Hur shuntsystemet till golvvärmen funkar vet jag inte, men prova och se om det stämmer.

Du kan ansluta en RG10 (rumsgivare) till VP:n som då justerar framledningstemp om innetemp avviker från den inställda.

Luftomsättningen ska väl en ventilationstekniker fixa, man bör nog kunna mäta luftflödet så det blir rätt. Annars famlar man i blindo.

Tack Carl

Vet du hur man hanterar denna VP under sommaren ?
är det något "sommarläge" där cirkpump är stoppad och funktion som hindrar att varmvatten produceras med elpatron ?

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Danne_87

  • Servicetekniker
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2009, 17:15:57 »
Ja,det finns ett "sommarläge" på den. Om du lyfter av översta front-luckan på den så kommer du se 2 st dioder som lyser gult.. När den översta lyser så betyder det att den tillåter att stega in med elpatronen när behov finns (under 49grader i meny 01)..När den understa dioden lyser så betyder det att cirk.pumpen går och den reglerar shunten automtskt.. :)

Om du trycker en gång på den vita knappen (närmast dioderna) så slockar dioden för elpatronen (tillåts ej att stega in) om du trycker en gång till så stänger den även av värmesystemet..

Men om VP. är några år gammal så rekommenderar ja att du låter cirk.pumpen gå året om eftersom den kan kärva fast sen när du väl vill ha igång den (finns ingen inbyggd motionering av cirk.pumpen) ..

Lycka till! /Danne
Nibe

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1053
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2009, 14:36:04 »
Hej igen

Dottern har en EXTERN FLÄKT till 310:an.
De kör luften genom grunden ("varmgrund") och själva fläkten sitter på vinden.
Kanske vet någon om fläkten även i detta fall är ansluten och styrd via plint plint 22.
Eller är det kanske löst på annat sätt.

Gör man några inställningar i 31:an efter inkoppling av rumsgivare RG 10 ? Eller hur går det till ?

/sw

Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #18 skrivet: 22 augusti 2009, 15:24:13 »
Gör man några inställningar i 31:an efter inkoppling av rumsgivare RG 10 ? Eller hur går det till ?

RG10:a kopplas in på plint 14 (jag tror det står i manualen till RG10 hur man gör), jag tror VP:n ska vara avstängd då den ansluts. Sen kollar man bara att man får värden i kanal 15 och 16 när man kör igång.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1053
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #19 skrivet: 22 augusti 2009, 22:00:29 »
Gör man några inställningar i 31:an efter inkoppling av rumsgivare RG 10 ? Eller hur går det till ?

RG10:a kopplas in på plint 14 (jag tror det står i manualen till RG10 hur man gör), jag tror VP:n ska vara avstängd då den ansluts. Sen kollar man bara att man får värden i kanal 15 och 16 när man kör igång.

Tack igen

Jag såg just hos dottern att rumsgivarna som de har till de olika shuntade slingorna var av märket  LK ELECTRONIC.
Jag såg följande info på sida:   http://produkter.lagerstedt-krantz.se/ProductInformation.aspx?Profile=en&path=0:0:0:10&style=ProductToHtml

LK Room Thermostat (NC)
Electronic room thermostat with Triac-output and electronic feedback.

   1. Supply voltage 24 V AC
   2. Power loss 0,7 W
   3. Switching power max 15 W
   4. Max 5 LK Actuator connections

Kan det vara möjligt att använda en av dessa rumsgivare istället för RG 10 som ensam rumsgivare när jag slopar den individuella shuntningen och istället kör med fullt öppna slingor ?

Hälsningar
sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2009, 10:27:27 »
Nej, RG10 är en specifik produkt som endast funkar till Nibes värmepumpar. Den går inte att ersätta med nått annat.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1053
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #21 skrivet: 23 augusti 2009, 14:54:52 »
Tack
Kanske någon har en "överbliven RG 10 att sälja ?

Vilken typ av kabel hkan vara lämplig ?
Kanske Classe har någon sådan ?

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1053
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #23 skrivet: 23 augusti 2009, 15:48:21 »
Du kan bygga den själv.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354

Denna kabeln borde funka.

http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55485229


Ja visst.
Jag önskar verkligen att jag kunde bygga en själv.
Men det klarar jag inte.
Men jag hoppas dock att kunna hitta en RG10 till en hyfsat pris.

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad taz79

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #24 skrivet: 24 augusti 2009, 16:41:58 »
Du kan bygga den själv.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354

Denna kabeln borde funka.

http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55485229

Åhhhh! Den tråden har jag missat!! Härligt.. Värmepumpsforum/du sparade just 1000:- åt mig! :) Niiiice!

Har nämligen kamin i huset och tänkte elda en del i vinter.. Då kan det vara smidigt med innegivare.. Eller?
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #25 skrivet: 24 augusti 2009, 21:59:46 »
Har nämligen kamin i huset och tänkte elda en del i vinter.. Då kan det vara smidigt med innegivare.. Eller?

Det kostar ju inte så mycket att testa om man bygger den själv. Placera den inte för nära kamin utan nått rum bort.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1053
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #26 skrivet: 30 augusti 2009, 09:33:49 »
Hur shuntsystemet till golvvärmen funkar vet jag inte, men prova och se om det stämmer.

Du kan ansluta en RG10 (rumsgivare) till VP:n som då justerar framledningstemp om innetemp avviker från den inställda.

Luftomsättningen ska väl en ventilationstekniker fixa, man bör nog kunna mäta luftflödet så det blir rätt. Annars famlar man i blindo.

Hej igen

Jag har nu dragit ur elkabeln till "shuntboxen" och samtliga slingor blev varma när jag vred på vredet för ökat värmebehov.
Jag undrar dock om jag behöver göra något annat för att 310:ans interna shunt skall ta hand om shuntningen efter vald kurva.

Jag förstår inte hur shuntningen gick till när shuntboxen var inkopplad. Shuntade både Shuntboxen och 310:ans interna shunt ? Verkar konstigt i så fall.
Det vore väl rimligare att den interna shunten var satt ur spel och att jag måste aktivera den nu ?  Eller .......   ??
Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1053
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #27 skrivet: 30 augusti 2009, 09:42:40 »


Men om VP. är några år gammal så rekommenderar ja att du låter cirk.pumpen gå året om eftersom den kan kärva fast sen när du väl vill ha igång den (finns ingen inbyggd motionering av cirk.pumpen) ..

Lycka till! /Danne

Tack Danne

Men det står i manualen på sidan 5 att cirkpumpen motioneras 2 ggr per dygn.

Hälsningar
SW

Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #28 skrivet: 30 augusti 2009, 14:34:29 »
Jag har nu dragit ur elkabeln till "shuntboxen" och samtliga slingor blev varma när jag vred på vredet för ökat värmebehov.
Jag undrar dock om jag behöver göra något annat för att 310:ans interna shunt skall ta hand om shuntningen efter vald kurva.

Jag förstår inte hur shuntningen gick till när shuntboxen var inkopplad. Shuntade både Shuntboxen och 310:ans interna shunt ? Verkar konstigt i så fall.
Det vore väl rimligare att den interna shunten var satt ur spel och att jag måste aktivera den nu ?  Eller .......   ??
Hälsningar
SW

Om du öppnar underluckan på VP:n så ska det finnas en liten ställskruv bredvid shunten. Pekar den mot ett A är den i automatik, pekar den mot en hand så är styr man shuntningen manuellt. Se till att den står i läge A. Sen kan du kolla att temperaturerna i kanal 2 och kanal 10 följs åt någorlunda.

Sen kan det vara så att VP:ns shunt är i auto men har en lite för hög kurva, det är bara att styra ner kurvlutning och ev också fininställningen om det blir för varmt inne.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1053
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #29 skrivet: 30 augusti 2009, 19:44:22 »
Jag har nu dragit ur elkabeln till "shuntboxen" och samtliga slingor blev varma när jag vred på vredet för ökat värmebehov.
Jag undrar dock om jag behöver göra något annat för att 310:ans interna shunt skall ta hand om shuntningen efter vald kurva.

Jag förstår inte hur shuntningen gick till när shuntboxen var inkopplad. Shuntade både Shuntboxen och 310:ans interna shunt ? Verkar konstigt i så fall.
Det vore väl rimligare att den interna shunten var satt ur spel och att jag måste aktivera den nu ?  Eller .......   ??
Hälsningar
SW

Om du öppnar underluckan på VP:n så ska det finnas en liten ställskruv bredvid shunten. Pekar den mot ett A är den i automatik, pekar den mot en hand så är styr man shuntningen manuellt. Se till att den står i läge A. Sen kan du kolla att temperaturerna i kanal 2 och kanal 10 följs åt någorlunda.

Sen kan det vara så att VP:ns shunt är i auto men har en lite för hög kurva, det är bara att styra ner kurvlutning och ev också fininställningen om det blir för varmt inne.


Tack Carl

Du är en KLIPPA.


hälsar
sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!