Citat från: Teltur skrivet 10 mars 2011, 18:36:46Borde man inte mäta efter "bläckfisken" där förångargivaren sitter istället förefter exp.ventilen ?Jag menar fungerar inte "bläckfisken" också som en strypning av kappilär karaktär ?Mvh Teltur Jo det blir nog mer rätt att sätta den efter bläckfisken, men jag tycker inte det borde bli så totalt fel att ha den där du har den nu.Men som det ser ut på grafen nu stämmer ju inget
Borde man inte mäta efter "bläckfisken" där förångargivaren sitter istället förefter exp.ventilen ?Jag menar fungerar inte "bläckfisken" också som en strypning av kappilär karaktär ?Mvh Teltur
Sen borde du få längre körningar tror inte att exp ventilen hinner reglera in sig på så där kort tid. Går värmepumpen alltid på fullt nu? Har du provat att flytta givaren, har lite svårt att tro att expventilen har att göra med att inte kompressorn varvar ner när den närmar sig börvärde, men jag kan ha fel....