Hej LusseLåter som du har fått gasläka och har för lite gas.Hetgastempen blir för hög(över 93 ºC) redan i steg1 allt 2 , pumpen behåller då sitt varvtal.Kolla så du inte har oljit någonstans på kopplingar inne/ute och omkring högtrycksvakten.Mät hetgastempen på det grova gasröret.Mvh TelturTillägg: Ett alternativ kan också vara att du har väldigt litet/inget vattenflöde genomväxlaren.Cirkpump står still ,igensatt filter ,stängd kran osv..
Min Invest är inte moddad förutom tempgivarn som sitter på sidan.
Hej, jag skriver i den här tråden för jag har en JULA L/V pump 6200woch vet att den är snarlik med EC pumpen, och det ser ut att finnas mycket kunnigt folk här...Jag köpte pumpen i höstas och installerade allt själv snyggt och fint.Dockade till befintlig Ackumulatortank och vedpanna, har fungerat fint i ca:3mån fram tills förnågon vecka sedan då jag fick ut dåligt med värme med +3 ute. Jag såg då att pumpen baraarbetade i första steget av 3 (stapel på display) och fick göra 3-4 omstarter av pumpen för att få den att gå normalt igen och då fungerade det fint i 5 dagar kanske fram till igår då den blev likadan igen,men nu hjälper inga omstarter. Jag får INGA fel koder. Om jag gör omstart av pumpen genom att dra kontakten ur väggenså får jag den att gå upp i steg 2 i ca: 1 min och efter det går den åter ner till steg 1 och förblir där Hoppas på att någon sitter inne med hjälpen, hade kompis som är rör snubbe till att koppla in vattnet i pumpenmen det duger inte till JULA för att ge mig garanti, då måste man ha kvitto från företag...
Nu har jag kollat upp lite på pumpen men hittar inte mycket, har letat efter gas läcka men hittaringa spår av olja (tog även bort plåtarna vid kompressorn så jag såg den). får ingen direkt värmepå grova gas röret (kan tippa på att det kanske rör sig om 25-30 grader.)Cirkulationen i VVX fungerar också bra.Jag provkörde pumpen och tittade lite på lamporna som finns på ute delens kretskortnågon som vet vad det betyder ? jag bifogar en länk till en ritad bild med förklaring av vad jag ser där.http://img806.imageshack.us/img806/3962/fargkod.jpgTack
50 spänn på att det är 4-vägaren som tokhängt sig.Blir det minsta lilla värme på nått av rören när den kör på sin enda plutt i displayen?Lycka till!-Johnny
Prova att växla mellan värme och kyla ett antal gånger och se om du får fyrvägsventilen att släppa. Jag hade en del problem första vintern med att den hängde sig i ett halvläge, men det gick över av sig självt så småningom och senaste vintern har den skött sig felfritt.
Hej Lusse"ja det grova gas röret blir ca:30 grader"Jag förutsätter att du känner på röret inne.Frågan är egentligen vad du har för temp därhetgasgivaren sitter , alltså innan 4-vägaren ovanförkompressorn.För det är väl så att har man väldigt litegas så finns det ju inte mycket kvar som kan transporteravärme till V-växlaren."Jag provade att även köra på kylläget och då gerkompressorn fullt, den går upp till steg tre utan problemoch höll sig där."Ok ,men får du nån kyla ? (Hetgastempgivaren är inte med och begränsar när vi kör kylläge)När det gäller dioderna så indikerar dom förutom larm även driftstatus.(När inga larm finns)D2=Spänning till (spänning finns till utedelen)D3= Fläkt tillD4=4vägaren till (värmeläge)D5= kompressor tillSå det verkar OKMvh Teltur