« Svar #15 skrivet: 20 december 2009, 14:03:44 »
Vid reläkortet finns plint XJ24 stift ett o två. Vid drift av droppskålsvärmen (Drip tray heater) ska det vara 220volt på de stiften. Finns spänningen och värmen ej fungerar så ohm-mät kabeln till slingan. Lossa kabeln från stift ett och två och mät. Lågt ohmtal då är kabeln okej.

Bryt spänningen innan du lossar kabeln. Lycka till. *vinkar*

Bra, ska kolla på det under dagen eller imorgon. Det ligger litet is-skikt längst ned i plåten runt fläktbladen, och den skulle väl åminstone försvinna om jag får ingång detta. Om jag förstod det rätt så är det längst ned som det värmer?
/Markus

Har spänning. Ska kolla kabeln imorgon. Vart tar den förresten vägen? Var är andra änden ansluten? /Markus

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #16 skrivet: 20 december 2009, 14:12:09 »
Har du spänning på kabeln så bör man känna om den blir varm. Kände du på den? Den är självreglerande och blir varm längs dess hela längd.
Vad jag mins så gick den ut på högra sidan om kopplingslådan ner till botten i kompressorfacket. Sen tror jag den gick runt smältvattenöppningen i bottenplåten d.v.s. inte i facket mellan förångaren och fläkten. Kan i och för sig ha fel men jag såg ingen kabel från framsidan.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #17 skrivet: 20 december 2009, 15:35:17 »
Jag var ute och skottade för andra gången och pumpen stod och vilade efter nästan kontinuerlig drift senaste veckan, varför jag passade på att kolla.
Jag såg då att det samlats vattendroppar till is-bark längst ner. Det bildas av vattendroppar som inte har runnit av helt och växer till sig.

Jag har för min del redan en lösning på problemet eftersom värmekabeln till tövattentråget passerar förbi upp till kopplingslådan i främre vänstra kanten och nu är outnyttjad värme.
Jag kommer att skarva på värmekabeln med kallkabel (EKK) så att jag kann lägga ett sling fram och åter och fästa den på utsidan av kransen under det partiet som det bildas is på.

Med andra ord en konstruktionsmiss av Nibe. Jag vet inte om det bara gäller modellen 2025-X
eller även tidigare 2020, som har en annan fläkt.

Den värmekabel som sitter på alla 2025 går i falsen runt tövattenhålet. Det kunde man se från framsidan.

/Peter

 
« Senast ändrad: 20 december 2009, 17:03:36 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Wallgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #18 skrivet: 20 december 2009, 20:24:50 »
Tack JPEG för observationerna. Då har inte denna droppskålsvärmare något att göra med den plåtdel jag pratar om här då? Så det blir till att göra en egen lösning där man drar en kabel på utsidan av den där plåten runt fläkten - är det rätt uppfattat? Kan man använda sig av den anslutning på något sätt som är till tråget, även om man inte har sådant?
/Markus

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #19 skrivet: 20 december 2009, 20:44:11 »
Ja det måste gå lika bra att ansluta en annan 230V värmekabel till utgången för tövattentråget KVT10.
Tövatentrågets värmekabel ansluts till plint ( rev. till senare uppgift nedan, X13 klämma 9 och 10). Max 200W kan anslutas till denna utgång. Extra värmekabel i F2025 skall anslutas till X11 plint 5 o 6 lika F2020.


/Peter
« Senast ändrad: 20 december 2009, 21:46:10 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #20 skrivet: 20 december 2009, 20:53:54 »
jag har ingen droppskåls värmare på min 2020. Men det finns en exra utgång för det om man monterar upsamling under.
Enda värme kabeln jag har är kompressor värmare. Jag har fritt under så det droppar rakt ner på backen.
En gång har jag hört att jag hade lite missljud när fläktbladen slår i is runt ringen  men inget alvarligt
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Wallgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #21 skrivet: 20 december 2009, 21:03:07 »
En gång har jag hört att jag hade lite missljud när fläktbladen slår i is runt ringen  men inget alvarligt

Det är ju precis det som händer här hela tiden. Det borde ju vara uppvärmt. Det har blivit lite bättre med täta avfrostningar, men 25 minuter känns ju lite ofta...
/Markus

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #22 skrivet: 20 december 2009, 21:25:01 »
FRJO i schema 050783 sid 25 i inst manualen finns den redovisad som ansluten till kontakt XJ24 som styrs av RE5. Extra värmekabel i F2020 skall anslutas till X11 plint 5 o 6.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Wallgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #23 skrivet: 20 december 2009, 21:43:16 »
så om man nu köper kabel och sätter på utsidan av den där plåten - hur, hur mycket, effekt etc. Ett varv, slalom hit och dit, nån som vet? /Markus

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #24 skrivet: 20 december 2009, 21:56:29 »
FRJO i schema 050783 sid 25 i inst manualen finns den redovisad som ansluten till kontakt XJ24 som styrs av RE5. Extra värmekabel i F2020 skall anslutas till X11 plint 5 o 6.

/Peter
Ja om man vill instalera en extra,  men jag trodde ni hade såna på era vp
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Wallgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #25 skrivet: 20 december 2009, 22:01:39 »
Ja, det saknas ju uppenbart någonting som håller is borta från insidan av plåten mot fläktvingarna. Jag ska ringa NIBE imorgon och fråga hur tanken är. Annars blir det väl att montera någon slags värmekabel.
/Markus

Utloggad Wallgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #26 skrivet: 21 december 2009, 09:05:40 »
Nibe vill helst byta kort i maskinen. Ny programvara som senarelägger fläktstart 25 sekunder i förhållande till kompressorstart. Då ska det inte blåsa fram så mycket ånga som fastnar på plåten. /Markus

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #27 skrivet: 21 december 2009, 10:03:36 »
Nibe vill helst byta kort i maskinen. Ny programvara som senarelägger fläktstart 25 sekunder i förhållande till kompressorstart. Då ska det inte blåsa fram så mycket ånga som fastnar på plåten. /Markus

Jaha varför skickas inte sådana meddelande ut till kunderna?? Återkalla till verkstäderna, tihi bli kul med en karavan av bilsläpar med värmepumpar i Markaryd.... tomte::

Fick du veta om det var äldre modeller som behövde uppgraderas?

Utloggad Wallgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #28 skrivet: 21 december 2009, 10:17:30 »
Fick du veta om det var äldre modeller som behövde uppgraderas?

Det kollade jag inte. Fick intrycket tidigare här på forumet att t ex 2020 är annorlunda konstruerad runt fläkten, och i så fall behövs väl inte fördröjningen där. Så jag har ingen aning.  Sc:,h

Utloggad Wallgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #29 skrivet: 21 december 2009, 13:02:47 »
Och om man får rådet att i väntan på kortbytet pyssla dit klykol på plåten för att förhindra påfrysning - hur går det till?
/Markus

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!