Programmerade in nattsänkning till 18 grader på min reglerutrustning och shitt ... E1:31

Har tagit mig tid att lusläsa hela tråden... Ett ständigt återkommande problem är för lågt flöde..
När jag kollar i min VP6, visar det sig att installerad pump WILO STAR RS 15/6 är ansluten till CU22 rör på bägge sidor -
I beskrivningen över pumpen som man hittar hos Wilo står:
Nominal width of the pipe connection 15[mm](15/) Pumpen är alltså avsedd för 15 mmCU.
Om jag sedan fyller i Wilos emminenta WioSelectOnline
med de förutsättningar och önskemål jag har Värme-- 15 L/min 50% Glykolblandning 2 m höjdskillnad,
får jag helt andra förslag på lämpliga pumpar.. Wilo Startos Eco med 25mm anlutning till 22mm CU verkar mera lämligt..
Vad sitter det för pumpar i era maskiner ??
Skall man verkligen behöva seriekoppla 2 pumpar för att maskinerna skall gå vettigt, som många gör ??
Funderar på ersätta den medlevererade Cirkpumpen med ett 22mm Cu-rör och sätta en rejäl cirkpump inomhus..
Flödet är som sagt A & O ...
Bifogar uppdaterad inställningslista, med förklaring hur avfrostningen påverkas av olika prametrar.. Om ni ser fel.. Fräs till