Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #45 skrivet: 21 december 2008, 22:22:37 »
Hej Danskeren

Fick ett larm. Då var teknikern ute och rengjorde ett filter på köldbärar sidan.
Kan man läsa av hur många timmar elpatronen har gått?
Hej

Tyvärr går det inte att läsa av antal timmar.
Vilket larm fick du?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #46 skrivet: 21 december 2008, 22:32:57 »
Hej

Har hög effektförbrukning 4600 kwh i November.
Kan det vara rätt?

------------------------------

IVT X15
300 l VVB
240 m  borrdjup
Golvvärme samtliga rum.
Mekanisk frånluft.
Ny byggt parhus (2008)i lättbetong 360kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam el för båda familjerna/ (två stora familjer).

Något måste vara galet med pumpen.
Nybyggt hus som kräver 4600KWH.
X15 måste ha använt elpatronen hela tiden. Min x15 har hittils tagit 7500KWH för ett helt år.

Kan du ta och läsa av dina inställningar?
Så får vi ta ett titt på dessa
Ta gärna en bild över installationen
MVH

Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Stockholmx15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #47 skrivet: 22 december 2008, 00:58:08 »
Hej

Här kommer lite bilder, svårt att få med allt.
Här av er om det är nått som saknas så tar jag nya bilder.
Återkommer senare med inställningarna.

/Tack
Golvvärme samtliga rum.

Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #48 skrivet: 22 december 2008, 09:06:17 »
Under normaldrift är ej elpatronen tillgänglig i X15 utan bara kompressorn, däremot vid larm så kopplas elpatronen in automatiskt.
Elpatronen kan drifttagas enbart för inkoppling av brinesidan men sedan bortkopplas den, så är det tänkt i alla fall.
Inget större fel på rördragningen i alla fall. Kontrollera filterna, det kan du göra själv det ena sitter inuti X15 och är en kran med röd spak upptill, bara att vrida 90 grader och skruva bort locket på huset och ut med filterkorgen, det andra sitter i det svarta paket som är över X15 på de isolerade rören, likadant filter där.
Under drift kan du ju gå in och titta på temperaturena om du kan gå in i Service-läget.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #49 skrivet: 22 december 2008, 09:17:09 »
Mäter din el-mätare bara vp eller hela huset?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad Stockholmx15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #50 skrivet: 22 december 2008, 12:00:47 »
Den mäter hela huset...
Golvvärme samtliga rum.

Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #51 skrivet: 22 december 2008, 17:50:01 »
Då är 4600 kwh inklusive hushållsel?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad Stockholmx15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #52 skrivet: 22 december 2008, 19:21:30 »
Då är 4600 kwh inklusive hushållsel?

Ja. det stämmer 4600 kwh inklusive hushållsel för två familjer.
Då det är ett parhus.

Golvvärme samtliga rum.

Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).

Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #53 skrivet: 22 december 2008, 20:11:17 »
Då är 4600 kwh inklusive hushållsel?

Ja. det stämmer 4600 kwh inklusive hushållsel för två familjer.
Då det är ett parhus.



Om vi då gissar lite:
HH el per familj och år 10000Kwh
Det ger per månad 834Kwh per familj x2 = 1668 Kwh
VP har då tagit 4600-1668 = 2932 Kwh
VP har då tagit per dag 98 kWH
och per timme 4 Kwh.

Nu har jag räknat högt på hushållselen men X15 har inte jobbat som den ska den kan man se.

Precis som Luckyman sa så ser installationen bra ut.
Din kondensisolering ser ut att vara lite blöt närmast X15 eller så är det en reflex.
Jag antar att resten av rören ska isoleras senare.


MVH
Tony

IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Stockholmx15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #54 skrivet: 22 december 2008, 21:10:03 »
Tack Tony


Installationen ska vara klar enligt montörerna.
Ang. kondensisoleringen så torkade jag av pumpen innan jag tog bilderna.
Därav fukten i nederkant.

Är det viktigt att rören är isolerade?

Mvh/A
Golvvärme samtliga rum.

Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).

Inloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9871
  • Karma +19/-4
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #55 skrivet: 22 december 2008, 21:21:43 »

Ny byggt parhus (2008)i lättbetong 360kvm två-plan i Huddinge.


Hur är väggarna uppbyggda utöver lättbetongen? Det verkar som om en del nya hus byggs med tanke på att en värmepump krävs för att uppvärmningskostnaderna skall klara byggnormerna, dvs sämre isolerade än innan värmepumpar blev vanliga. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Stockholmx15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #56 skrivet: 22 december 2008, 22:06:16 »

Ny byggt parhus (2008)i lättbetong 360kvm två-plan i Huddinge.


Hur är väggarna uppbyggda utöver lättbetongen? Det verkar som om en del nya hus byggs med tanke på att en värmepump krävs för att uppvärmningskostnaderna skall klara byggnormerna, dvs sämre isolerade än innan värmepumpar blev vanliga. 

Väggarna består enbart av 365mm tjock lättbetong U-värde 0.27
Golvvärme samtliga rum.

Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).

Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #57 skrivet: 22 december 2008, 22:17:01 »
Tack Tony


Installationen ska vara klar enligt montörerna.
Ang. kondensisoleringen så torkade jag av pumpen innan jag tog bilderna.
Därav fukten i nederkant.

Är det viktigt att rören är isolerade?

Mvh/A

Hej
Det är bättre att rören är isolerade så att du får värmen där den ska vara och inte i ditt pannrum
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Stockholmx15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #58 skrivet: 22 december 2008, 22:44:28 »
Hej Danskeren

Fick ett larm. Då var teknikern ute och rengjorde ett filter på köldbärar sidan.
Kan man läsa av hur många timmar elpatronen har gått?
Hej

Tyvärr går det inte att läsa av antal timmar.
Vilket larm fick du?
MVH
Tony



Larmlogg
08-11-25
Utlöstlågtryckspressostat

Vilka inställningar är viktiga så kan jag redovisa dom här?
Såg att rumsgivaren var aktiverad fast jag inte har någon utan endast utomhusgivare.
Kan det påverka nått?

Mvh/A

Golvvärme samtliga rum.

Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #59 skrivet: 22 december 2008, 23:56:25 »
Deaktiver T5!

Vad är din koldbärar in och ut när vp har kört mer än 10 minutter?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!