Men det var ju snällt av dom att erkänna det ;D Det hjälper ju mej jätte mycket ::) Vad skulle man ha gjort utan detta forum? Sitta där med sin nyinköpta pump som fungerar skit, och rulla tummarna och hoppas på att en dag så kanske dom ringer upp en och kanske kan hjälpa en :(
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1171 skrivet: 22 januari 2009, 09:57:11 »
Fomas service avd ger jag inte en spänn för. När jag kom hem med min nyinköpta Foma från Jula och packar upp den,så ser jag att den plastkåpan som sitter på sidan/utedelen är trasig. Så jag ringer jula och dom direkt avslår sej ansvaret utan jag får ett nummer till Fomas kontor och där blir jag kopplad runt till den ene vimsigare än den andre.

Om nu Jula försöker friskriva sig med att hänvisa till Foma är det ett kontraktsbrott, du har köpt en produkt av Jula som ska funka-punkt slut. Om Foma ska stå för support skall det klart o tydligt anges vid köpet och bifogas en garantisedel som anger detta.
Om detta verkligen stämmer säljer alltså Jula ut pumpar utan att åta sig lagstadgade garantiförfaranden, det kan bli rejäla efterspel mot Jula om någon gör en anmälan. Naturligtvis är Jula välkommna med en förklaring här på forumet för att klargöra vad som gäller.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad patentgunnar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1172 skrivet: 22 januari 2009, 11:44:01 »
Hej cstek och Teltur.
Ingen förändring efter 30 min strömlöshet. Efter återgång till "instucket" försvann stegningen direkt och pumpen verkar gå mycket bra: utetemp minus 1 grad, fulleffektindikering + ca 1 min ( dvs efter avslutad avfrostning ), + 2 min  6,5 A ,  + 3 min  6,9 A , + 4 min 7,2 A , + 5 min  7,25 A , + 6 min 7,3 A ... Maxström 7,43 A. Vattentemp in ca 41-42 grader och ut ca 47-48 grader.
Skall försöka mig på uppmätning av givarresistansen.
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1173 skrivet: 22 januari 2009, 12:07:37 »
Tack för ett kanon tips Art  Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup

Har själv tätat sensorn på sug-gasledningen så att det inte kommer in vatten/fukt
i dykröret.Tänkte komplettera detta med värmeledande pasta i dykröret och
isolera givaren.(Dykrör+rör)
Hur gör jag det på bästa sätt?
För det är väl inte bra med ett material som suger åt sig fukt eller
om det samlas vatten/fukt mellan rör och isoleringen ?

Hej patentgunnar
Det måste vara fel på din givare.Jag börjar misstänka att noggrannhets kvalitén
är si så där på dessa givare.Ända sättet att ta reda på det ,är om alla som vill/kan
ohmmäter sina givare vid ett bestämd temp och rapporterar ohmvärdet här.

MVH Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad johnny2d

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +3/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1174 skrivet: 22 januari 2009, 15:15:20 »
Hej cstek och Teltur.
Ingen förändring efter 30 min strömlöshet. Efter återgång till "instucket" försvann stegningen direkt och pumpen verkar gå mycket bra: utetemp minus 1 grad, fulleffektindikering + ca 1 min ( dvs efter avslutad avfrostning ), + 2 min  6,5 A ,  + 3 min  6,9 A , + 4 min 7,2 A , + 5 min  7,25 A , + 6 min 7,3 A ... Maxström 7,43 A. Vattentemp in ca 41-42 grader och ut ca 47-48 grader.
Skall försöka mig på uppmätning av givarresistansen.


Patentgunnar,
Var snäll och testa en sak som jag grubblar på =)
Testa att höjja intemperaturen på vattnet till kanske 47-48 grader och se till att vattner har den temperaturen även vid och direkt efter avfrostning. Testa så och se hur den reagerar. Min pump är ofattbart känslig för temperaturen efter avfrostning för hur den ska stega effekten. Är det bara Minst 45 grader så går den som en gud, annars går den kasst.

Hör av dig om hur det går efter efter ett par avfrostningar.
-Johnny

Utloggad patentgunnar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1175 skrivet: 22 januari 2009, 15:35:03 »
Hej Johnny. Jag skall  höja elpannan till 50 grader med åtföljande högre vattentemp in till vp-n och prova olika givarplaceringar. Återkommer.

Tittade idag på en FOMA-pump hos Jula. Den har givaren placerad upptill i hörnet mot anslutningssidan och i en hållare med själva givardelen på hållaren, dvs ej fritt utskjutande invid förångarytan.
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.

Utloggad sollentunahuset

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1176 skrivet: 22 januari 2009, 17:12:51 »
Krister,

Låter spännande med en 12kW-pump. Betyder det att du lägger ner utvecklingen av en 9kW-pump? Jag lät för egen del bli att installera Energicentrapumpen eftersom jag tror mig behöver 9kW. Nu är ju då frågan om jag ska vänta ytterligare tills 12kW-pumpen blir klar eller om den är overkill och inte passar för mitt hus i Sollentuna.

Du skriver att du hoppas bli klar till hösten med 12kW-pumpen. Hur sannolikt tror du det är? Med 9kW-pumpen ville du t ex köra den själv en vinter innan du ville sälja i större volymer. Blir det samma sak med 12kW-pumpen?

Mvh

Johan

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1177 skrivet: 22 januari 2009, 17:51:51 »
Test av en fungerande EC-sensor för dess lamellpaket nu iplacerad i förångaren till en Chunlan 50 GW.
EC-sensor placerad som originalplacering med dess plasthållare och uppmätt med ohm-mätare och konverterad till  ºC.
Chunlan-sensorn instoppad i lamellpaketet 10 cm från EC-sensors mätpunkt i samma höjd, direktavläst  ºC.

Mätresultat:
EC-sensor i påisad förångare med 8 mm luftavstånd till lamellpaket, utetemp +0,3 ºC,
96% rf  och vind 2m/s vid mätobjekt. Mätstart vid -25,5, stopp vid +44,5.

Temp i lamell/ ºC   Temp i EC-sensor/ ºC
+44,5      +32
+42,6      +30
+40,4      +19
+33,2      +17
+29,8      +15
+25,6      +12
+22,8      +9
+15,8      +5
+13,9      +2
+10,2      +2
+8,8      +2
+6,9      +1
+1,9        0
-4,5        0
-10,3      -1
-14,9      -1
-16,1      -2
-19,8      -3
-22      -3
-25,5      -2

EC-sensor i påisad förångare med sensortopp dikt mot lamellpaket, utetemp +0,3 ºC,
96% rf  och vind 2m/s vid mätobjekt. Mätstart vid -25,4, stopp vid +40.

Temp i lamell/ ºC   Temp i EC-sensor/ ºC
+40      +33
+37,4      +29
+33,6      +25
+29,3      +23
+24,8      +19
+20,9      +14
+17,1      +11
+13,6      +8
+10,7      +6
+8,6      +4
+4      +2
-9,8      -1
-17,1      -6
-19,3      -6
-21,9      -7
-22,8      -8
-24,6      -10
-25,4      -10   

Uppmätt delaytid är 20-30 sek vid stigande och 2 min 20 sekunder vid sjunkande temp.
Testperiod och tid var 0 start +13 ºC stopp, simulering av stoppläge för avisning på EC-pump.   

Resultat: Direktkontakt med lamellpaket ger svåra mätfel för styret. 8 mm avstånd i original-placering påverkas också,
även vid helt ren förångare ger sensorn missvisning.

Slutsats: Bör monteras om för att undvika styrproblem.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1178 skrivet: 22 januari 2009, 19:06:29 »
Krister,

Låter spännande med en 12kW-pump. Betyder det att du lägger ner utvecklingen av en 9kW-pump? Jag lät för egen del bli att installera Energicentrapumpen eftersom jag tror mig behöver 9kW. Nu är ju då frågan om jag ska vänta ytterligare tills 12kW-pumpen blir klar eller om den är overkill och inte passar för mitt hus i Sollentuna.

Du skriver att du hoppas bli klar till hösten med 12kW-pumpen. Hur sannolikt tror du det är? Med 9kW-pumpen ville du t ex köra den själv en vinter innan du ville sälja i större volymer. Blir det samma sak med 12kW-pumpen?

Mvh

Johan

hej.
gissar att ec 9 kw utveklad i kina inte dröjer så värst länge innan den släpps på marknaden (till hösten)
12 kw utveklad helt efter min spec kommer att förhoppningsvis prototyp köras i sommar. så det dröjer ytterligare ett tag innan jag vågar sälja denna. hmmm jaa förutsatt att den fungerar bra !! :P vad vet man.

krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1179 skrivet: 22 januari 2009, 19:17:36 »
har i dag pratat med en kund i södra sverige som lejt en acriditerad kyl firma för montering av ec pumpen.
jag blir otroligt orolig hur folk håller på. instalerade o drog därifrån utan gas läck kontroll.
återkomm o fyllde ny gas o drog iväg utan kontroll !!!!
nu 3 gången läcker det i alla fall i kopplingarna  fiR: huvuddunk.
kund beskriver i dag hur det ser ut !! ute delen är placerad i rabatten direkt på utslängda gång plattor utan mellan lägg o utan att förankras i plattor eller annat. då maskinen avfrostar fryser den fast i plattorna o vatten kan ej rinna ur !!
alla vatten rör hänger i plast strippor inne i pannrum ,hål i vägg ej tätat mm mm mm .
denne kund har lovar ta kort på detta elände ! överväger starkt att anmäla denna kyl kille men vill se bilderna först.

krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1180 skrivet: 22 januari 2009, 19:53:32 »
Jag var hemma hos en med "Proffs-monterad" Invest L/V tidigare i veckan.
kunden vill att jag skulle optimera eftersom pumpen gav dåligt med värme , men jag vägrade pga garantin mot montören.
Efter mycket tjat åkte jag dit för att "titta...inte röra"

Inga skyddshattar på service-uttag eller rotalocker....låg på backen bredvid   huvuddunk
hetgastemp på uppskattningsvis max 40 ºC !
Installatören hade tydligen läst på forumet....eftersom utegivaren var uppvikt och tejpad mot sidan på locket  :'(

Kunde bara ge rådet att ringa "Proffs"-installatören.

Tyvärr förekommer detta oavset fabrikat....var på en överfylld Airwell i går....och en nylagad (efter läcka) IVT bergvärmepump förra veckan som löste på högtryck över 40 ºC (överfylld av ackr firma) :'(

ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad patentgunnar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1181 skrivet: 22 januari 2009, 21:06:37 »
Fråga till er som vet: kan jag som kontaktpasta vid montering av tempgivare mot kopparrör med gott resultat använda sådan kopparpasta som jag har till exv hjulmuttrar??
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1182 skrivet: 22 januari 2009, 21:17:14 »
gissar koppar pasta funkar bra men risken är väl att den löses upp av kondensvattnet ??
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1183 skrivet: 22 januari 2009, 21:48:07 »
Kopparpasta CRC är inte vattenlöslig, men innehåller miniralolja, så risk föreligger väl snarare att den diffunderar in i givaren och på verkar värdet på den. Använd kontaktpasta.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad johnny2d

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +3/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1184 skrivet: 22 januari 2009, 22:15:43 »
Jaha, då sitter man brydd och undrandes igen efter en kväll med expriment.
Med anledning av det som Art skrev innan om mätvärderna och placeringen på givaren så kände jag att jag helt enkelt var tvungen att prova en hypotes jag hade. Den var nämligen att givarplaceringen inte var problemet till den stegrande och klena effekten, utan att det var allt för låg framledningstemperatur och att vattnet In till innedelen var för kall efter avfrostning för att vp:n skulle köra på full effekt.
Sagt o gjort: Jag gick ut och böjde ut sensorn till en centimeter från förångaren, satte elpannan att gripa in och hjälpa till vid avfrostningar och sedan var det bara att vänta. Sisådär 3 avfrostningar senare kan jag lugnt konstatera att den går skitbra och varvar upp fantastiskt efter avfrostning. Ena gången till 1550w direkt och senare mera. Denna gång drog den upp till 1750w direkt, det verkar skilja litet efter förutsättningarna.

Så frågan är om det är vissa av oss (Garanterat jag) som skapat problemet genom att la för låg temperatur i systemet? Finns det nån lägsta arbetstemperatur som man kanske kan rekomendera? Kanske inte finns nått sensorproblem med andra ord...??

Den får gå så här några dagar så märks det ju när man fryser hehehe
Take care!
-Johnny

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!