Citat från: kullabacken skrivet 27 mars 2009, 12:51:42startfördröjnig är inte det bästa sättet.de jag ser att problemet är, är att kompressorn för snabbt. och i stort sätt rakt i mot VP-givaren.vilket gör att den kommer upp i temp innan hela tanken hunnit bli varm. och temperaturen i tanken sjunker fort till en början.sjunker tempen lika fort om du kör en 55g körning?bästa sättet att lösa de problemet. tycker jag måste va att hitta en bättre placering utav givaren..(så som jag gjort) så att hela tanken hinner bli varm.eller öka på diff start/stopp. och på så vis lura pumpen att värma tex 8g. men den får upp tempen i tanken 5g.vv till radiatorerna kommer det nog att räcka till även på vintern. Högsta framledning denna vinter var 35 grader (Utetemp -25) Har lutning endast på 29 grader och justering på 3 grader.Har testat lite med olika värden på diff stert/stop men tycker ändå att pumpen startar onödigt mycket.. Vid 55 graders körning så sjunker temperaturen inte lika mycket. Har även testat att flytta givaren då räcker det längre mellan starterna men det verkar som om VP min och max värdena måste justeras en aning då.Skall testa att sätta VP max till 52, VP min till 38, Diff start/stop 8.Vad har du för värden på dessa när du har flyttat givaren?
startfördröjnig är inte det bästa sättet.de jag ser att problemet är, är att kompressorn för snabbt. och i stort sätt rakt i mot VP-givaren.vilket gör att den kommer upp i temp innan hela tanken hunnit bli varm. och temperaturen i tanken sjunker fort till en början.sjunker tempen lika fort om du kör en 55g körning?bästa sättet att lösa de problemet. tycker jag måste va att hitta en bättre placering utav givaren..(så som jag gjort) så att hela tanken hinner bli varm.eller öka på diff start/stopp. och på så vis lura pumpen att värma tex 8g. men den får upp tempen i tanken 5g.
Kollade nyss historie för senaste dygnet. studs studsDrifttid 6:22hStarter 15 stTack för hjälpen, nu blev blev starterna som jag hade tänkt mej. Thumbsup
Citat från: kbyskog skrivet 28 mars 2009, 14:25:56Kollade nyss historie för senaste dygnet. studs studsDrifttid 6:22hStarter 15 stTack för hjälpen, nu blev blev starterna som jag hade tänkt mej. Thumbsupja de låter kanon hoppas inte att VV blir allt för lidande nu bara.vad gjorde du för åtgärder nu, för att få till antal starter?
Du skriver ju att du ändrat VP min till 37º och VP max till 50º.Är det inte därför den bara värmer till 50º?//Ronnie
Citat från: erp skrivet 30 mars 2009, 17:04:48Du skriver ju att du ändrat VP min till 37º och VP max till 50º.Är det inte därför den bara värmer till 50º?//RonnieHade först VP max 52 men det körde bara upp till 50 grader ändå, så ändrade det då till 50. Skall testa på nytt ikväll om det kör upp till 52.
Citat från: kullabacken skrivet 28 mars 2009, 14:32:31Citat från: kbyskog skrivet 28 mars 2009, 14:25:56Kollade nyss historie för senaste dygnet. studs studsDrifttid 6:22hStarter 15 stTack för hjälpen, nu blev blev starterna som jag hade tänkt mej. Thumbsupja de låter kanon hoppas inte att VV blir allt för lidande nu bara.vad gjorde du för åtgärder nu, för att få till antal starter?Senaste dygn drifttid 4:49, starter 14 (Utetemp ca 0 grader dagtid)Flyttade givaren ca. 15 cm upp, 8 cm åt högra sidanÄndrade VP min till 37 grader,VP max 50 grader, Diff start/stop 8 grader. (Hetgas 103 grader vid 50 graders körningen)(Temperaturen faller även nu 1-2 grader när pumpen startar, men ej när den stannar.)Mycket nöjd över ändringarna, drifttiden, starterna minskade och varmvatten finns fortfarande så det räcker.Satte även in nyaste versionen av chip i displayen för att få Extra VV på brytare.Verkade lite underligt att efter bytet av chipet så kör pumpen endast till 50 grader fast jag har ställt in VP max till 52 grader, men vv räcker ju till så...
Citat från: kbyskog skrivet 30 mars 2009, 17:26:00Citat från: erp skrivet 30 mars 2009, 17:04:48Du skriver ju att du ändrat VP min till 37º och VP max till 50º.Är det inte därför den bara värmer till 50º?//RonnieHade först VP max 52 men det körde bara upp till 50 grader ändå, så ändrade det då till 50. Skall testa på nytt ikväll om det kör upp till 52.Kollade pumpen på nytt, VP max ställd på 52, på displayen står det att det är inställt på 50 och pumpen stannar på 50 grader Detta problem började när ja installerade den nya programversionen 07-11-12 i panelen.Hmm.. Något fel på det nya chipet eller vad kan det vara?
Hej Jag är mycket nöjd med inställningarna, bättre än man kunde förvänta sej.att tempen sjunker när den startar ser jag ej som ett problem, bara bra att den får längre gångtider.Skall försöka att vänta ett par dygn till och se om den börjar värma till 52 då.
Hej.. jag har ung samma problem som du beskrev i början..Är du fortfarande nöjd med omplaceringen av givarn?Hur mycket start o stopp har du nu på sommarn?/Fredrik
Jag tror att man får exakt samma verkan genom att öka temperaturdifferensen mellan start och stopp, som att flytta givaren.Jag hade till min förskräckelse nu i somras 25 starter/dygn och en gångtid på 1,23 timmar/dygn. Kompressorn gick alltså bara ca. 3,5 minuter varje gång. Genom att öka start/stopp differensen till 7 grader minskade antalet start/stopp till 7.Antagligen får man ungefär samma start/stopp temp.differens i botten av pannan, genom parameterändringen, som genom att flytta givaren.