos maskinerna, vet jag inte.

Är du tvärsäker på att ex. ACE´s tricks/knep när han löser akuta problem......skadar maskinerna?  Jag är det inte.

Jag är själv hantverkare och måste ofta lösa problem på oortoxa sätt.......och det brukar gå bra.

Gode håndverkere finner gode løsninger Thumbsup Det er en del av en håndverkers hverdag :)
Jeg betviler ikke at du, Rocas, finner gode løsninger i ditt yrke Thumbsup
Man får stå til ansvar for sine kreative løsninger...

Mvh
varmepumpemontør

NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
 pumpmontörn .  Jag är lessen  jag ser inte det du ser . Och jag måste erkänna att jag har svårt att få ihop din norska till  svenska . (dålig akademisk utbildning) tycker Ace inläggen är helt korrekta. Han svarar och lämnar en jämförelse på exempel. Helt korrekt.

Vilket märke använder du i dina  privat boliger? Höiax eller oso

om du klarat alla service/jouruppdrag efter boken när det är panik ja då måste du ha ett eget/kyl/vvs lager som är lika stort som Ahlsell i hallsberg  :)

cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Cocacola, snälla du skärp till dig lite nu är du hygglig, för du är väl läskunning ändå eller?? Har du verkligen läst och förstått vad Ace svarade mig i det här inlägget??
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36531.msg338680#msg338680
Tycker du att det svaret var helt ok alltså?? Sc:,h Och på vilket sätt tillförde han något vettigt i den här tråden egentligen?? Eller till vilken hjälp har han varit för Internetper och hans funderingar inkl sina ev bekymmer för sin pump och uteblivna vaccumsugning?? Sc:,h
All heder av Pumpemontør här som också reagerar för div fusktips som inte alls hör hemma inom branchen anser jag. Thumbsup Och som dessutom vågar stå för sin åsikt till skillnad från många andra här som enbart i vanlig ordning ingår i "klubben för inbördes beundran" ;) :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
Ifrågasättande? Att ifrågasätta den som kan mest tycker jag är hälsosamt, vad händer om inte den mest kunniga aldrig blir ifrågasatt? Själv så tror jag att det inte att det skulle vara en bra utveckling. Man skall ha respekt för dennes kunnande, men att inte ifrågasätta ibland, det kan aldrig vara bra för den fortsatta utvecklingen och det egna tänkandet, även för den ifrågasatte.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Det kan jag erkänna redan nu. Jag beundrar ACE.  Önskar att jag hade en sådan kuskap. Om du Raffen inte ser att ACE är en av de absolut mest kunniga här , ja då är du inte kunnig alls. Förutom i att googla och klistra in texter. Samt att springa Toshibas ärenden.

Utan såna som ACE och coca-cola,cogar mfl  så skulle det ju bara finnas VP ägare här som har varsin manual att bläddra i. Var tacksam att dessa personer finns här och delar med sig av sin kunskap. det går inte att läsa sig till den kunskap ACE har, jag har försökt.

Leifa  tycker du inte att känns lite löjligt att en manual läsare ifrågasätter en kylingenjör?  Det vore såklart ok men inte på det sätt som Raffen gör när han säger att ace fuskar

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!