Författare Ämne: Nibe 1210 -7  (läst 20418 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #30 skrivet: 21 oktober 2009, 22:21:41 »
Nu blir det bara värre nu läcker elpatronen vatten oxå  :'(

Så här ser det ut efter att allt varit först avstängt och nu i drift minst 20-30min

Cirk.pump i drift
Värmepump i drift

VB-r 23(53)
VVstart 58(44)

KB-f 8
KB-r 8(-12)

Kurvlutning 9

Grundinst. 0  10

VB-fram 23(45)
Varmvatten 58

Utetemp 5

Parallell 6
 

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2009, 23:31:50 »
 Sc:,h samma värde på KB-f & KB-r oroar mig  :-\ kan det vara kompressorn som är paj?

Körde igång grundinst 0  00 för att få fram någon värme men de verkar som att cirk. & värmepumparna bara snurrar den värmer inget vatten utan elpatron

Nytt test tryckte in Extra vv knappen
och då rusar VB-fram upp till 65
växelventilen pekar nedåt
KB-f 12  KB-r 10

ventilen slår om till uppåt
VB-fram sjunker till 23
KB-f 13  KB-r 10

VPtill = el lampan lyser
KB-f 8  KB-r 8
VB-fram öka sakta nu 29(45)



Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #32 skrivet: 22 oktober 2009, 00:27:22 »
Vattenläckaget vid elpatronen skall vara tämligen vanligt på NIBE. Sitter en packning där som kan bli dålig. Finns en tråd om det nånstans, men hittar den inte nu.
Samma temp på KB-f och KB-r i kombination med låg VB-fram tyder på att kompressorn nog inte går som den skall. Men vad det kan bero på måste jag erkänna att jag inte vet.
Var mest ute efter om det var nån inställning som gjorde att VP'n gick över till eldrift.

Du kanske får några tips från Roland och/eller Ridax imorgon.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #33 skrivet: 22 oktober 2009, 07:27:16 »
En varm och behaglig morgon skönt. Gick ner och kollade pumpen och såg direkt att elen var till.
Kollade TS-tid  som nu ökat 10timmar till inatt till 591h från 23:31:50

grundinställningen står nu på 0  00 och de finns värme i huset (men med el)

varmvatten funkar som det ska

« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 07:34:32 av 1210 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2009, 09:45:13 »
Samma temperatur på in- och utgående köldbärare betyder antingen att kompressorn inte går eller att den går men inte pumpar något alls. Troligen första alternativet.

Det finns en del oklarheter i upplysningarna. Varmvatten funkar som det ska, betyder det att det finns varmvatten värmt av värmepumpen (troligen inte) eller att varmvattnet värms av elpatronen?

Värmepump i drift (22:41 igår) liksom VPtill (23:31) betyder det att kompressorn gick eller bara att lampan indikerade drift? Går kompressorn överhuvudtaget någon gång? Vi som läser inläggen och försöker skaffa oss en bild av vad som har hänt vet inte riktigt vad som gäller och då är det svårt att ställa diagnos.

75 grader i beredaren vid något tillfälle är helt fel och kan betyda att växelventilen krånglade eller att temperaturregleringen av varmvattnet har havererat, vet inte hur den regleras på Nibepumpar. I och med det har troligen värmepumpen stannat pga för hög returtemperatur.

Jag tror att det är de onormalt höga temperaturerna som har fått elpatronen att börja läcka. 


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2009, 10:42:05 »
Kompressorn "hörs" då antar jag att den går

Hmm mitt varmvatten kanske görs av elpatron  "men jag har varmvatten" visar inget att extra el körs

Kompressorn går och indikerar detta med lampan
Edit:Kompressorn går hela tiden ( när jag står och tittar på den iaf) så det kan väl vara något tokigt med den troligtvis. Men vad gör man för att gå vidare? ska man ringa närmste rörkrökare eller?

Varmvattnet har inte rusat upp till 75grader någon mera gång
kan ha varit att jag stängde av strömmen och det blev varmare pga att allt stod still en stund.

 a:gl Vill inte röra till det men vet inte riktigt vilken info ni behöver för att hjälpa mig.
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 12:37:25 av 1210 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2009, 12:04:05 »
Om kompressorn går och in- och utgående köldbärartemperaturer är lika går det inte att tolka det på annat sätt än att kompressorn inte fungerar. Vet inte hur vanligt det är att en kompressor plötsligt börjar bete sig så. Kanske några praktiker kan bidra med synpunkter.
 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #37 skrivet: 22 oktober 2009, 14:55:43 »
Så irriterande att det inte bara visas ett larm så man vet att något är tokigt nu kan jag ju inte förklara, för antingen går den eller inte  :-\

- min kompressor verkar vara trasig... jo den funkar men den går inte... jo det låter om den... ja lampan lyser... nej den värmer inte vattnet  :-\  huvuddunk

Är det kanske en kylservice kille man ska anlita

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #38 skrivet: 22 oktober 2009, 15:30:21 »
Länken nedan tar dej till NIBE's hemsida där du kan leta de serviceombud NIBE rekommenderar. De skall väl vara tillräckligt duktiga för att kunna lösa dina problem.
 Sc:,h

http://www.nibe.se/FAQ/Redan-NIBE-kund/14625/Allmanna-fragor112133/
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #39 skrivet: 22 oktober 2009, 15:39:43 »
Jo det lutar där åt som sista utvägen nu. Vill inte ha en massa felsökningskostnader bara på saker som inte är trasiga  ^-^

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #40 skrivet: 22 oktober 2009, 18:44:46 »
Pratade nu med en trevlig service kille om min pump.
Tyvärr har dom fullt upp, kan titta på den tidigast onsdag nästa vecka  :(

Men har gjort en ny upptäckt: Den övre (kompressor start) slår till som den ska.
Men den nedre kontaktorn på bilden (kompressor drift) inte drar alls någon gång.
Den är dess utom stum... den går inte att röra. :-\

Så med andra ord går nog inte kompressorn, de är nog bara lampan som lyser.
Och de som låter pyser viner susar är väl allt annat än kompressorn då förstås  a:gl

Har någon råkat ut för detta?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #41 skrivet: 22 oktober 2009, 18:53:48 »
Låter som du skulle prova att byta kontaktorn.  När du ändå byter så skulle du kunna köpa en mjukstart istället.

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #42 skrivet: 22 oktober 2009, 19:03:58 »
Mmm funderade på det men vart köper man dessa?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #43 skrivet: 22 oktober 2009, 19:13:21 »
Kontaktor eller softstart?  Softstart kan du köpa på eBay.  Visserligen fel spänning, men har fungerat bra för mig.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #44 skrivet: 22 oktober 2009, 20:30:58 »
Har mätt lite nu och det verkar bara vara kontaktorn som strejkat.
Ingen kortis i kompressorn. Får tag på en likadan kontaktor i morgon.

Sen har jag visst haft fel om min modell det är en 7kW pump ja har och inte 10 som jag fått för mig ::)  undrar varför jag fått för mig det  Sc:,h
Det är ju därför jag bara har 140 meter borrhål  :D

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!