Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1374361 gånger)

0 medlemmar och 35 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad länghem

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #915 skrivet: 04 januari 2009, 20:27:01 »
hej  *vinkar*
är det någon som har lite hum om den där omtalade termistorn,
är den specifik för denna pump som petertd5 har eller är det en standard
vad jag förstår så finns det en uppsjö av termistorgivare så man måste nog veta värdena,
en tac termistor som jag har hittat lite data om
0gr=5,12kohm -5gr=6,45kohm,-10gr=8,22.-15gr=10,05 ,-20gr=13,7,-30gr=23,8
                    +5gr=4,09kohm,+10gr=3,29,?15gr=2,67, +20gr=2,18,+25gr=1,8kohm dessa värden ärtac termistor


 ntc givaren minskar sitt motståndsvärde vid höjd temperatur.
PTC givaren ökar sitt motståndsvärde vid höjd temperatur.
När man vill kontrollera termistorgivarens funktion, fi nns de olika värdena i tabellerna nedan.
(Värdena är ungefärliga).

undrar om detta kan vara till hjälp, nya problem uppstår  ideligen, tomte::

Utloggad whynot

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #916 skrivet: 04 januari 2009, 21:23:53 »
Det är väl ett NTC-motstånd och vad det heter vet väl Greven om inte annat så är det lätt för honom att ta reda på det.

Utloggad petertd5

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #917 skrivet: 04 januari 2009, 21:56:28 »
Nu har pumpen varit igång i 8 timmar med 9kohm givaren. Gott och höra fläkten för första gången på en vecka :)
Den fungerar kanonbra. Efter avfrostning tar det max 2 min innan den går till läge 3. Om maskinen tror att det är +18 ute så har förmodligen den givaren inget med avfrostningen att göra. Den avfrostar när det behövs.
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #918 skrivet: 05 januari 2009, 00:00:09 »
Det är väl ett NTC-motstånd och vad det heter vet väl Greven om inte annat så är det lätt för honom att ta reda på det.

hej alla kluriga  ;D.

skall ta multimetern i morron o mäta de olika givarna jag har i reserv & även de givare som sitter i maskinerna vid olika temperaturer.

vi har rätt kallt även här i ö-vik -17 så man vill inte pula på långa stunder utanför firman då det är endast ca 50 meter till det ej frusna havet där det nu ångar fukt o även blåser  brrr va kallt.

skall även skicka iväg ett mail till fabriken o få det exakta värdet på denna givare.

jag ser i allafall detta fenomen med givarfel som en possetiv julklapp då det nu går att få ut betydligt mer effekt ur denna lilla maskin.  ett fel är aldrig roligt men utan detta givarfel skulle aldrig detta uppdagats.  trots allt så har de flesta varit med råge nöjda över maskinen redan innan men nu är dom super nöjda. Thumbsup.
ett stort tack till alla er kluriga människor som hjälpt till o knäcka denna nöt. tackar o bockar o kan jag hjälpa er med nått annat i framtiden så ring mig.

stora nya vindar blåser över domsjö just nu o firman kommer att expandera extremt mycket nu i början av januari.
alla de offerter vi räknat på har vi fått order på o även förskottet är på kontot :)
order summan är hittils på över 33 milj sek  :o

om det finnes någon som brinner lika mycket som jag själv för olika energilösningar o med ett öppet sinne så finnes det en del otilsatta tjänster i företaget både i sverige afrika & spanien. främst då någon med goda tekniska kunskaper som skall representera företaget.

ha de gött

krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad JimGus

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #919 skrivet: 05 januari 2009, 00:17:06 »
Har följt denna oerhört lååånga tråd med spänning sista tiden.
Nu finns det bara en sak som skulle förvåna mig & det är om det INTE står en låda single malt på Art:s trappa inom en snar framtid med avsändare EC/Foma/Pioneer mfl.

Snyggt jobbat  Thumbsup
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad whynot

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #920 skrivet: 05 januari 2009, 00:18:09 »
Du får tänka på en sak nämligen den termiska tidskonstanten den kan vara ~10s som är rätt vanligt innan rätt värde visas men fabriken kan väl tala om hur stor den är,, dom vaknar ju snart där.

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #921 skrivet: 05 januari 2009, 00:19:30 »
Har följt denna oerhört lååånga tråd med spänning sista tiden.
Nu finns det bara en sak som skulle förvåna mig & det är om det INTE står en låda single malt på Art:s trappa inom en snar framtid med avsändare EC/Foma/Pioneer mfl.

Snyggt jobbat  Thumbsup

hej.

njaa jag tror det är en värmeväxlare han trånar mest efter just nu!!! ;D

krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #922 skrivet: 05 januari 2009, 08:32:10 »
Du får tänka på en sak nämligen den termiska tidskonstanten den kan vara ~10s som är rätt vanligt innan rätt värde visas men fabriken kan väl tala om hur stor den är,, dom vaknar ju snart där.

Gomorron.
-14 ºC här i 08:a. Tog en lov runt kåken med ir-mätaren för att se om jag hade några större värmeläckor, och naturligtvis kunde jag inte låta bli att kolla hur min utedel jobbade. Då ser jag att vid avisning är det smällvarmt högst upp medans det är fesljummet längst ner, eftersom maskinen reverserar vid avisning går värmen in i toppen av förångaren och ut i botten - precis som en vanlig radiator. Eftesom kylmediet har en viss hastighet genom förångaren med dito kylande is kommer alltså värmen att långsamt "rinna nedåt" precis som smältvattnet gör. Jag hade + 38 i topp och +12 i botten, och hela förångaren behövde lite över 4 min för att bli helt kall, där den då var c:a 2 ºC lägre än omgivningstemp (-16 förångare /- 14 utetemp)

För EC pumpen bör detta innebär att när stoppgränsen +13 ºC uppnås vid mätpunkten som är längst ned på suggasledningen, bör det vara mellan +35 till +45 högst upp i förångaren + effekterna av den ånga som ligger kvar inne i toppen av plåtlådan, vilket bör förklara vad 2-4 cm ändring av sensorn gör, tidskonstanten skulle alltså vara över 4 min för att klara en avisning......
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad whynot

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #923 skrivet: 05 januari 2009, 10:29:35 »
Ursäkta om jag fattar trögt,,, Är det så att när pumpen börjar avfrosta och förångaren är full med is så kommer det värme som har temp 38° och "rinner neråt" tills det är 12° nere då slutar avfrostningen? Tempen -16° som Du har när blir den nere?Är det efter start igen?

Utloggad Mickee

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #924 skrivet: 05 januari 2009, 10:56:40 »
Morrn,

Jag var ute och mätte på tempsensorn igen och värmde på den lite med handen. 5k ohm ganska snabbt när jag värmde med handen 30k ohm innan vid -17 tror jag vi har idag också, så den verkar ju hel.

Fler förslag. Går det att mäta på kompressorn som kylteknikern sa? Eller skall det inte vara någon risk att den gett sig?
Vad är det annars som kan vara trasigt, styr elektroniken ute. Vore ju skönt att utesluta en av grejorna så att jag får rätt grejor av Krister direkt.

Mvh

Michael W
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #925 skrivet: 05 januari 2009, 11:14:33 »
Ursäkta om jag fattar trögt,,, Är det så att när pumpen börjar avfrosta och förångaren är full med is så kommer det värme som har temp 38° och "rinner neråt" tills det är 12° nere då slutar avfrostningen? Tempen -16° som Du har när blir den nere?Är det efter start igen?

Svar ja, efter start av vanlig värmedrift fick jag -16 i förångaren (-14 utetemp), men det tog ett par min efter start !
Hetgaserna går in i toppen av förångaren, temp i toppen blir låg i början för att sen bli högre, detta beror på att kompressorn bygger upp trycket beroende på innertemp (jag har L/L , vid L/V är det då vattentemp i vvx:en) och hur mycket is som kyler ned. Vartefter värmen stiger i temp o isen smälter går alltså värmen nedåt under smältprocessen och när temp når upp till +13 vid sensorn som sitter på suggasröret i botten av förångaren stängs då avisningen av. När då fläkten i utedelen drar igång kyler utomhusluften samt köldmediet (som nu har reverserat ) ned förångaren, och när en förångare är helt ren på is brukar den ligga runt 2-3 ºC under gällande utetemp. Eftersom jag hade -14 ute blev temp på förångaren -16 (om jag hade haft -2 utetemp hade då förångaren mätt -4 ºC om exempel), detta då under vanlig värmedrift.

38 ºC som jag hade i toppen är inte en standard utan helt beroende på utetemp-hastigheten på kylmediumet och hur mycket is/vatten som fanns i förångaren samt innertemp då pumpen då tar energin från inomhusluften. I fallet med en L/V där det dels är vatten och högre temp blir det dels varmare och också mycket snabbare, så med en stoppgräns på +13 på EC-pumpen är det mycket möjligt att det kan bli uppåt 40-50 högst upp i förångaren
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #926 skrivet: 05 januari 2009, 11:24:10 »
Morrn,

Jag var ute och mätte på tempsensorn igen och värmde på den lite med handen. 5k ohm ganska snabbt när jag värmde med handen 30k ohm innan vid -17 tror jag vi har idag också, så den verkar ju hel.

Fler förslag. Går det att mäta på kompressorn som kylteknikern sa? Eller skall det inte vara någon risk att den gett sig?
Vad är det annars som kan vara trasigt, styr elektroniken ute. Vore ju skönt att utesluta en av grejorna så att jag får rätt grejor av Krister direkt.

Du hade läck tidigare och nu har killen visst fyllt nytt igen, men om nu pumpen vid första läckaget gick helt tom, vakumsög ni då  maskinen i runt 11 tim ? om inte har du ev restfukt i maskinen som då blir iskristaller som sätter igen filtret i maskinen.

Edit: Tittade på dina tidigare trådar, körde du med såpa o vatten på rören när du vakumsög ???
Såpa o vatten skall enbart användas när rören är trycksatta med kylmedel, aldrig under en pågående vakumsugnin eller med vakum i systemet, kör du såpa då suger ju röret då in fukten och då har du såpa i systemet.
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 11:32:28 av Art Deco »
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Mickee

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #927 skrivet: 05 januari 2009, 11:32:04 »
Det var ju ingen stor läcka, det märktes inte med såpa vatten men med en gastrack mätare.

Efter att läckan tätats, dvs kopplingarna drogs åt så har maskinen gått 2-3 veckor för att inte starta efter att maskinen vilat för att den kommit upp i bör temp värdet. I lördags tömde vi maskinen trotts att det fanns gas för att sedan fylla upp.

Kylteknikern som var här nu gjorde inte installationen från början utan det var jag som installerade så det har inte han nått med att göra.

Eftersom den inte var i närheten av tom så lär det ju inte vara någon risk att det är iskristaller?

/ Micke W
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 12:07:30 av Mickee »
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #928 skrivet: 05 januari 2009, 12:34:17 »
mät motståndet över kompressorlindningen samt mot jord !!

ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #929 skrivet: 05 januari 2009, 12:49:01 »
Du får tänka på en sak nämligen den termiska tidskonstanten den kan vara ~10s som är rätt vanligt innan rätt värde visas men fabriken kan väl tala om hur stor den är,, dom vaknar ju snart där.

Gomorron.
-14 ºC här i 08:a. Tog en lov runt kåken med ir-mätaren för att se om jag hade några större värmeläckor, och naturligtvis kunde jag inte låta bli att kolla hur min utedel jobbade. Då ser jag att vid avisning är det smällvarmt högst upp medans det är fesljummet längst ner, eftersom maskinen reverserar vid avisning går värmen in i toppen av förångaren och ut i botten - precis som en vanlig radiator. Eftesom kylmediet har en viss hastighet genom förångaren med dito kylande is kommer alltså värmen att långsamt "rinna nedåt" precis som smältvattnet gör. Jag hade + 38 i topp och +12 i botten, och hela förångaren behövde lite över 4 min för att bli helt kall, där den då var c:a 2 ºC lägre än omgivningstemp (-16 förångare /- 14 utetemp)

För EC pumpen bör detta innebär att när stoppgränsen +13 ºC uppnås vid mätpunkten som är längst ned på suggasledningen, bör det vara mellan +35 till +45 högst upp i förångaren + effekterna av den ånga som ligger kvar inne i toppen av plåtlådan, vilket bör förklara vad 2-4 cm ändring av sensorn gör, tidskonstanten skulle alltså vara över 4 min för att klara en avisning......

Hej Art
Får man fråga vad det är för typ av kamera du använder och
vilket emesivitets värde du har inställt.

MVH teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!