Då är vi igång och snackar tempgivarens placering igen och vi är flera som labbar med detta här i jamtland också och vi har kommit fram till saker som är intressanta.
Det blir olika karraktär på pumpens effektökning efter avfrostning beroende på om tempgivaren är nära/instoppad i förångaren, eller om den är utvinklad så den är ca 5 cm från förångaren.
I första fallet så kör VP efter avfrostning (med mycket is) igång på en relativt låg effekt ca 10-15 minuter och sedan på full effekt resten av tiden till avfrostning.
I det andra fallet med utflyttad sensor så kör VP på full effekt direkt efter avfrostningen och håller det till nästa avfrostning.
Då funderar man ju varför det är såhär

Jo det är såhär och vi börjar scenariot med att vi har i läge 2, dvs sensor 5cm från förångaren. Efter avfrostning så drar VP på fulla spett och det resulterar i att den levererar vid fuktigt väder rätt så bra effekt, COP, i ca 20 minuter och sedan är förångaren igenfrostad och levererar dålig effekt i förhållande till de 1500w maskinen drar. Efter 35 minuter och de då sista 10 minuterna innan avfrostning är det nästan back i plånboken och mest bara slitage på maskinen som försöker utvinna värme(kyla..) ur en isknöl.
Mätning visar: 20 minuter höjjer vattnet 4,3 grader- 15 minuter höjjer 3 grader och 10 minuter höjjer 1,5 grad.. allt detta för 1500w i 45 minuter.
Men exprimentet fortlöper och sensorn flyttas til orginalplacering och pumpen resettas och återstartas med orginalkarraktären på uppstarter efter avfrostning. Det som skljer nu är att maskinen kör en kvart på runt 900w och sedan så drar den på järnet med 1500w. Vad gör detta för skillnad nudå??

Jo, Den levererar bra 15 minuter och väldigt bra COP för sina 900w, och det viktigaste är att maskinen INTE frostar igen ett dugg under den tiden! Sedan kör den 30 minuter på full fart och frostar då igen och tappar effekt ganska lämpligt tills det gått 45 minuter och avfrostningen börjar igen...
Mätningar visar: 15 minuter på 900w höjjer vattnet 2,5 grader och sedan 20 minuter på 1500w, höjjer vattnet med 4,3 grader och 10 minuter höjjer med 3,5 grader.
Vi får alltså mera vattenhöjjnings-grader och dessutom går det mindre ström och troligen mindre slitage.
Prova själv, det är stor skillnad på när förångaren frostar igen. Är säker på att pumpen Är effektivare också då det plötsligt var 22 grader varmt inne i morse, brukar va 19 nått..........
Men vad gör då sensorn och varför är den placerad där och varför ändras pumpens karraktär beroende på dess placering?? Jo, Lille Wang borta på fabriken på andra sidan jorden, kom en dag på en bra ide för att köra pumpen mera begränsat, MEN även effektivare när det isade igen mycket. Han programmerade pumpen så att det är en sensor som mäter av hur mycket(i tid) värme som en sensor tar upp under en avfrostning och justerar hur maskinen startar upp efter en avfrostning utifrån det.. Starta lugnt och effektivt och kläm sedan på med effekt på slutet. Effektivt, smart och bra!
För det kommer att visa sig när det är kallare (mindre fukt) att maskinen då den avfrostat kommer att trappa upp effekten snabbare än nu när det är fuktigt.
Prova och se =)
Ha de bra!!