SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #75 skrivet: 04 april 2005, 18:48:33 »
Fredrik!

Vad har du för källa till dina siffror angående SANYO?

Enligt installationsanvisningen till VP delen av maskinen blir COP följande enligt mina beräkningar

+7°C(50°C ut)       -7°C(50°C ut)        -15°C(55°C ut)

3.75                        3.10                       1.81

Rätt eller fel vet jag inte. Det skulle dock vara intressant att få riktiga driftdata från denna maskin eftersom den rör upp så mycket känslor.

Och enligt ett annat datablad ser det ut så här:

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #76 skrivet: 04 april 2005, 19:31:26 »
Förvirringen kring COP återstår alltså Sc:,h
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad FredrikO

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #77 skrivet: 04 april 2005, 19:45:11 »
Hej,

Jag hittade det i installationsmanualen till utomhusdelen.  http://www.ahlsell.se/Download/Knowledge/341/Installations%20anvisning%20SHP-C45DEN.pdf Var hittade du dina siffror???

Vid + 20 grader ute / 50 grader framledning: Avgivet 4,5 / Till värmepump 1,20 KW
+7/50grader: 4,5/1,45 = COP 3,1
+-0/50 grader: 4,5/1,80 = COP 2,5
-7/50 grader: 4,5/2,20 = COP 2,0
-15/55 grader: 4,5/2,48 = COP 1,8
-20/65 grader: 3,8/2,8 = COP 1,4

Positivt att man har uppget så mycket statistik vid minusgrader och vid realistiska framledningstemperaturer.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad Idéalist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Friskt kopplat är hälften brunnet
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #78 skrivet: 04 april 2005, 20:13:06 »
Hur har man löst avfrostningen? El eller reversering?
Hur mycket drar avfrostningen vid olika utetemperaturer? Vid de temperaturer där Sanyo'n kan tänkas vara nyttigast, d.v.s. noll och strax därunder, är luften som fuktigast och avfrostningskostnaden som störst. Det vore intressant att se hela sanningen, alltå vad medelvärmefaktorn blir med avfrostningsenergiförbrukningen inlagd. Detta är väl troligen en brist i redovisningen hos de flesta värmepumpar som tar energin ur luften? Samma sak gäller totala värmefaktorn med eltillsatsbehovet inlagt i kalkylen.
Att prata om COP är verkligen att jämföra äpplen och päron. Så länge driften av fläktar, avfrostningscykler, pumpar och eltillsatser inte är med så är inga jämförelser relevanta.
Finns det ingen representant för SVEP som deltar i detta forum och kan bringa lite klarhet i hur man bör mäta och ange driftdata?
« Senast ändrad: 04 april 2005, 20:17:32 av Idéalist »

Utloggad Lesley

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #79 skrivet: 04 april 2005, 20:14:24 »
Jag tillhör dom som helt klart innan var inne på att köpa en Sanyo men ju längre jag tittar på denna sidan ju mer osäker blir jag. Ändå har jag förutsättningarna.
Hus i Skåne
Vattenburet system
Vill inte gräva upp trädgården
Inget berg att borra i

Vad mer kan man begära. Jo bra fakta och en fin besparing på det som man skall köpa.
Finns det ingen som har köpt en Sanyo och som kan ge oss lite siffror?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #80 skrivet: 04 april 2005, 20:19:06 »
Hur har man löst avfrostningen? El eller reversering?
Hur mycket drar avfrostningen vid olika utetemperaturer? Vid de temperaturer där Sanyo'n kan tänkas vara nyttigast, d.v.s. noll och strax därunder, är luften som fuktigast och avfrostningskostnaden som störst. Det vore intressant att se hela sanningen, alltå vad medelvärmefaktorn blir med avfrostningsenergiförbrukningen inlagd. Detta är väl troligen en brist i redovisningen hos de flesta värmepumpar som tar energin ur luften? Samma sak gäller totala värmefaktorn med eltillsatsbehovet inlagt i kalkylen.
Att prata om COP är verkligen att jämföra äpplen och päron. Så länge driften av fläktar, avfrostningscykler, pumpar och eltillsatser inte är med så är inga jämförelser relevanta.
Finns det ingen representant för SVEP som deltar i detta forum och kan bringa lite klarhet i hur man bör mäta och ange driftdata?


Att efterlysa sådana uppgifter från just SVEP torde vara det mest meningslösa som finns.
Det skulle förvåna mig mycket om de vill att hela sanningen skall komma ut i denna fråga.

Jag skulle gissa att de har en COP över året på totalt ca 1.5-2.0. (förutsatt att den inte används för kyla på sommaren, då faller dessa siffror ytterligare.(Gäller luft/luft-värmepumpar) Sanyon kan ligga något högre.

Mark/bergvärme har ca 2.5-3.5 beroende på radiatorsystem och kollektorns dimensionering.
Men det är inte vetenskapligt, utan helt grundat på utvärdering av min egen anläggning och jämförelser med andra.
« Senast ändrad: 04 april 2005, 20:22:35 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Idéalist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Friskt kopplat är hälften brunnet
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #81 skrivet: 04 april 2005, 20:21:51 »
Jag vet att Thorén's (www.thoren.nu) maskiner kan fås med ett luftbatteri i stället för borrhål. Helt enkelt en jord/bergvärmepump med ett luftbatteri och fläkt. De har levererat sådana i olika storlekar till just Skåne. Det är ju ett sätt att komma runt begränsningen på 4,5 kW som Sanyo'n har.
« Senast ändrad: 04 april 2005, 20:35:03 av Idéalist »

Utloggad Idéalist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Friskt kopplat är hälften brunnet
COP eller värmefaktor?
« Svar #82 skrivet: 04 april 2005, 20:25:11 »
Är jag ute och cyklar?
Jag trodde att COP är energi ut dividerat med energi in på kompressorn och att värmefaktorn skall(?) inkludera all förbrukad och avgiven energi i hela värmepumpen?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #83 skrivet: 04 april 2005, 20:25:58 »
Jag vet att Thorvents (www.thoren.nu) maskiner kan fås med ett luftbatteri i stället för borrhål. Helt enkelt en jord/bergvärmepump med ett luftbatteri och fläkt. De har levererat sådana i olika storlekar till just Skåne. Det är ju ett sätt att komma runt begränsningen på 4,5 kW som Sanyo'n har.

Thermia aer finns ju också, problemet med de svenska R407C maskinerna är att de helt slutar producera värmepumpsvärme vid ca -10 grader.

Här har Sanyon en fördel, men som sagt var, den låga uteffekten kan innebära att det lönar sig bättre med en större konventionell luft/vattenvärmepump, trots att de inte ger någon "gratisenergi" vid temp under -10 grader.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: COP eller värmefaktor?
« Svar #84 skrivet: 04 april 2005, 20:35:31 »
Är jag ute och cyklar?
Jag trodde att COP är energi ut dividerat med energi in på kompressorn och att värmefaktorn skall(?) inkludera all förbrukad och avgiven energi i hela värmepumpen?

Eftersom fläktvarvtal, kompressorns frekvens och antalet avfrostningar kommer att skilja sig mycket beroende på var i landet (eller världen) värmepumpen monteras så blir det inga siffror alls som blir rätt.
Mest rätt kanske är att ange kompressorns COP vid givna inne/framlednings och utetemperaturer.

Men för oss konsumenter skulle praktiska tester med given "utetemp", luftfuktighet och rumstemp/framledningstemp i kombination med mätning av total tillförd och avgiven effekt under säg ett dygn vara av största intresse.

Detta drömtest skulle även redovisa hur avfrostningen sker (Hetgas eller el) , hur ofta den avfrostat och hur stor procentuell andel av tiden som går åt för avfrostning.

Råd och Röns stora tester har mig veterligen inte redovisat ett skvatt av detta, utan så vitt jag kan se mäter de bara COP vid kontinuerlig värmepumpsfrift utan avfrostningar.

Detta är i och för sig begripligt då tillverkare och importörer själva beskostar testerna (Detta är jag inte helt säker på, men enligt vad jag erfar förhåller det sig på detta sätt)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Idéalist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Friskt kopplat är hälften brunnet
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #85 skrivet: 04 april 2005, 20:47:07 »


Jag skulle gissa att de har en COP över året på totalt ca 1.5-2.0. (förutsatt att den inte används för kyla på sommaren, då faller dessa siffror ytterligare.(Gäller luft/luft-värmepumpar) Sanyon kan ligga något högre.



Här kommer nästa redovisningsproblem; Om man sommartid kör borrhålsvätskan genom ett fläktbatteri inomhus och får billig komfortsvalka inomhus så laddas borrhålet med värmeenergi vilket ökar årsvärmefaktorn, hur skall detta redovisas och kanske ännu svårare, hur skall man kunna mäta det då markens beskaffenhet påverkar resultatet i hög grad?

Utloggad molsson

  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #86 skrivet: 04 april 2005, 21:40:51 »
Jag har sett en siffra på 2.6 för årsmedelCOP. Jag skall leta reda på den.
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #87 skrivet: 05 april 2005, 10:18:24 »
Till FredrikO

Angående var jag hittade mina data så var det exakt samma dokument som du länkat till men det var ett tag sedan jag tittade på det så det har uppenbarligen uppdaterats. Bra att man lagt till mer data.  :)

Den som söker skall finna.

M T Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad Baronen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #88 skrivet: 07 april 2005, 16:25:23 »
Vad jag har hört så för att få ut så fina siffror så gäller delta på 20 grader mellan framledning och retur.

//Baronen

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #89 skrivet: 07 april 2005, 17:15:11 »
Mmm, men å andra sidan kör de mot acktank, så deltaT kan man låta bli "hur hög som helst". (även om hög framledningstemp naturligtvis påverkar verkningsgraden)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!