« Svar #30 skrivet: 17 september 2010, 17:30:32 »

Ett bekräftat systemflöde säger inget alls om hur balansen i systemet i sin helhet är.
Om värmepumpen är OK vid leverans finns inget för kunden att vinna på detta alls, i vart fall inte ekonomiskt.

Håller med om det. Det är fördelningen av flödet mellan radiatorerna som man skall lägga ner arbete på. När mitt system var relativt nytt ströp jag in radiatorerna med hjälp av en dålig kontakttermometer. För något år sedan köpte jag en IR-termometer och gjorde om intrimningen. Hittade ett par radiatorer med deltaT runt 3 grader som jag i första omgången missat. Efter en  del arbete med intrimning av radiatorerna har jag höjt temperaturen i vardagsrummet några tiondels grader (minst radiatoryta i förhållande till väggytan där) och samtidigt gått från värmekurva 4.0 till 3.8. Vad det är för värmebärarflöde bryr jag mig inte om.

Så, spirit49, strunta i STAD-ventilen och köp en IR-termometer i stället. Min kostade ca 700 kronor och då är det svenska mjukiskronor det är frågan om.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #31 skrivet: 17 september 2010, 17:33:20 »
Mn rattar in kvs värdena på radiatorerna och justerar in stad ,dokumenterar. Sedan så låser man stad, inte först *vinkar*

Det finns inget måste med stad och det finns andra konstant hållande typer.  Men för mig är det så att

Att Mäta Är Att Veta


Jag skulle inte lita ett skvatt på en IR termometer, men det är ju jag det.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #32 skrivet: 17 september 2010, 18:55:33 »
Jag skrev att man mäter in STAD ventilen en gång och sedan så spärrar man den ju.  Jag skrev I N T E att det innebär att hela ditt hus är injusterat och klart då.  Det är du som tolkat det så,   fel som vanligt.  Och sen så försöker du rädda ansiktet genom att racka ner på mig. fiR:
Om du spärrar stadventilen och sedan justerar in individuella flöden, OCH kopplar in termostater har du fördärvat allt vad injustering av stad innebär, förstår du inte det?

Även jag skulle uppskatta om jonasB kunde komma med lite mer info om varför han anser att det finns en nytta som är värt den extra driftskostnad som en extern cirkpump innebär.
Utan att ha läst hela denna tråd skall jag kommentera varör jag vill ha och har valt att ha en extra cirkpump.
1) Jag vill minimera frysrisken då CPU'n av någon anledning allerar - endera SW krach eller att
    HW går sönder - har varit med om det senare. Då stannar den inbyggda pumpen och allt fryser sönder.
    Jag har en doppvärmare i serie med pumpen som är satt till 10 grader och som altså går in när frysrisk
    föreligger.
2) Jag vill ha cirkulation under varmvattenproduktion för att minska värmedippen (jag har en bypass över VP).
    Endast 1/4 av min vattenvolym utgörs av radiatorer. Resten finns i isolerade rör och kulvertar - denna värme
    använder jag vid VV produktion.
3) När jag eldar inne och RE10 (rumstermostaten stoppar värmeproduktion och cirkulation) finns frysrisk i
    min torpargrund. Detta undviks genom konstant cirkulation.

MVH/Jonas
MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #33 skrivet: 17 september 2010, 19:14:40 »

Mn rattar in kvs värdena på radiatorerna och justerar in stad ,dokumenterar. Sedan så låser man stad, inte först

Förutsätter inte den metoden att tryckfallet rörsystemet kan försummas i förhållandet till tryckfallet i radiatorventilerna? I annat fall vet man inte att flödet fördelas mellan radiatorerna enligt inställda kvs värden? Temperaturmätning mellan in- och utlopp tar hänsyn till det och till sådana saker som att t.ex. en soffa framför radiatorn påverkar värmeavgivningen (hade en sådan radiator).

Citera

Jag skulle inte lita ett skvatt på en IR termometer, men det är ju jag det.


Man behöver inte lita på den, man behöver bara hysa förtroende för att differensen mellan resultaten från mätningarna på radiatorernas in- och utlopp blir lika om de verkliga temperaturdifferenserna är lika. Om den sen inte visar rätt temperatur eller om ens den uppmätta differensen stämmer med den verkliga differensen spelar inte så stor roll. Det viktiga är att man kan hitta radiatorer som kortsluter flödet, dvs de som har liten temperaturdifferens mellan in- och utlopp.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #34 skrivet: 17 september 2010, 19:23:07 »

Jag skulle inte sätta in en extra cirkpump i ett system som inte behöver det, så jag håller helt med Roland i hans uppfattning, men även jag måste säga att jag inte tagit del av JonasB:s synpunkter och bakgrunden till att han satt in den.
En sak är säker, det behövs inte för att hålla husets temperatur stabil, om inte Nibe Splits reglerdator har ett otroligt högt P-band som gör att den varvar upp onödigt mycket för att få upp vbf snabbt efter tappvarmvattenvärmning.
Hej, nej min erfarenhet är snarare den motsatta, eftersom gradminutregleringen helt stannar av
under VV produktion märker inte pumpen initialt av att VV produktion har pågått. Dvs GM är samma
efter som före och och pumpen drar inte på som den borde (man har egentligen tappat ~400 GM
under VV produktion). Detta kan utlösa ett lavinförfarande där GM räknas ner med en hisklig fart och
VP inte hinner med att varva upp tillräckligt snabbt för att undvika att El slår till, dett förvärras om man
har en rumsgivar med hög förstärkning (detta gäller när det är kallt ute). I mitt fall har konstant
cirkulation defentivt minskat temperatursvägningarna inomhus. Nu skall sägas att min anläggning inte
alls är representativ eter som jag har högt VV uttag - 700 W kulvert förluster (VVC) + 1000 W handukstorkar
hängande på VVC. Bra med handukstorkar på VVC? - nej inte alls :'( - har inte haft ork att fixa det under sommaren.
  
MVH/Jonas
« Senast ändrad: 17 september 2010, 19:24:51 av jonasb »
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #35 skrivet: 17 september 2010, 20:51:10 »
 *roflmao*  ojojoj . Här gäller det att ta till sin dåliga akademiska kunskaper så det man skriver inte uppfattas som strunt prat 8).
Den flödesdokumenterande ventilen typ stad mma eller likvärdig monteras just som en dokumenterande ventil. efter det i en liten villa installtion tittar man över radiator ventilerna och räknar fram kvs värdet . (vet man här vad man håller på med går det fort) sen när det är klart mäter man upp flödet .En tryckstyrd pump är en klar fördel då den behåller tryckuppsättningen och inget mer vatten en beräknat går över raditorn . den behövs inte om det är ett en rörs sytem . (klargörande så ingen tolkar det som strunt prat  :D) den tryckstyrda pumpen . här går det med en vanlig då flödet är konstant .och då finns det andra ventiler man andvänder sig av  Thumbsup för den som är bevandrad i inreglering /flödesdokumentering .

Kostnader för detta en dokumenterande ventil som klarar 0,3lps ynka 5kpa i tryckfall är cirka 400 kr dyrare än den normala avstängning man sätter dit .
är det en sån hemsk onödig kostnad för något som är självklart  ::). Alla som säger att den är helt onödig/förkastlig har tyvär fel. den är egentligen självklar .
cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #36 skrivet: 18 september 2010, 00:01:04 »

Jag skulle inte sätta in en extra cirkpump i ett system som inte behöver det, så jag håller helt med Roland i hans uppfattning, men även jag måste säga att jag inte tagit del av JonasB:s synpunkter och bakgrunden till att han satt in den.
En sak är säker, det behövs inte för att hålla husets temperatur stabil, om inte Nibe Splits reglerdator har ett otroligt högt P-band som gör att den varvar upp onödigt mycket för att få upp vbf snabbt efter tappvarmvattenvärmning.
Hej, nej min erfarenhet är snarare den motsatta, eftersom gradminutregleringen helt stannar av
under VV produktion märker inte pumpen initialt av att VV produktion har pågått. Dvs GM är samma
efter som före och och pumpen drar inte på som den borde (man har egentligen tappat ~400 GM
under VV produktion). Detta kan utlösa ett lavinförfarande där GM räknas ner med en hisklig fart och
VP inte hinner med att varva upp tillräckligt snabbt för att undvika att El slår till, dett förvärras om man
har en rumsgivar med hög förstärkning (detta gäller när det är kallt ute). I mitt fall har konstant
cirkulation defentivt minskat temperatursvägningarna inomhus. Nu skall sägas att min anläggning inte
alls är representativ eter som jag har högt VV uttag - 700 W kulvert förluster (VVC) + 1000 W handukstorkar
hängande på VVC. Bra med handukstorkar på VVC? - nej inte alls :'( - har inte haft ork att fixa det under sommaren.
  
MVH/Jonas

OK, fel, men nästan rätt ändå...
Kanske är det så att i ett normalt system behöver man inte en extra cirkpump?
Hur är det med maximala gradminutvärdet för eltillskott på Spliten?
Jag brukar alltid rekommendera maxvärdet på eltillskott eftersom de allra flesta hus inte hinner kylas ut märkbart även om gradminutunderskottet blir 1000 gradminuter, men om maxvärdet på spliten är typ 650 gradminuter så kan man trigga eltillskottet i onödan även i en vanlig villainstallation.
Jag kan absolut inte fatta att nibe sänkt maxvärdet för TS-min på de senare årsmodellerna, och det är därför jag undrar vad maxvärdet är på spliten.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #37 skrivet: 18 september 2010, 09:45:20 »
Du kan ställa ts min till -2000 på 1245an vidare så kan man spärra tillskott över en viss utomhustemperatur så det inte går in i onödan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #38 skrivet: 18 september 2010, 09:51:14 »
Kanon, då har de lärt sig något efter 1235-modellerna.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #39 skrivet: 18 september 2010, 20:49:24 »

Jag skulle inte sätta in en extra cirkpump i ett system som inte behöver det, så jag håller helt med Roland i hans uppfattning, men även jag måste säga att jag inte tagit del av JonasB:s synpunkter och bakgrunden till att han satt in den.
En sak är säker, det behövs inte för att hålla husets temperatur stabil, om inte Nibe Splits reglerdator har ett otroligt högt P-band som gör att den varvar upp onödigt mycket för att få upp vbf snabbt efter tappvarmvattenvärmning.
Hej, nej min erfarenhet är snarare den motsatta, eftersom gradminutregleringen helt stannar av
under VV produktion märker inte pumpen initialt av att VV produktion har pågått. Dvs GM är samma
efter som före och och pumpen drar inte på som den borde (man har egentligen tappat ~400 GM
under VV produktion). Detta kan utlösa ett lavinförfarande där GM räknas ner med en hisklig fart och
VP inte hinner med att varva upp tillräckligt snabbt för att undvika att El slår till, dett förvärras om man
har en rumsgivar med hög förstärkning (detta gäller när det är kallt ute). I mitt fall har konstant
cirkulation defentivt minskat temperatursvägningarna inomhus. Nu skall sägas att min anläggning inte
alls är representativ eter som jag har högt VV uttag - 700 W kulvert förluster (VVC) + 1000 W handukstorkar
hängande på VVC. Bra med handukstorkar på VVC? - nej inte alls :'( - har inte haft ork att fixa det under sommaren.
  
MVH/Jonas

OK, fel, men nästan rätt ändå...
Kanske är det så att i ett normalt system behöver man inte en extra cirkpump?
Hur är det med maximala gradminutvärdet för eltillskott på Spliten?
Jag brukar alltid rekommendera maxvärdet på eltillskott eftersom de allra flesta hus inte hinner kylas ut märkbart även om gradminutunderskottet blir 1000 gradminuter, men om maxvärdet på spliten är typ 650 gradminuter så kan man trigga eltillskottet i onödan även i en vanlig villainstallation.
Jag kan absolut inte fatta att nibe sänkt maxvärdet för TS-min på de senare årsmodellerna, och det är därför jag undrar vad maxvärdet är på spliten.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad max underskott för TS är, jag har det satt till -1000. Du har nog
en poäng med att ett värmesystem med midre VV uttag inte behöver ha VB cirkulerande under VVproduktion.
Jag tycker dock att det känns tryggt att veta att det alltid cirkulerar och att de finns en värmekälla som automatiskt
går in om frysrisk finns. Jag tror inte heller att det drar så fasligt mycket mer energi med en extra pump, flödet
som jag ställer in är ju det samma som jag hade haft om jag endast hade haft en pump. Pumparna är nu inställda
för att ge halva tryckökningen mot vad som hade varit fallet med en pump.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #40 skrivet: 19 september 2010, 11:06:11 »
*roflmao*  ojojoj . Här gäller det att ta till sin dåliga akademiska kunskaper så det man skriver inte uppfattas som strunt prat 8).

Förmodar att det är jag som åsyftas här. Jag erkänner att mina kunskaper på en hel del områden är bristfälliga. Det var därför jag ställde frågan ovan om inte rörsystemet påverkade inställningen. Det är ju genom att fråga när man inte begriper som man lär sig något.
 
Bakgrunden till frågan var funderingar över mitt hus. Det är blandat panel- och sektionsradiatorer. I gamla delen av huset är det 1” rör nästan ända fram till radiatorerna. I en slinga till den tillbyggda delen är det blandat 1/2” och 3/8” rör. På den slingan sitter tre radiatorer varav två är de största i huset, ca 50 % större än de näst största. Även med radiator- och strypventiler helt öppna på de radiatorerna blir det för lågt flöde i den slingan. Det är för mycket tryckfall i den rörslingan i förhållande till de övriga. Även om radiatorventilerna var av modernt snitt där det gick att ställa in kvs har jag svårt att se att det skulle rätt önskad fördelning av flödet mellan radiatorerna eftersom strömningsmotståndet i mitt rörsystem inte kan försummas.

Nu är det i det här fallet frågan om en Nibe split med varvtalsreglerad kompressor men om vi i stället tar en vanlig on/off pump som exempel. När man trimmar in pumpen, ”tätar ut”, ställer man, om jag kommer ihåg beskrivningen rätt, in det värmebärarflöde som ger samma temperatur på VBut som den temperatur där köldmediet börjar kondensera. Det finns vad jag förstår inget önskat flöde som skall ställas in utan det är två temperaturer som skall matchas mot varandra (i praktiken en temperatur och kondensortrycket då det senare bestämmer kondenseringstemperaturen). Det går att göra med vilken ventil som helst. I ett befintlig system finns det förmodligen redan en. Fördelen med en STAD-ventil är att den går att låsa så att den inte kan öppnas mer än till inställt värde. Jag får använda mig av färgmarkeringar. Men vad har man för glädje av möjligheten att ställa in ett önskat flöde?

Jag inser att injusteringsventiler och tryckstyrda pumpar blir en nödvändighet på ställen som min sista arbetsplats, blandat kontorslandskap och rum med radiatorer, takvärme och värmd tilluft där uppemot 500 personer skall få en bra arbetsmiljö och den som skall justera in systemet kostar några hundra kronor i timmen. Men i en villainstallation? Vad vinner hemmapularen när han skall trimma in systemet? Är det så att vi ser frågan ur olika perspektiv? Mina åsikter färgas av att jag inte behöver räkna någon kostnad för min arbetstid, att mäta deltaT över radiatorerna tar tid, Oraklets och Cocacolas av att de är tvungna att göra det.


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #41 skrivet: 19 september 2010, 11:15:07 »
nej roland det gällde inte dig       det va svar på rickards första mening .. du vet jag har dåliga akademiska kunskaper   *vinkar*
cocacola

 , *vinkar*
*roflmao*  nej det tar inga veckor eller månader att justera in en liten villa när förutsättningarna är rätt.(vilket dom måste vara )

Du skriver ju att man bara skall behöva strypa in flödet en gång via stadventilen - sen är det klart.
Du tar inte hänsyn till att radiatorerna kan behöva en ordentlig injustering när man övergår från elpanna/oljepanna/vedeldning till värmepumpsdrift med så få termostater som möjligt i drift.

Citera
Tanken är att du mäter in en gång och sedan så är det klart.
Ja den som byter från olja /el eller ved till värme pump ska innan göra en beräkning. Sen  justerar man in ventien efter beräknat kvs värde och tryckfall, innan termostaterna monteras dokumentaras flödet via justerventil  . här ser man nu tillgängligt flöde och har vi gjort rät här är det anpassat efter värmepumpen och dess förutsättningar , Beroende på installerad effekt finns här möjlighet att köra med och utan termostat. .  runt 600 kr för att nå detta mål om man ersätter kulventilen i differans i installations ögonblicket på en 6-10 kw installtion . och alla fördelar det innebär att ha den där.
Sen är det klart :)
cocacola

Du måste ursäkta mig coca-cola, men det där är rent struntprat, du kan aldrig i livet få mig att erkänna att det skulle räcka med att strypa in flödet på en stadventil med alla termostater fullt öppna och sedan låta temostaterna styra temperaturen i huset.
Det krävs att man vet exakt vilken kurvlutning och parallelljustering reglerdatorn skall arbeta med för att flödena skall bli någorlunda rätt vid verklig drift, och det krävs att man kontrollerar och justerar flödena på varje enskild radiator/golvvärmekrets, och detta hävdar jag bestämt tar veckor eller månader i en normal villainstallation där man övergår från en högtempererad värmekälla till en lågtempererad.
Felaktigt injusterade värden för parallellförskjutning och kurva kommer att göra att termostaerna stryper bort en massa flöde i normalfallet, och att detta i extrema situationer, t.ex. med mycket solinstrålning riskerar att värmepumpen löser ut på högtryck p.g.a. helt utebliven värmeavgivande yta när alla termostater samtidigt stänger samtidigt som reglerdatorn begär mer värme ut i systemet.

Att sen installatörer ofta struntar i att ordentligt trimma in anläggningarna är en helt annan sak, och du tydliggör detta rätt väl med ditt inlägg.

Min bild av spirit49:s frågor är att han har som mål att se till att injusteringen blir så bra som möjligt, och då räcker det minsann inte med att installatören tillåts sätta in ventiler för ett par tusen kronor som han justerar in ett grundflöde på, det krävs mycket mer än så och det krävs insatser som ytterst ytterst få installatörer bemödar sig att göra.

Jag både hoppas och tror att spirit49 inser att så är fallet och inte tillåter sig förledas att tro att det är så enkelt att man på en enda ventil kan säkerställa bra flöden och funktioner i hela systemet utan att allt jag räknat upp ovan är på plats.

Dock, som jag tidigare skrivit, när allt som krävs enligt ovan är på plats, ja då är det ingen nackdel att ha en stadventil att sluligt justera in flödet på.
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #42 skrivet: 19 september 2010, 11:21:14 »
Jag står för vartenda ord i mitt inlägg.
Att sätta in en stad och sedan låta kunden ratta in termosterna är helt åt pipan, det innebär att flödet enbart kommer att vara rätt när alla termostater står helt öppna, vilket de aldrig kommer att göra.
Jag skulle kunna förklara exakt varför, men har inte tid just nu - måste iväg och rösta fram en ny rödgrön regering.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #43 skrivet: 19 september 2010, 11:40:19 »
och det får du jättegärna göra.. Jag ville bara klargöra mitt inlägg .. ingen vill väll att ens inlägg ska klassas som strunt prat när det inte är det .
  Jag har fått lite klagomål på att jag skriver lite obegripligt . svenska va inte mitt ämne i skolan så är det något som verkar otydligt , fråga gärna så försöker jag förklara så gott jag kan , Det blir inte på den bästa svenkan  Men jag försöker
cocacola

jag läste inte hela ditt  inlägg.Roland .. så det här med ventilerna i ditt fall . Har man en slinga som går "trögt" med högre motstånd en dom andra skapar en injusteringsventil/flödesdokumenterande balans i systemt , Man styr över det "övertryck"som pumpen producerar vid drift .. har man sen här ett 2 rörs system och en tryckstyrd pump ändrar sig inte förhållandena märkvärt över dom inreglerade raaditorer slinger eller stammar om några termostater skulle stänga .. Man slipper Ljud/och en radiator som ger i från sig mer energi en vad rummet är stort som den sitter i och är beräknad för
.Energi besparande i installationen och det är det vi sysslar med ..

Deltat på raditorena  :)  Jag vet att du är duktig på Mattematik  Thumbsup   , med rätt kurs(hold by c-c 8)) Roland skulle du bli grym som inreglerare . Man gör en beräkning en injustering och vid väldigt få tillfällen blir det ett återbesök . Matte ljuger inte  :)
cocacola *vinkar*
« Senast ändrad: 19 september 2010, 12:13:06 av cocacola »
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Bruk av STAD/STAP ventiler
« Svar #44 skrivet: 19 september 2010, 12:10:46 »
Om kunden vill ratta in sina termostater som han vill. Så är det mitt jobb som installatör att se till att han kan det. *vinkar*

Det gör jag så att "min" vp får de flöden den vill och kunden kan göra som han tycker är bra.  Inte ska han väl få skäll av frun bara för att VP:n vill ha en halv liter i sekunden och inte 0,4.

Detta är fullt möjligt och inte ens särskilt avancerat.  Bara vanlig VVS teknik :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!