Författare Ämne: Hjälp med panasonic. E9D.  (läst 10619 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2010, 10:14:23 »
F91 innebär att det snart troligen blir H16
Ligger felkoden F91 i fjären reklamera som H16 
Ring och säg att du fått H16 så får du en utbytes enhet om den är under 5 år.
Fick själv nyligen H16 körde i 23 dagar innan den blev bytt med ett par omstarter och efter om starterna försvann H16 och det låg bara F91 i fel kod.
När dom kom och byte enheten stod den och gick men det men det brydde dom sig inte om utan tyckte den var bra så dom kunde suga in all gas i ute delen.
Det går snabbare om du ringen istället för att maila.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad 855

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2010, 16:35:19 »
F91 innebär att det snart troligen blir H16
Ligger felkoden F91 i fjären reklamera som H16 
Ring och säg att du fått H16 så får du en utbytes enhet om den är under 5 år.
Fick själv nyligen H16 körde i 23 dagar innan den blev bytt med ett par omstarter och efter om starterna försvann H16 och det låg bara F91 i fel kod.
När dom kom och byte enheten stod den och gick men det men det brydde dom sig inte om utan tyckte den var bra så dom kunde suga in all gas i ute delen.
Det går snabbare om du ringen istället för att maila.

Jag kollade datumet på utedelen. tillverkad 2006.5, så jag har lite kvar på H16 garantin.

Har haft felkod H11, men den koden försvann efter en omstart, fick istället F91 ( otillräcklig köldmedie).
 Hur kan jag påpeka H16 på det?
Har idag varit ute i 3 timmar med värmepicka, nu är det mest bara is kvar i botten.
Ska ut i morrn och töa bort resten. Får se vad som händer.

Uppdaterar löpande.  :)

Mvh

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2010, 19:26:19 »
När man får H16 stannar pumpen och timerlampan blickar gör man då den strömlös en stund startar det i regel upp igen men det ligger då istället F91 i fel kod.
Helt omöjligt för dom att kolla om då fått H16 innan F91 dök upp iom man kan starta om efter H16 och köra ett tag med fel koden F91 istället.
När min löste först gången på H16 gick den 1 vecka innan nästa vecka.
http://www.lmg.nu/sve/support/reklamation/aaterfoersaeljare-installatoerer/h16-f91.html
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad 855

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2010, 15:35:07 »
Sååå, idag har jag kört med vämepicka... varmt vatten... och kupevärmare. Nu är den istort sett isfri förutom ibak kant där jag inte kommer åt.

Jag plockade alltså ut isbitar från tråget som var 5-6 cm tjocka.  ::)

Nu blev det bra fart på luften inne, samt att den kyler bra och fulla blås.
Men jag tycker inte att det kommer så varm luft som jag vill. Är ca 10 minus och jag ställde fjärren på 24 grader. vid utblåset på innedelen kanske det är 10-12 grader.
Ska jag testa att köra kyla ett tag och sen tillbaka till värme?

Mvh.

Utloggad 855

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2010, 18:54:33 »
Update: Nu avfrostar den sig bra själv,samt har bra värme & fart på fläkten. Behövdes en rejäl avisning.  :)
Har fortfarande felkod F91, så det är la bara att avvakta.

Utloggad birgers

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2010, 13:37:39 »
Tja!

jag har en E9DKE som det byttes ytterdel i för ca 1 år sen för H16 fel. Men firman som gjorde jobbet klantade sig så dom bytte ytterdelen igen i december förra året. Efter det har det uykt upp nya fel som F11 och nu vill varken den firman eller deras leverantör ta i problemet fiR:! Jag har påbörjat en anmälan till ARN!!!! Nästa gång blir det IVT!

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2010, 16:01:05 »
Mja...

skulle inte rekommendera IVT. Men inte Panasonic heller.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Thomas S

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2010, 16:46:59 »
birgers,

Numera är det hit du ska vända dig.

"Ett reklamationsärende är belagt med en engångskostnad fr.o.m. 2000-02-11 på 1.500 Skr för den som gör anmälan, 2.400 Skr + moms om anmälaren är en juridisk person. Beslut i ärendet är inte offentligt för parterna, förrän ca. 1 månad efter nämndsammanträdet."

Källa: Svepinfo.se
__________
Mvh Thomas

ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)

Utloggad 855

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2010, 21:15:59 »
Liten update: Pumpen funkar bra och levererar värme som den ska, dock avfrostar den ofta men det antar jag är normalt nu när det är så kallt.
Jag kollar till den varje dag och den är isfri fortfarande... så... knack knack.. ta i trä.  Thumbsup

Tack för all hjälp jag fått.

Mvh.


Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2010, 01:17:46 »
Kan varit 4 vägs ventilen som hängt sig men lossnat igen.
Händer det igen prova köra kyla-värm några gånger så kanske ventilen lossnar om den hängt sig.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad 855

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #25 skrivet: 24 februari 2010, 10:50:53 »
Kan varit 4 vägs ventilen som hängt sig men lossnat igen.
Händer det igen prova köra kyla-värm några gånger så kanske ventilen lossnar om den hängt sig.

Japp, verkar vara ventilen. Nu när det var så kallt så gick den på halvfart igen och avfrostar dåligt. Verkar som den har hängt sig då jag inte hör ngt när jag växlar mellan kyla o värme, inget klick eller ngt alltså.

Är det byte av ventil som gäller? Vill ju inte ha tillbaka felet nästa vinter. Eller kan det räcka med en rejäl avtining?

Mvh.


Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2010, 22:59:32 »
Hur kallt var det?
Det kan ju vara så att den faktiskt inte kan kräma ut mer värme av luften.
Ligger fel koden F91 kvar i den?
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad 855

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #27 skrivet: 27 februari 2010, 06:26:24 »
Hur kallt var det?
Det kan ju vara så att den faktiskt inte kan kräma ut mer värme av luften.
Ligger fel koden F91 kvar i den?


Halloj Göran. Det var nere på -17 minst den natten.
Jag ströp strömmen igen och tömde ca 30 liter varmt vatten över elementet ett par dagar efteråt.
Sen har den fungerat bra igen, fast nu är det ju bra milt här nere i götet.

Jajamensan, felkod 91 ligger kvar.

Mvh.


Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2010, 07:14:10 »
Kan det vara så enkelt att pumpen inte orkade hålla värmen vid -17gr
Den ger ju inte mer än knappt 2kw vid dom temperaturerna.
Om pumpen inte orkar och temperaturen inne sjunker finns det mindre värme att ta av till avfrostningen och då avfrostar den dåligt och ger ännu mindre värme som räcker ännu sämre till nästa avfrostningen och så fortsätter den onda spiralen tills den inte orkar avfrosta alls med is påbyggnad till följd.
Skulle gissa att pumpen funkar som den ska men är för liten när det blir så kallt som -17
F91 ligger troligen kvar sen du hade H16
Hur stort hus ska pumpen värma och hur kallt var det där pumpen satt?
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad 855

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #29 skrivet: 27 februari 2010, 19:32:20 »
Kan det vara så enkelt att pumpen inte orkade hålla värmen vid -17gr
Den ger ju inte mer än knappt 2kw vid dom temperaturerna.
Om pumpen inte orkar och temperaturen inne sjunker finns det mindre värme att ta av till avfrostningen och då avfrostar den dåligt och ger ännu mindre värme som räcker ännu sämre till nästa avfrostningen och så fortsätter den onda spiralen tills den inte orkar avfrosta alls med is påbyggnad till följd.
Skulle gissa att pumpen funkar som den ska men är för liten när det blir så kallt som -17
F91 ligger troligen kvar sen du hade H16
Hur stort hus ska pumpen värma och hur kallt var det där pumpen satt?



Huset är på ca 150 kvm ( 2 plans ). Pumpen står på undervåningen och ska egentligen bara värma en "korridor", På övervåningen kör vi med braskamin, samt oljefyllda el radiatorer i hela huset men vi har bara på 2-3 element av 10 st.
Innedelen står på en "groggveranda" och blåser värmen rakt fram mot hallen.
Bifogar en bild.
Mvh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!