Författare Ämne: storlek på luft/luft till källare  (läst 15482 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #45 skrivet: 15 mars 2009, 10:58:39 »
Hej Apan!  Hetluften säljer då Toshibas SKVP-E-modeller och det är helt ok pumpar alltså. När det gäller Polarmodellerna eller den riktiga benämningen på dessa som då är SKVP-ND-modellerna, och skillnaden mellan dessa pumpmodeller har jag då beskrivit i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22166.msg214907#msg214907  :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #46 skrivet: 15 mars 2009, 11:58:01 »
Namnet som har järnkoll på garantier på dessa maskiner? Som sagt en lokal förmåga säljer Ras10 polar för 14000:-, och hänger upp den själv och kylkille kör kyljobbet, så då gäller 5 års garantin.

Om man handlar över nätet verkar det bli tvetydligt.

Hur har ni andra gjort? Tacksam för åsikter, om ras modellerna samt montage.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #47 skrivet: 15 mars 2009, 12:05:47 »
Hej Apan!  Ja får du upp en Toshiba RAS 10 Polar för 14000:- kr inkl installation & 5 års garanti så skall du ju slå till direkt alltså den saken är klar, för då lönar det sig inte alls att köpa via nätet och krångla med detta själv inkl dåliga och osäkra garantier. Förresten så skall man inte ha mindre än 5 års garanti idag när det gäller att investera i en luftvärmepump enligt min uppfattning. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #48 skrivet: 15 mars 2009, 12:23:22 »
Priset 14000:- är för en Ras10 polar, men då hänger jag upp den själv, samt att en kylkille för 1000pix tillkommer, samt även rören tror jag, kändes lite dyrt blir runt 16000:- klart.

Tror jag kör på en Ras13 från hetluften, men måste höra mer om dessa garantier genom dem.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #49 skrivet: 15 mars 2009, 12:29:15 »
Hej Apan!  Du får väl inte gömma bort det nuvarande rotavdraget bara, det ger dig ju halva kostnaden tillbaka för arbetskostnaden i samband med installationen av värmepumpen. Så då kan man verkligen fråga sig hur mkt det är värt att skruva själv egentligen, och spec om man nu ev skulle få sämre garantivillkor på köpet också. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #50 skrivet: 15 mars 2009, 12:35:45 »
Ja inte lätt detta, fick detta mailet av han på orten, han skriver totalt ned Toshiba ras10, och lyfter ND (polaren), men alla säger att det är samma maskin, nån liten funktion som skiljer.

Hej Andreas,

 

Precis som på Mekonomen finns det originaldelar och piratdelar.
Piratdelar är oftast billigare men kvalitén är osäker och garantierna oftast inte densamma.

 Så även i denna bransch finns det billiga pirat pumpar och riktiga pumpar med riktiga garantier och bra kvalité.

Vi har även billigare pumpen, som de man kan hitta på nätet, men vi vågar inte sälja dem då vi haft otroligt mycket problem med dem.

De är inte gjorda för dessa kalla klimat utan de fungerar som kylanläggningar i värma länder.

Vissa företag parallell importerar dessa maskiner billigt och säljer dem billigt oftast via Internet.

 

Toshiba Polar RAS-10 räcker till ca 120-140kvm stora hus beroende på vart huset finns, planlösning, isolering m.m.

För att garantier ska gälla krävs att en kylmontör genomför kylinstallationen.

Vi säljer pumpar utan installation ibland då vi vet att en ackrediterad kyltekniker gör vakuum sugningen.

14.500kr kan du få köpa lös den för. Då har du en riktig värmepump med 5 års totalgaranti.

Installationen kostar lika mycket hos alla återförsäljare av värmepumpar. 5250kr

Vi jobbar med 8 stora märken av värmepumpar så Toshiba är inte enda märket vi har.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #51 skrivet: 15 mars 2009, 13:19:53 »
Ja inte lätt detta, fick detta mailet av han på orten, han skriver totalt ned Toshiba ras10, och lyfter ND (polaren), men alla säger att det är samma maskin, nån liten funktion som skiljer.
Hej Andreas,
Precis som på Mekonomen finns det originaldelar och piratdelar.
Piratdelar är oftast billigare men kvalitén är osäker och garantierna oftast inte densamma.
Så även i denna bransch finns det billiga pirat pumpar och riktiga pumpar med riktiga garantier och bra kvalité.
Vi har även billigare pumpen, som de man kan hitta på nätet, men vi vågar inte sälja dem då vi haft otroligt mycket problem med dem.
De är inte gjorda för dessa kalla klimat utan de fungerar som kylanläggningar i värma länder.
Vissa företag parallell importerar dessa maskiner billigt och säljer dem billigt oftast via Internet.

Hej Andreas!  Ja jag får väl utgå ifrån att de syftar på Toshibas SKVP-E-pumpar här och då är det ju bara frågan om rent kvalificerat struntprat alltså. Det finns tyvärr många sådana här nissar som endast framhåller sina egna modeller och pratar en massa sk*t om sina konkurrenter och det är synnerligen dålig stil tycker jag.
SKVP-E-pumparna och SKVP-ND-pumparna är ju faktiskt helt likadana pumpar i grunden, och med precis samma specifikationer och tillverkade i samma fabrik i Japan. Det enda som skiljer är att ND-modellerna har en underhållsvärmefunktion på +8-10 ºC (som man ändå inte behöver i ett bostadshus), de har en värmekabel i tråget på ca 70-75 watt och de är då extra schipstrimmade så att kompressorn kan varva upp lite extra mkt vid riktigt kall väderlek. Skulle man fundera över ev problem mellan pumpsorterna här så är det ju mindre grejor och finesser som kan krångla på SKVP-E-modellerna isf, och vad det gäller livslängd så är det min personliga uppfattning att även där drar SKVP-E-modellerna det längsta strået eftersom det här med högre varv på kompressorn kan knappast vara till fördel ur ett livslängdsperspektiv.  :)

Mvh Raffen. 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #52 skrivet: 15 mars 2009, 13:34:55 »
Håller med, är det bökigt att koppla in trågvärmen på dessa pumpar, det som ska in på kretskortet? Eller får den gå som "egen firma" med knapp inomhus.

Såg hetluften.se är klart billigast på Ras13, men bara 1års garanti, medans nettovarmepumpar har 2års garanti..

Vilka i umeå är ÅF för tosch?

Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #53 skrivet: 15 mars 2009, 13:54:38 »
Hej Apan!  Trågvärmaren ligger inte på kretskortet utan den kopplas in via pumputedelens ordinare strömförsörjning på kopplingsplinten, och via en separat liten termostat som då bryter eller sluter fasen vid ca +3-5 ºC så en ytterligare separat strömbrytare helst på insidan av huset är givetsvis att föredra. :)
 
Mvh Raffen. 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #54 skrivet: 15 mars 2009, 14:15:50 »
Aha, tyckte nettovarmepumpar sa att de skulle in på kretskortet, fått pris från dem med 2st Ras13, inkl trågväme, 5x2 meter rör, frakt till umeå, för 24000:-, och då gäller 2års matrialgaranti..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad PlutoOrjan

  • Allmänt händig amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #55 skrivet: 16 mars 2009, 10:03:39 »
Ja inte lätt detta, fick detta mailet av han på orten, han skriver totalt ned Toshiba ras10, och lyfter ND (polaren), men alla säger att det är samma maskin, nån liten funktion som skiljer.

Hej Andreas,

 

Precis som på Mekonomen finns det originaldelar och piratdelar.
Piratdelar är oftast billigare men kvalitén är osäker och garantierna oftast inte densamma.

 Så även i denna bransch finns det billiga pirat pumpar och riktiga pumpar med riktiga garantier och bra kvalité.

Vi har även billigare pumpen, som de man kan hitta på nätet, men vi vågar inte sälja dem då vi haft otroligt mycket problem med dem.

De är inte gjorda för dessa kalla klimat utan de fungerar som kylanläggningar i värma länder.

Vissa företag parallell importerar dessa maskiner billigt och säljer dem billigt oftast via Internet.

 

Toshiba Polar RAS-10 räcker till ca 120-140kvm stora hus beroende på vart huset finns, planlösning, isolering m.m.

För att garantier ska gälla krävs att en kylmontör genomför kylinstallationen.

Vi säljer pumpar utan installation ibland då vi vet att en ackrediterad kyltekniker gör vakuum sugningen.

14.500kr kan du få köpa lös den för. Då har du en riktig värmepump med 5 års totalgaranti.

Installationen kostar lika mycket hos alla återförsäljare av värmepumpar. 5250kr

Vi jobbar med 8 stora märken av värmepumpar så Toshiba är inte enda märket vi har.


Lite offtopic, men vill ändå passa på att understryka hans okunnighet och "noll koll på läget", genom hans jämförelse just med mekonomen. Om man ska använda liknande argument så ska man faaen ha koll på verkligheten...

Mekonomen säljer "originaldelar", med fabrikantens eget varumärke på kartongen.
Köper du ett hjullager på Mekonomen så är det exact samma lager som ex. Volvo säljer.
Skillanden är att fabriken packar sitt SKF-lager i en kartong som det står Volvo på...

För övrigt så är det ett års garanti om du köper ett "original-lager" på Volvo och hela tre års
garanti om du köper samma lager på Mekonomen, till en tredjedel av priset!

För övrigt igen så håller jag med allt vad Raffen skriver.
\Ö.



2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.

Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #56 skrivet: 16 mars 2009, 10:33:16 »
Pratat med nettovärmepumpar igår, de säger att de har 2 års matrialgaranti,oavsett vem som monterar den, blir det den lösningen så vacumsuger jag själv.

Just nu kändes det som att den lokala förmågan, sjönk väldigt! Vet inte om det är ren lögn att han haft mycket problem med den billigare Toshiban, som är samma maskin som denna polar (ND). Han begärde 14500kr för denna, sen tillkommer rör samt kylkillen, 20900:- inkl installation.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #57 skrivet: 16 mars 2009, 10:55:58 »
Hej Apan!  Jovisst har de 2 års materialgaranti och detta oavsett om man nu installerar pumpen själv, men det som krävs också för att garantin skall gälla att vacuumsugningen har utförts på ett korrekt sätt. http://www.nettovarmepumpar.se/Ackrediterade%20installatorer.htm  F.ö så är Nettovärmepumpar mkt bra att ha och göra med och ger en väldigt bra support och stöd vid självmontering av pumpar.
Vad det gäller din lokala förmåga så ägnar sig denne självklart åt rena struntpratet och far med osanningar i detta fallet givetsvis. Jag har själv inte hört talas om någon hög felfrekvens på SKVP-E-pumparna utan de iof få installatörer som jag har varit i kontakt med säger att de har inga problem alls med dessa. Du kan ju förresten själv fråga Nettovärmepumpar hur mkt problem eller reklamationer han har haft med dessa pumpar, han har säkert installerat åtskilliga hundratals SKVP-E-pumpar, och han har dessutom tillgång till felstatistik över olika pumpfabrikat och utföranden för större delen av landet. ;) :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #58 skrivet: 16 mars 2009, 13:29:23 »
Hej igen..

Är ni säkra på att detta är samma pump, Polar pumpen Nd och "den andra" som jag inte kommer ihåg namnet på, fick detta svar från denna lokala förmåga.

Vet inte hur jag skall göra, 5års garantin lockar, pumpen kändes för dyr med bara 2 års garanti, hamnar ändå på runt 13000kr för bara pump samt rör + frakt..

Citat: 

Detta är en stor bransch och vi jobbar med 8 stora märken så det tar för lång tid att informera och besvara dig på frågor via e-mail som jag tycker är väldigt viktigt när man funderar på luftvärmepump.

Det finns mycket skräp på marknaden och många företag som lurar kunder med billiga aggregat som inte fungerar när det blir kallt.

Nej det är inte samma maskiner. www.ventilationsutveckling.se är generalagent för Toshiba, det är bara dem som har riktiga Toshiba Polar pumpar, de andra är kopior.
Ring dem gärna så får du höra vad de själva säger!

För att garantier ska gälla ska en ackrediterad kylmontör genomföra vakuum sugningen.

I installationen ingår installationsmaterial för 1300kr, el installation (upp till 15 m elkabel, till säkringsskåp), isolerade kopparslangar, lister och kanaler för att skydda och dölja kablage .

Som du ser ingår det ganska mycket i installationen, installationen kostar 5250kr och med ROT avdraget får du tillbaka 2000kr på installationen.
Då kostar installationen dig endast 3250kr.

Om ni ska plocka ner den gamla pumpen så demonterar vi den utan extra kostnad.
Köldmediet i den måste tas tillvara.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #59 skrivet: 16 mars 2009, 14:21:39 »
Hej Apan!  Ja jag ser att det är ett fortsatt struntprat du, de flesta återförsäljare håller givetsvis på sina egna fabrikat och pumpsorter som de då själva säljer och ev installerar, självklart är det på det sättet, men för den skull behöver de ju inte snacka strunt om de pumpar som de inte har i sitt sortiment tycker jag.
Självklart är det väl också att kollar du med Ventilationsutveckling så framhåller de givetsvis sina egna pumpar av ND-modellerna och att de då är helt byggda för nordiska förhållanden mm mm, men man får väl ändå hoppas att de är så seriösa att de inte för den skull snackar sk*t om sina konkurrenter eller andra pumputföranden, inte ens av SKVP-E-modellerna utgår jag ifrån.
Sen är det ju på det sättet nu förtiden att även om Ventilationsutveckling är generalagenter för Toshiba så är de inte längre ensamma om att importera och sälja dessa ND-pumpar heller, utan exakt samma ND-pumpar sidoimporteras och säljs numera av en rad andra företag i pumpbranchen.
Det är väl likadant som med all annan verksamhet i vårt samhälle där alla alltid tror på sina egna ideér och prylar inkl pumpar (bl.a Atlas) eller hur Apan?? Detta är inget konstigt egentligen och jag brukar säga att så länge man inte känner till något som är bättre så är man alltid nöjd med det man har och tror då alltid att det är det bästa givetsvis, det må gälla både bilar, pumpar, fruntimmer mm mm. :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 mars 2009, 15:41:15 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!