Same same här, blev en Daikin Monoblock efter.Min egen styrning av Sfinxen var mer intelligent än Daikins och trots att jag aldrig varit nöjd med Sfinxen (byggde om, bytte maskin, härjade med Stig osv osv) hade jag bättre COP med den än min 'fin-Daikin' för 3-4 gånger pengarna. Lite besviken måste jag säga. Dock var det en sjukligt mild vinter, misstänker att Daikin står sig bättre än Sfinx när det är en riktig vinter men Sfinx-COP 2018-2019 var bättre än Daikin-COP 2019-2020 trots kallare vinter.Jag skyller lite på inverter på Daikin, tycker den levererar usel COP på låg effekt. Jag har golvvärme i hela huset och som vintern var blev det väldigt mycket låg effekt.Grannarna gillar Daikin mer dock, den är tydligen snyggaste och tystare.
HejNågra av oss lyckas hålla liv i Sfinxarna.Har en 11 kW horisontal där jag i höstas gjorde lite livräddning på med tätningsmedel och gaspåfyllnad.Fungerar och håller tryck. Sen tickade den påMen efter en köldknäpp runt -10 här på västkusten så går den av på lite oregelbundet.Felkod E1:16 Finns inget i de gamla papper jag har. Hittar inget på nätet.Symptom:Pump går och värmer, sen stoppar den kompressorn och fläktFortsätter cirkulera vattnet, och efter ett tag gör den nytt försök.Olika tider hur länge pumpen går, men mellan 1-3 minNågon som har några ideer?
Kolla så alla temperaturgivare visar stabila och rimliga värden. Inlägget över ditt kan ha varit söndrig hetgasgivare och då skyddar pumpen genom att stänga av den. Den kan vara något liknande med din med samma eller annan givare.