Författare Ämne: Vad klarar en CE50 generellt ?  (läst 17867 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PCP-Roger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2009, 10:05:09 »
Fläkten inställd på 1 enligt ventilationskillen, övriga parametrar enligt fabriksinställningar.

Jag har min fläkt i läge 3 för att ventilera 155 kvm. Tycker att fläktläge 1 låter lite för dina 160 kvm.


Om fläktläge 1 ger för lågt flöde så borde avluften vara betydligt kallare än -13 gr- har för mig att det går att ändra i menyn  vilket procenttal av full fart som ska ges vid de olika inställningarna 1-5- inte säkert att läge  1 på pumpen ger för lågt flöde.

Roger

Edit: Såg att detta redan nämnts i tråden- sensmoral: läs hela tråden innan du svarar :)
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 10:07:57 av PCP-Roger »

Utloggad fifo115

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2009, 08:21:34 »

Hur kollar man framledningstemparaturen ?

Slingorna som jag ser det är inte helt strypta till något rum, dock blir gästrummet+ kontoret kallare än övriga rum,  dessa slingor synes något mer strypta än övriga slingor.

Jag får ta detta med golvvärmekillen. Han utförde injusteringen utifrån att rumstermostaterna ska ligga kring 20 grader, kanske ska injusteringen vara annorlunda när jag satt dessa på fullt och pumpen styr hela värmesystemet (förutom två sovrum som jag styr med rumstermostater)? 

Utloggad gunnar_holm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2009, 08:53:37 »
CE50 har inte någon givare för framledning. Det enklaste sättet att mäta är att använda en IR-termometer och rikta den mot plaströren vid golvvärmefördelaren. På så sätt kan man mäta varje slinga separat.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.

Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2009, 20:44:25 »
Hej!
Öppna alla slingorna för fullt. Om du sedan får för varmt i något rum så stryp dom slingorna. Det är pumpen som ska styra rumstempen inte termostater. Titta om inte slingkillen strypte slingorna på skruven under inställningsratten, då kan man inte öppna slingorna mer än så fastän man vill. Görs ofta på den fyrkantiga skruven under hatten för flödet. Öppna inte för mycket då börjar det läcka vatten. Vilket flöde har du idag?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 598
  • Karma +0/-0
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2009, 10:28:44 »
Det ventflöde man får beror även på tryckfallet i ventilationssystemet. Även fläktlägena går att justera. Läge 1 behöver inte betyda lika flöde hos två ex. I små hus går tempen snabbt ned till mintemp (som går att ändra) som brukar vara -20. Först då går varvtalet ned för att begränsa avluftstempen. I ditt hus på 160 m2 bör den vara lägre än -13.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad fifo115

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2009, 14:13:01 »
Vad tyder det på att avluften bara är -13 grader ?

Hur mäter man flödet ?  Ser att flödet till gästrummet är sämre än övriga rum. Har 2 golvvärmefördelare förresten.

Får be golvvärmekillen titta på framledningstemparaturen och be honom lära mig justera slingorna så sätter jag dessa på max och justerar slingorna själv om det blir för varmt i något rum.

Rumstermostaterna kan jag egentligen koppla från ? De är i och för sig bra att ha inkopplade i sovrummen, skönt att ha lite svalare här.

Tack för era synpunkter, man lär sig mer o mer ...

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2009, 20:01:45 »
Hej!
Sitter det inte en flödesmätare på varje slinga?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Utloggad jockerock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #22 skrivet: 01 november 2009, 11:07:54 »
Hej Gunnar!

Hur upplever du start/stopp frekvensen när du har returtempen på 25°C?

Startar din pump på lågvarv på vid 25°C returtemp?
(Jag har min på 24°C och då börjar pumpen gå på lågvarv redan vid 26,5°C returtemp)

/jocke

Jo den nya (1.17) mjukvaran gör verkligen susen ! Jag kör "Min Retur Temp" på 25 ºC för att säkerställa att plattan inte kallnar mellan värmebehoven, när sen värmebehovet kommer behöver inte pumpen tokköra för att värma den kalla plattan. Min returtemperatur nu när det är ca 3 ºC ute ligger på ca 27 ºC och kompressorn går på ca 42 Hz.
Du skriver
Citera
övriga parametrar enligt fabriksinställningar
innebär det att regleringen är ställd på "radiator" eller "golvvärme" ? Se till att den står på golvvärme !

Mvh,
Gunnar
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme

Utloggad gunnar_holm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #23 skrivet: 01 november 2009, 17:19:58 »
Det verkar lite mystiskt hur de har tolkat MIN returtemperatur... Det verkar som om pumpen går igång lite då och då för att hålla returtemperaturen i närheten av MIN värdet, jag har sett att den ibland låter returtemperaturen gå ned till ca 23 ºC och även som jockerock skrev att den ibland kör fast returen är över 26 ºC. Jag gissar att parametern ingår i det allmänna reglersystemet och alltså inte är ett fast gränsvärde. Däremot låter pumpen inte golven kallna helt innan den slår på värmeproduktion även om det är varmt inne.

//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.

Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.

Utloggad fifo115

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #24 skrivet: 02 november 2009, 08:33:52 »
Jag har märkt att på morgonen går elpatronen in även om pumpen bara går på 3500 W efter att jag duschat.

Går det att ändra detta ? Jag har varmvattenprioritet låg.

När jag har elpatronerna bortkopplade klarar pumpen att värma upp vattnet (om den inte går på max redan).

Utloggad jockerock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #25 skrivet: 02 november 2009, 13:12:24 »
Det verkar lite mystiskt hur de har tolkat MIN returtemperatur... Det verkar som om pumpen går igång lite då och då för att hålla returtemperaturen i närheten av MIN värdet, jag har sett att den ibland låter returtemperaturen gå ned till ca 23 ºC och även som jockerock skrev att den ibland kör fast returen är över 26 ºC. Jag gissar att parametern ingår i det allmänna reglersystemet och alltså inte är ett fast gränsvärde. Däremot låter pumpen inte golven kallna helt innan den slår på värmeproduktion även om det är varmt inne.

//Gunnar


När man använder sig av "min returtemp" så går VP:n oftare på låglast vilket är bra.
Detta gäller även om rumstemperaturen är över börvärde.
I bifogad trend så har kompressorn gått bra på låglast i mittenperioden för att sedan framkalla onödigt många start/stopp i slutet.
Vad kan detta bero på? Kommer regleringen i ofas på något vis?
Att använda parametern "min returtemp" har således ett pris nämligen många start/stopp vilket kanske inte är så lyckat map livslängden.
Några ideer?

Mvh
Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme

Utloggad jockerock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #26 skrivet: 02 november 2009, 13:23:02 »
Jag har märkt att på morgonen går elpatronen in även om pumpen bara går på 3500 W efter att jag duschat.

Går det att ändra detta ? Jag har varmvattenprioritet låg.

När jag har elpatronerna bortkopplade klarar pumpen att värma upp vattnet (om den inte går på max redan).

Hej Fifo!

Jag har samma problem!
Jag pratat med CZ om detta (Gunnar) och de säger att det ska vara så? (Förmodligen är det en bugg i styrprogrammet)
Fenomenet händer då rumstemperaturen är under börvärde vid varmvattenproduktionen trots att man har valt prio "låg"

/jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme

Utloggad gunnar_holm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #27 skrivet: 02 november 2009, 21:41:32 »
Jag kör själv med eltillskottet bortkopplat, räknar med att det ska behövas vid ca -7 ºC på vårt hus. Jag har även satt parametern max kompressorfrekvens till 48 Hz, men den kommer jag säkert behöva höja vartefter det blir kallare.
Jag provade att ändra parametrarna "MinTid Kompressor På","MinTid Kompressor Av" samt "MinCykel Kompr.Av/På" för att se om jag kunde komma runt de många starterna, men det verkar inte vara någonting klockrent. Man kanske får trösta sig med att scrollkomressorn ska tåla många starter bra?

//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.

Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.

Utloggad v_hasse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #28 skrivet: 10 november 2009, 00:48:56 »
I bifogad trend så har kompressorn gått bra på låglast i mittenperioden för att sedan framkalla onödigt många start/stopp i slutet.
Vad kan detta bero på? Kommer regleringen i ofas på något vis?
Att använda parametern "min returtemp" har således ett pris nämligen många start/stopp vilket kanske inte är så lyckat map livslängden.
Några ideer?

Hej! Det var ett intressant diagram. Det ser ut som du har satt "min returtemp" för högt. Pumpen har hamnat i en konflikt, den tycker att det är för varmt inne samtidigt som den tycker att returtempen är för låg. Du bör sänka "min returtemp" tills den otrevliga "självsvängningen" upphör.

/Hasse

Utloggad jockerock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #29 skrivet: 11 november 2009, 22:10:05 »
Hej Hasse!

Just nu har jag gått ner från 25.5-23.0 °C successivt och självsvängningarna har minskat.
Men 23 °C motsvarar ju inte den verkliga returtemperaturen som ligger högre på ca 26-28 ??
Temperaturen i huset varierar mellan 20.9-22.3

R-temp: 21.5, Retur: 23, VV: 55,
a och M enligt fabriksinställningar.
Programvara 1.17

Vad har du för värden i ditt hus?

Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!