Äntligen har jag fått rätsida på mina mätningar. Jag har suttit och sträckläst servicemanualen till RAS13-SKVP-E'n.
Det finns lite intressanta saker som jag har hittat. Bla hur effekten styrs mot 2st tempgivare som sitter inne på evaporatorn.

När kompressorhastigheten sakta ökar och tempen på TC givaren stiger över 52ºC så stannar kompressorn kvar på samma varv (ligger i Q zon).
Tempen kan nu sjunka till 46ºC utan att kompressorn ändrar varv (ligger i Q zon).
Sjunker tempen ytterliggare under 46ºC så kommer kompressorn börja reglera igen (R zon).
Skulle tempen stiga över 55 grader så kommer kompressorn sänka varvtalet (P zon).
Det betyder i praktiken om jag har tempen inställd på 22ºC och 4ans fläkt och får sedan för mig att öka till 30ºC och full fläkt så kommer inte kompressorn börja reglera om inte TC tempen sjunker under 46ºC.
Därför har jag inte fått upp effekten till max vid testerna. När jag lät den köra en avfrostning med 30ºC börvärde fick jag upp pumpen i max strömförbrukning 9 Ampere, även detta finns i ett diagram i servicemanualen som uppgiven maxförbrukning.
Nästa grej är fläkthastigheten på innerdelen.

Kolla på rad WF under RAS13, där står det 705 m3/h, gissa vad som händer om jag har fläkten på max (5an) och börvärdet på 29ºC och sedan ställer upp börvärdet till 30ºC..
Jo fläkten ökar, men bara på 5ans fläkt och 30ºC.
Nästa grej är just effekten, vid alla andra temperaturer inställda förrutom 30ºC i börvärde så verkar kompressorn bara få ungefär 70% av den effekten den får vid just 30ºC i börvärde.
Nu till lite mättest, formeln kommer nu bli ändrad till deltaT * 0,36 * 705 m3/h = effekt.
Det börjar med en avfrostning med pumpen inställd på 30ºC och full fläkt.
Utomhustemp vid start av testen var -6,5ºC.
Tidsangivelser finns med vid detta test.
Spänning under testen ca 226 Volt.
13 min från avrostning klar(fläkt start inomhusdel).
7,6A = 1717W
inTemp 21,7ºC
utTemp 45,3ºC
= 5989W = Beräknad COP 3,48
20 min från avrostning klar(fläkt start inomhusdel).
7,9A = 1785W
inTemp 21,7ºC
utTemp 46,8ºC
= 6370W = Beräknad COP 3,56
30 min från avrostning klar(fläkt start inomhusdel).
8,1A = 1830W
inTemp 22,2ºC
utTemp 47,4ºC
= 6395W = Beräknad COP 3,49
40 min från avrostning klar(fläkt start inomhusdel).
8,0A = 1808W
inTemp 22,4ºC
utTemp 47,2ºC
= 6294W = Beräknad COP 3,48
50 min från avrostning klar(fläkt start inomhusdel).
7,6A = 1717W
inTemp 22,5ºC
utTemp 47,4ºC
= 6319W = Beräknad COP 3,68
54 min avfrostning inleds.
2.7A = 610W
Avfrostar på 4 min från fläkt stop till start innerdel.
Utedelen var helt vit (absolut ingen onödig avfrostning).
Utomhustemp har nu sjunkit till -8ºC.
Omstart räkning av tid.
10 min från avrostning klar(fläkt start inomhusdel).
7,7A = 1740W
inTemp 21,6ºC
utTemp 44,7ºC
= 5862W = Beräknad COP 3,36
20 min från avrostning klar(fläkt start inomhusdel).
8,1A = 1830W
inTemp 22,3ºC
utTemp 45,9ºC
= 5989W = Beräknad COP 3,27
30 min från avrostning klar(fläkt start inomhusdel).
8,2A = 1853W
inTemp 22,5ºC
utTemp 46,1ºC
= 5989W = Beräknad COP 3,23
40 min från avrostning klar(fläkt start inomhusdel).
8,1A = 1830W
inTemp 22,7ºC
utTemp 45,8ºC
= 5862W = Beräknad COP 3,2
Utomhustemp har nu sjunkit till -9,5ºC.
Jag testar och sänka börvärdet till 29ºC fläkten sjunker genast ett snäpp och effekten går ner till ca 70% (från 8,1A till 5,6A).
Avfrostning inleddes vid 62 min. Pumpen har nu kört med denna effekten 3 timmar från avslutat test med "full" effekt och det är 11,1ºC ute.
Edit:
Den avfrostar ungefär 1 gång i timman, snabba avfrostningar max 5 min från helt frostad utedel till fin och isfri.
Vid "70%" av effekten så går det 2 till 3 timmar mellan avfrostningarna.
Intressant och säga också att pumpen ändrar betende vid avfrostningarna under -5ºC (finns specat i servicemanualen).
Den kör fläkten tills evaporatorns temp är 28ºC eller mindre, varmare än -5ºC ute stannar innerfläkten innan 4-vägaren vänder.
En till intressant grej är att i "max" läget med 30ºC i börvärde så stannar inte kompressorn helt vid avfrostning utan den går ner i varv och 4vägaren vänder,
lika vid uppstart av värmedrift igen.