SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #60 skrivet: 19 januari 2009, 08:49:36 »
Mäter du med IR-termometer på omålade rör måste du sätta en matt tejp på de ställen du avser mäta på, mätning direkt på mässing, rostfritt, kromat eller koppar fungerar inte bra.
Vanlig maskeringstejp funkar bra.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad njitnjau

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #61 skrivet: 19 januari 2009, 09:43:37 »
Jo, det har jag hört talas om.. var skall man helst mäta då, på röret eller radiatorn? De flesta rör är målade med vit blank färg. Vad som stör mig lite är att loggern talar om att framlednings tempen ligger på max 38 ºC och medeltemp 35 ºC och Ir termometern säger 39 ºC... Kanske borde byta ut IR termometern?
Var hittar man okej sådana? eller finns det bättre alternativ?
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35949
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #62 skrivet: 19 januari 2009, 13:21:15 »
Du måste fästa loggern givare dikt an mot röret, exempelvis med tejp eller ett bantband, gärna med kontaktpasta eller kopparpaste mellan rör och givare, sen bör du isolera med minst 13 mm armaflex eller liknande isolermateriel, på kalla sidan där det kan bli kondens bör isoleringen vara av en typ med tät cellstruktur. (Som inte kan ta åt sig vatten)
Utanpåliggande givare mäter upp till 5 grader för lite om du inte har den isolerad.

När du mäter med IR-termometern skall du hålla så nära som möjligt, det är ofta bäst att hålla den emot röret. (eller tejpen)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad njitnjau

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #63 skrivet: 19 januari 2009, 14:21:55 »
Det är så jag gjort... dock ingen pasta men givarna är instoppade under isoleringen och fastsatta med tejp..Skall hem o titta över alla givarna o se om någon glidit ur armaflexen... Verkar misstänkt att jag inte får högre temp på framledningen...
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad njitnjau

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #64 skrivet: 19 januari 2009, 21:52:05 »
Med risk för att bli steglad eller nåt annat otäckt.. knUp Det är en grej jag upptäckte precis... Det är ju väldigt mörkt i min källare och så ser jag ju inte så bra (uppenbarligen) Cirkpumparna står inte i läge 1 utan i läge 3! jag har alltså sett fel på bägge två!! huvuddunk
Men, om inte annat så känns detta väl lite mer logiskt...?
Jag är ledsen för att ha klantat till det så. sorry!

Jag kollade givarna och monterade om dem med kopparpasta och tejpade tillbaka samt isolerade lite bättre... men det blev ingen skillnad de satt nog korrekt
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad Asa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #65 skrivet: 19 januari 2009, 23:23:09 »
Med risk för att bli steglad eller nåt annat otäckt.. knUp Det är en grej jag upptäckte precis... Det är ju väldigt mörkt i min källare och så ser jag ju inte så bra (uppenbarligen) Cirkpumparna står inte i läge 1 utan i läge 3! jag har alltså sett fel på bägge två!! huvuddunk
Men, om inte annat så känns detta väl lite mer logiskt...?
Jag är ledsen för att ha klantat till det så. sorry!

Jag kollade givarna och monterade om dem med kopparpasta och tejpade tillbaka samt isolerade lite bättre... men det blev ingen skillnad de satt nog korrekt
Menar du alltså pumparna i Acquan nu? Den ena pumpen är ju kopplad till vv-uppvärmningen. Den skall alltid stå i läge 3! Den undre pumpen med plastkåpan går till radiatorerna ...står denna i läge 3 borde du få för högt flöde. Kan det vara så att du sänkt flödet då du startat extrapumpen?? Sc:,h
/A

Utloggad njitnjau

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #66 skrivet: 20 januari 2009, 12:05:02 »
Med risk för att bli steglad eller nåt annat otäckt.. knUp Det är en grej jag upptäckte precis... Det är ju väldigt mörkt i min källare och så ser jag ju inte så bra (uppenbarligen) Cirkpumparna står inte i läge 1 utan i läge 3! jag har alltså sett fel på bägge två!! huvuddunk
Men, om inte annat så känns detta väl lite mer logiskt...?
Jag är ledsen för att ha klantat till det så. sorry!

Jag kollade givarna och monterade om dem med kopparpasta och tejpade tillbaka samt isolerade lite bättre... men det blev ingen skillnad de satt nog korrekt
Menar du alltså pumparna i Acquan nu? Den ena pumpen är ju kopplad till vv-uppvärmningen. Den skall alltid stå i läge 3! Den undre pumpen med plastkåpan går till radiatorerna ...står denna i läge 3 borde du få för högt flöde. Kan det vara så att du sänkt flödet då du startat extrapumpen?? Sc:,h
/A

Asa, tack för att du bringar ljus över situationen.. Du har rätt!  den "undre " pumpen har jag inte ens sett förrän nu.. Den står i läge 1 mycket riktigt. Och den andra som går till VVB i läge 3. Jag trodde detta var cirkpump till raddarna.. :-[

Så, jag har alltså ökat flödet i systemet genom att sätta igång den pump som sitter utanför Aqcuan. Den står i läge 3.  Men.. precis som jag sagt tidigare, när jag startar den i läge 2 blir elementen kallare än när pumpen är helt avstängd... Vilket jag tycker är lite underligt.
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad Asa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #67 skrivet: 20 januari 2009, 13:30:05 »
Asa, tack för att du bringar ljus över situationen.. Du har rätt!  den "undre " pumpen har jag inte ens sett förrän nu.. Den står i läge 1 mycket riktigt. Och den andra som går till VVB i läge 3. Jag trodde detta var cirkpump till raddarna.. :-[

Så, jag har alltså ökat flödet i systemet genom att sätta igång den pump som sitter utanför Aqcuan. Den står i läge 3.  Men.. precis som jag sagt tidigare, när jag startar den i läge 2 blir elementen kallare än när pumpen är helt avstängd... Vilket jag tycker är lite underligt.
Kan det möjligen vara så att du minskat flödet då du kör med extrapumpen i läge 1... Sc:,h (Om pumpen är avstängd snurrar den bara med, men nu kanske den går med sin egen hastighet och sänker flödet. Finns det några data på pumpen?)

Jag har också en extrapump. Då jag startar den ser jag att trycket sjunker lite i systemet, vilket borde innebära att flödet minskar!
Eftersom flödesteorin som beskrivits tidigare av c-c gäller verkar det som maskinen (invertern) ger högre effekt ifrån sig vid lägre flöde (större d-T), vilket jag också tidigare upplevt.
/A

Utloggad njitnjau

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #68 skrivet: 20 januari 2009, 14:07:05 »


Asa, tack för att du bringar ljus över situationen.. Du har rätt!  den "undre " pumpen har jag inte ens sett förrän nu.. Den står i läge 1 mycket riktigt. Och den andra som går till VVB i läge 3. Jag trodde detta var cirkpump till raddarna.. :-[

Så, jag har alltså ökat flödet i systemet genom att sätta igång den pump som sitter utanför Aqcuan. Den står i läge 3.  Men.. precis som jag sagt tidigare, när jag startar den i läge 2 blir elementen kallare än när pumpen är helt avstängd... Vilket jag tycker är lite underligt.
Kan det möjligen vara så att du minskat flödet då du kör med extrapumpen i läge 1... Sc:,h (Om pumpen är avstängd snurrar den bara med, men nu kanske den går med sin egen hastighet och sänker flödet. Finns det några data på pumpen?)

Jag har också en extrapump. Då jag startar den ser jag att trycket sjunker lite i systemet, vilket borde innebära att flödet minskar!
Eftersom flödesteorin som beskrivits tidigare av c-c gäller verkar det som maskinen (invertern) ger högre effekt ifrån sig vid lägre flöde (större d-T), vilket jag också tidigare upplevt.
/A

Så kan det kanske vara.. men extra pumpen går i läge 3, inte 1.. och den inbyggda pumpen går på 1an. Det låter väl inte troligt att läge 1 på "den inbyggda" överskrider läge 3 på "extra pumpen"??  Extra pumpen är av fabrikat Flygt. Har dock inga data för tillfället.

Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad Asa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #69 skrivet: 20 januari 2009, 16:51:18 »
nu har det hänt en grej här... Jag har en extra cirkpump monterad på returen som Värmeutveckling installerade tllsammans med VP.  Den har varit avstängd ända sen installationen eftersom den bara försämrade prestandan.. Kaj (montören)tyckte den kunde vara avstängd.. Har provat sätta på den ett par ggr men utan framgång.
Jag noterade häromdan att den inbyggda cirkpumpen som sitter i Aqua skåpet står i läge 1. Och att "extra-pumpen" stod i läge 2...
Jag tänkte att varför inte prova köra igång den läge 1 istället o se om det händer nåt bara för att uttömma alla möjligheter om inte annat..

Jag satte igång pumpen... Wow vilken skillnad!!! Helt plötsligt blev det varmt längs hela elementen ( vissa tre meter långa)
Returen in i pumpen steg betydligt, värmen i huset steg från 20 till 24 ºC , Jag blev till och med tvungen att skruva ner värmen i gamla delen av huset och i vår tillbyggnad har det blivit mycket varmare. Där har det annars alltid varit skitkallt!

Jag skall nog inte dra för stora växlar av detta riktigt än för det är ganska milt i Skåne -2 ºC nu.. Men det lär nog sjunka i natt
Hoppas det håller i sig även om utetempen sjunker!!

Nitnjau!
Hallå igen Njitjau!
Nu börjar jag känna mig helt förvillad... :o
Här skriver du ju att extra pumpen står i läge 1!
Har jag missat något?  ???
/A

Utloggad njitnjau

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #70 skrivet: 20 januari 2009, 19:46:44 »
Ja, du har missat nåt... Jag hade ju sett fel! huvuddunk
Jag ber om ursäkt att det blev lite svamligt  men läget är alltså följande:
Inbyggd pump i läge 1 ( har inte rört den sen installationen)
extra pump läge 3 (trodde jag ställt den i läge 1 skyller på tilltagande skumögdhet samt mörker i källaren)
Framledning ca 36 ºC
retur ca 32 ºC

Värmen jämnare i huset sen jag ställde om pumpen och satte igång densamma.( fryser inte längre) Däremot fortfarande för dålig kräm i systemet vid lägre temp än -5 grader ( då blir det kallt inne)
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad Asa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #71 skrivet: 20 januari 2009, 20:22:15 »
Ok, då är jag med igen...(jag ser nu att det står längre upp på denna sida att externa pumpen var i läge 3, jag hade börjat tappa kontrollen lite efter alla pumpar...:).)

Jag har en extern pump med 2 lägen. Den står i läge 2 (maxläge). Det är en Gustavsbergpump, tror den har lägre effekt än pumpen i Acquan. Som sagt, jag tror flödet minskar då jag slår på denna, eftersom trycket i systemet sjunker märkbart.
Får du någon känsla av att flödet verkligen ökar i ditt system? Du kan kanske kolla skillnaden mellan framl och retur (d-T) så bör du ju se om flödet ökar eller minskar. Om flödet ökar bör d-T minska! 
/A

Utloggad njitnjau

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #72 skrivet: 20 januari 2009, 20:56:18 »
Min logger ballade ur strax innan jag satte igång extrapumpen... Men jag är rätt säker på att DT minskade när jag satte igång extrapumpen. dvs det var större skillnad mellan framl o retur innan.
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad zx12r

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 262
  • Karma +0/-0
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #73 skrivet: 21 januari 2009, 07:31:11 »
Ok, då är jag med igen...(jag ser nu att det står längre upp på denna sida att externa pumpen var i läge 3, jag hade börjat tappa kontrollen lite efter alla pumpar...:).)

Jag har en extern pump med 2 lägen. Den står i läge 2 (maxläge). Det är en Gustavsbergpump, tror den har lägre effekt än pumpen i Acquan. Som sagt, jag tror flödet minskar då jag slår på denna, eftersom trycket i systemet sjunker märkbart.
Får du någon känsla av att flödet verkligen ökar i ditt system? Du kan kanske kolla skillnaden mellan framl och retur (d-T) så bör du ju se om flödet ökar eller minskar. Om flödet ökar bör d-T minska! 
/A

Beror ju på var du mäter det trycket... menar du trycket före eller efter cirkulationspumpen du slår på?

Utloggad ojva

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 163
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #74 skrivet: 21 januari 2009, 08:21:32 »
Skönt att det verkar som det löst sig och att du har varmt i huset iaf.
Har ju själv Aquan fast med två utedelar. Kör oftast bara på en av dem men när det börjar krypa ner mot -5 så drar jag igång båda.
Har aldrig behövt använda elpatronen, även om det finns en sån ansluten till systemet(den är dock avslagen). Så ner till -17 funkar det utan tillskott i alla fall.

Inte laborerat så mycket med cirk pumparna, möjligt att det kan gå att få det ännu mer effektivt om man gör det. Är på jobbet nu men har för mig att de står i läge I som det ser ut nu.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!