Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 544299 gånger)

0 medlemmar och 19 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad PiKKo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Coolix värmepump
« Svar #660 skrivet: 15 januari 2010, 07:49:35 »
Ok :) utflödesproppen under ute delen då? ska den bara sättas dit och sen inge mer med det måste ju gå lika bra utan?

Utloggad Puttepj

  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • kagghamra.com
SV: Coolix värmepump
« Svar #661 skrivet: 15 januari 2010, 08:00:35 »
Som ovan, drog ut den genom hålet med de andra slangarna. Den används dock bara vid avfuktning/aircondition läge. Jäkligt viktigt att den har nerför hela vägen, fick en liten uppförslöpa på den, men trodde inte det spelade så stor roll när den lilla böjjen var mycket lägre än innedelen.
Men tji fick jag. Började svämma över inne när jag körde acn för fullt :/

Skönt att höra att man inte är ensam. Jag lyckades få min avrinningsslang lite, lite i kläm. Inte så att det hindrade flödet men det blev inte fritt fall.
Fick en smärre chock när det plötsligt flödade vatten ner för väggen, men tack och lov upptäckte vi det direkt så jag fick inga skador. Efter att korrigerat slangen så har det aldrig varit något problem.

/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.

Utloggad ztrindberg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
SV: Coolix värmepump
« Svar #662 skrivet: 15 januari 2010, 09:36:24 »
Ok :) utflödesproppen under ute delen då? ska den bara sättas dit och sen inge mer med det måste ju gå lika bra utan?

Jag satte dit den men tog bort den då den verkade hindra utflödet lite när det blev minusgrader.

Utloggad Melpho

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Coolix värmepump
« Svar #663 skrivet: 15 januari 2010, 23:14:44 »
Jag undrar om slangarna från innerdelen kan gå åt vänster eller höger för att gå ut genom ett hål i en vägg som är vinkelrät mot väggen den hänger på.
Undrar bara för den yttervägg jag funderar att sätta innerdelen på vill jag inte ha utedelen på och jag vill inte dra slangarna runt en knut på utsidan.

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix värmepump
« Svar #664 skrivet: 16 januari 2010, 00:53:47 »
har skrivit i driftsforumet oxå men det verkar vara här ni coolix användare hänger.
min lilla coolix har extremt svårt att pytsa ut värme redan vid -5 grader ute.
värmde upp garaget till 7 grader med byggfläkt och startade sedan underhållsvärme och då får jag en innetemperatur på ca 4 grader (isolerat 60kvm) men den ger inte ens sån värme att HEAT läget går att använda.. det bildas knappt nån frost på utedelen heller.
vid -7-8 grader sjunker mina 4 inomhusgrader sakta sakta.
nu har den gått ett par timmar i -9 grader och är snart nere på 0 grader i garaget.

är den verkligen så kass?
när jag startade upp den första gången så började den avfrosta och sen hördes ett rejält kraftigt pysljud från utedelen (ungefär som man lossat på en högtrycksluftsslang på 10bar) är det normalt?
dock hörs ett skvalpande o susande ljud från slangarna och det blir värme (om än inte mkt) men fläkten på utedelen tycker jag går sakta.
och inte blir det någon is på utedelsflänsarna, enbart lite "ytfrost".

sen har jag väl inte den optimala placeringen heller då den sitter på vägg under ett stort skärmtak (läs carport) med ca 2meter fritt åt ena sidan och helt fritt åt andra sidan. ca 50cm fritt i ovankant och 80cm fritt under samt 30cm mellan vägg och utedel.
framför utedelen är det fritt rakt fram men taket går ovanför-

vad tror ni? är det bara att bita i det sura äpplet o inse att det är inte bättre eller ska man försöka reklamera?
Edit: eller är det värt att ta hit en kyltekniker för att kolla upp gasen/funktionen?
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 01:02:37 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad Puttepj

  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • kagghamra.com
SV: Coolix värmepump
« Svar #665 skrivet: 16 januari 2010, 01:14:22 »
har skrivit i driftsforumet oxå men det verkar vara här ni coolix användare hänger.
min lilla coolix har extremt svårt att pytsa ut värme redan vid -5 grader ute.
värmde upp garaget till 7 grader med byggfläkt och startade sedan underhållsvärme och då får jag en innetemperatur på ca 4 grader (isolerat 60kvm) men den ger inte ens sån värme att HEAT läget går att använda.. det bildas knappt nån frost på utedelen heller.
vid -7-8 grader sjunker mina 4 inomhusgrader sakta sakta.
nu har den gått ett par timmar i -9 grader och är snart nere på 0 grader i garaget.

är den verkligen så kass?
när jag startade upp den första gången så började den avfrosta och sen hördes ett rejält kraftigt pysljud från utedelen (ungefär som man lossat på en högtrycksluftsslang på 10bar) är det normalt?
dock hörs ett skvalpande o susande ljud från slangarna och det blir värme (om än inte mkt) men fläkten på utedelen tycker jag går sakta.
och inte blir det någon is på utedelsflänsarna, enbart lite "ytfrost".

sen har jag väl inte den optimala placeringen heller då den sitter på vägg under ett stort skärmtak (läs carport) med ca 2meter fritt åt ena sidan och helt fritt åt andra sidan. ca 50cm fritt i ovankant och 80cm fritt under samt 30cm mellan vägg och utedel.
framför utedelen är det fritt rakt fram men taket går ovanför-

vad tror ni? är det bara att bita i det sura äpplet o inse att det är inte bättre eller ska man försöka reklamera?
Edit: eller är det värt att ta hit en kyltekniker för att kolla upp gasen/funktionen?

Det är självklart skillnad på förutsättningar, men när jag kör min coolix vid minus 5 i vårt relativt dåligt isolerade fritidshus klarar den utan problem att prestera 22 grader i den halva delen av vinkelhuset den är monterad. I den andra halvan värmer jag delvis med luftvärmepumpen, eftersom jag har en värmeförflyttaranläggning, men kör också stöd med oljeradiator.

Jag tror inte en sekund att din pump mår bra för även om vi har olika förutsättningar så beskriver du att du har så pass mycket sämre verkningsgrad, att det knappast kan vara dålig placering som gör problemet.

/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix värmepump
« Svar #666 skrivet: 16 januari 2010, 01:23:40 »
såhär i efterhand skulle jag nog inte monterat den under tak, i värsta fall får jag flytta anläggningen men först vill ja komma fram till om det är något i pumpen, gasmängden, placeringen eller rentav handhavandet som är boven i dramat..

hur beter den sig med för lite/mycket gas?
vad händer om luften cirkulerar runt utedelen (pga placering)? gör det mkt att plocka lös skyddsnätet?
om det är så att luften som blåses ut från utedelen sugs in igen på baksidan, skulle man kunna bygga en provisorisk "vindtunnel" för att separera luften? (bara för att testa, om så är fallet så får jag flytta arrangemanget)

ös på med tips.. känns som 6000 spänn i sjön just nu...

Edit: nu gjorde den precis ett till likadant pysljud just efter avfrostningen, kanske är normalt ändå, det bara så onormalt högt..
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 01:45:45 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Coolix värmepump
« Svar #667 skrivet: 16 januari 2010, 02:27:26 »
såhär i efterhand skulle jag nog inte monterat den under tak, i värsta fall får jag flytta anläggningen men först vill ja komma fram till om det är något i pumpen, gasmängden, placeringen eller rentav handhavandet som är boven i dramat..
hur beter den sig med för lite/mycket gas?
Edit: nu gjorde den precis ett till likadant pysljud just efter avfrostningen, kanske är normalt ändå, det bara så onormalt högt..

Det problem som verkar finnas är så pass stort så detta med placeringen mm har nog ingen som helst roll i sammanhanget. Det låter mer som att den inte kan få upp rätt arbetstryck t ex genom för dålig gasmängd (det kan ju vara någat annat fel iofs).
Jag tycker du ska ringa Jula och berätta att du har följt monteringsanvisningen (inkl. vilka förutsättningar du har med ytan du ska värma upp, utetemperaturen osv.) men att du inte får VP:n att fungera som den ska och se vad de säger. Eller ännu hellre åka dit och prata med dem direkt. Något måste vara ganska mycket fel verkar det som.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Krokodilen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Coolix värmepump
« Svar #668 skrivet: 16 januari 2010, 08:15:53 »
ja  har  det  väl blivit 0  inne  så  blir  det  väl svårt  att värma  upp sen........troligen  klarar  väl inte  pumpen  avfrostningarna då
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix värmepump
« Svar #669 skrivet: 16 januari 2010, 11:14:54 »
nu har pumpen gått hela natten på underhållsvärme.
Det har varit ca 8 till 9 minusgrader ute och inomhus har jag nu 4.9 grader.
passade på o mäta utblåstempen, vid 5 grader in har jag 17-18 grader ut.
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Coolix värmepump
« Svar #670 skrivet: 16 januari 2010, 11:28:47 »
nu har pumpen gått hela natten på underhållsvärme.
Det har varit ca 8 till 9 minusgrader ute och inomhus har jag nu 4.9 grader.
passade på o mäta utblåstempen, vid 5 grader in har jag 17-18 grader ut.

Bild på montaget inte fel.
I övrigt kanske brist på gas. Om du ställer tempen till max vad händer då?

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix värmepump
« Svar #671 skrivet: 16 januari 2010, 11:32:28 »
okej, ni ska få en bild. för jag börjar faktiskt mer o mer fundera på utedelsplaceringen. detg verkar göra underverk på vissa pumpar iaf.
hur beter den sig egentligen om utblåsluften sugs in igen på baksidan och cirkulerar så istället för att suga in ny fräsh luft?

det har väl ingen betydelse om jag ställer den på 17 ºC eller 28 ºC på en on/off pump? den värmer väl inte mer för det?
hursomhelst kan jag inte göra det eftersom fläkten snurrar aldeles för sakta i HEAT eller AUTO läge för att kunna värma nånting överhuvudtaget.. den får inte upp tempen så den kan blåsa på ordentligt o öppna luftspjällen.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 11:35:47 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad ztrindberg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
SV: Coolix värmepump
« Svar #672 skrivet: 16 januari 2010, 11:58:21 »
okej, ni ska få en bild. för jag börjar faktiskt mer o mer fundera på utedelsplaceringen. detg verkar göra underverk på vissa pumpar iaf.
hur beter den sig egentligen om utblåsluften sugs in igen på baksidan och cirkulerar så istället för att suga in ny fräsh luft?

det har väl ingen betydelse om jag ställer den på 17 ºC eller 28 ºC på en on/off pump? den värmer väl inte mer för det?
hursomhelst kan jag inte göra det eftersom fläkten snurrar aldeles för sakta i HEAT eller AUTO läge för att kunna värma nånting överhuvudtaget.. den får inte upp tempen så den kan blåsa på ordentligt o öppna luftspjällen.

Rent spontant så är det fel på pumpen.

Ring Jula och be att få prata direkt med servicekillen, jag pratade med honom och han var helt kanon.

Visst placeringen gör en del men inte så mycket.

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Coolix värmepump
« Svar #673 skrivet: 16 januari 2010, 13:17:19 »
här kommer några bilder..









« Senast ändrad: 16 januari 2010, 19:13:31 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad nicco

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
SV: Coolix värmepump
« Svar #674 skrivet: 16 januari 2010, 14:52:50 »
Din placering är nog inte helt optimalt. Det skall vara fritt 4,5m framför står det i min bruksanvisning. Men jag tror inte det är hela sanningen.

Hur stort är ditt garage? Är det isolerat eller oisolerat? Hur högt är det i tak?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!