eller cirk-pump till en som håller DeltaT radiatorerna på max 5K.
Är inte kylmedlet på Nibe R407C? Som kräver delta 5 åtminstone för rätt kondensering?
Citat från: Danskeren skrivet 16 december 2008, 14:39:53Är inte kylmedlet på Nibe R407C? Som kräver delta 5 åtminstone för rätt kondensering?Temperaturskillanden mellan det köldmediet börjar kondensera och när det är slutkondenserat påverkas inte av deltaT på värmebäraren. Det enda som händer är att det blir andra lokala temperaturdifferenser köldmediet och värmebäraren vilket påverkar verkningsgraden. Köldmediet kommer att kondensera fullständigt i vilket fall som helst om det är rätt mängd i pumpen.
för köldmedium med glide uppges kondenseringstemperaturen till daggpunkten dvs den undre av temperaturerna (när allt köldmedie är kondenserat)Detta efter en överenskommelse som togs mellan tillverkare och förbund innan dessa marknadsfördes !mvh. ACE
Är inte kylmedlet på Nibe R407C? Som kräver delta 5 åtminstone för rätt kondensering?Vad är erfarenheten med kylmedler som inte kondenseras rätt?Jag har själv ett delta på 3,5 på R407C och verkar få bättre cop än vid delta 5?Kann någon ting skadas av dålig kondensering?
Äntligen .. snälla forum-medlemmar...glöm bort det där med glide vs DeltaT en gång för alla vid underkylning kan vi lika väl ha DeltaT 0 ºC/K....det är ändå utkondenserat .för köldmedium med glide uppges kondenseringstemperaturen till daggpunkten dvs den undre av temperaturerna (när allt köldmedie är kondenserat)Detta efter en överenskommelse som togs mellan tillverkare och förbund innan dessa marknadsfördes !mvh. ACE
Jag har provat med flyttat ut framledningsgivaren till tanken, men har ej ännu förstått vad vinsten skulle va med det. Det enda som hänt är att jag har ändrat gradminuterna från -160 till -60. Värmepumpen värmer upp vattnet "likadant" för att hålla en komfortabel temperatur oberoende var givaren sitter (tanken eller framledning). Huset har samma behov av värme oberoende av var givaren sitter Wink och VP'ns stater och stopper kan man få likadana genom att ändra gradminuterna oberoende var givaren sitter.
Eftersom det tar en ganska lång tid innan tankens vatten har nått en homogen temperatur som sedan går ut i radiatorkretsen.
Citat från: ace skrivet 16 december 2008, 15:41:20för köldmedium med glide uppges kondenseringstemperaturen till daggpunkten dvs den undre av temperaturerna (när allt köldmedie är kondenserat)Detta efter en överenskommelse som togs mellan tillverkare och förbund innan dessa marknadsfördes !mvh. ACEDaggpunkten är väl den högre av temperaturerna, den där först droppen kondenserar ut. Den lägre temperaturen är den där sista gasbubblan försvinner.