2 av de 4 maskiner som gick iväg senast togs in för provkörning. tecknikern som utförde testet blev funderssam då det stog 9.8 kw på beställnings sedeln. maskinen leverade bara 8.5 kw. han har då på eget bevåg ändrat setting från 65 hz till 75 hz. då levererar maskinen nästan 10 kw. det vi tror händer är att maskinen storknar med detta varvtal utan att eksp ventilens settingar ändras.kan även strula med displayen. detta visar sig nu bara teltur får prylarna.
Hej, bra att det går att programera om pumpen och att det även går att läsa av den. Jag vill dock be dej Krister att ta upp ett kärt gammalt problem för mej, varför får jag det inte att fungera med flytande kondensering? Det kan väl knappast ha att göra med dom problem du beskriver./jörgen