0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
1. Effektvakten har begränsat effekten på pannans elpatron för att inte husets huvudsäkringar skall lösa ut. 2. Fläkten går = värmepumpen går. Värmepumpen går ned till -20, dock räcker inte den inte till i detta läge och därför stöttar den med elpatronen.3. Se punkt ett ovan. Du kan ändra på detta genom att minska hushållsförbruknigen. Men så länge du inte är drabbad av kallare inne eller kallt varmvatten så gör det ju inget.
Om du inte har installationsboken kan du ladda ner den härhttp://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdfPå sida 37 står vilka parametrar du bör kollaExtra varmvatten /stoptemperatur 65°CVarmvattenspets/stoptemperatur 65°Csamt Varmvattentemperatur/T8 stoptemperatur 59°Csamt övriga stop temperaturer i nivå för varmvatten inställningarnaFör att komma in i avancerad meny håller man inne ratten i 5 sekunder
Citat från: Lmf skrivet 06 december 2010, 22:46:38Om du inte har installationsboken kan du ladda ner den härhttp://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdfPå sida 37 står vilka parametrar du bör kollaExtra varmvatten /stoptemperatur 65°CVarmvattenspets/stoptemperatur 65°Csamt Varmvattentemperatur/T8 stoptemperatur 59°Csamt övriga stop temperaturer i nivå för varmvatten inställningarnaFör att komma in i avancerad meny håller man inne ratten i 5 sekunderHar kollat alla de, allt är inställt på fabriksvärdet