Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1368005 gånger)

0 medlemmar och 11 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #870 skrivet: 02 januari 2009, 23:16:50 »
Ja vi får se hur det här går, pumpen har lite problem med att hålla tempen som pelletsen hade värmt upp.
Vid starten var det 60 ºC  i toppen, nu är den nere på 47 ºC. Undra hur långt den går ner innan den hittar break even med systemets förbrukning, vid 40 ºC startar pelletsen igen.
Men det kanske är utopi att tro att den ska klara detta vid dom här temperaturerna, det ligger runt 2-4 minus ute.
Den står på 55 ºC fast kondensering, inte för att jag tror att det är rimligt utan för att då är det inte där det bromsar.

Men jag tror att det fortfarande är för mycket gas i den, den stegar nästan upp till 8A, då styr maskinen ned väldigt abrupt, stabiliserar sig runt 5,5A, sen går den upp igen.
Direkt efter jag startat upp den efter den stått i vila 1vecka så ville den inte gå upp i mer än ca 1500w, men efter avfrostning så kom den igång med pendlingen.
Så här var det inte innan jag flyttade givaren, jo det var det men det var innan jag tömde ut gas, senaste månaden har den inte hållit på så. Så det måste ha fått ny kraft å då återkommer det gamla problemen med för mycket gas.

Ska låta den gå så här tills i morgon innan jag gör något.

Kan du dels kolla dykröret vänster om förångaren där coil-sensor sitter och se om det är vatten där (Teltur hade det).
Sen om du råkar ha en lös termometer med sladd o sensor, kan du lägga sensorn mot det rör där coil-sensor är och se vilka temperaturer du får just omkring en avisning och därefter ?
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad alli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #871 skrivet: 02 januari 2009, 23:39:24 »
Ja vi får se hur det här går, pumpen har lite problem med att hålla tempen som pelletsen hade värmt upp.
Vid starten var det 60 ºC  i toppen, nu är den nere på 47 ºC. Undra hur långt den går ner innan den hittar break even med systemets förbrukning, vid 40 ºC startar pelletsen igen.
Men det kanske är utopi att tro att den ska klara detta vid dom här temperaturerna, det ligger runt 2-4 minus ute.
Den står på 55 ºC fast kondensering, inte för att jag tror att det är rimligt utan för att då är det inte där det bromsar.

Men jag tror att det fortfarande är för mycket gas i den, den stegar nästan upp till 8A, då styr maskinen ned väldigt abrupt, stabiliserar sig runt 5,5A, sen går den upp igen.
Direkt efter jag startat upp den efter den stått i vila 1vecka så ville den inte gå upp i mer än ca 1500w, men efter avfrostning så kom den igång med pendlingen.
Så här var det inte innan jag flyttade givaren, jo det var det men det var innan jag tömde ut gas, senaste månaden har den inte hållit på så. Så det måste ha fått ny kraft å då återkommer det gamla problemen med för mycket gas.

Ska låta den gå så här tills i morgon innan jag gör något.

Nya infallsvinklar, stäng av pumpen , gör strömlös,dra ur sladden i 5-10 min starta om kör i kylläge 3-5 min, detta jämnar på nåt konstigt vis ut gasvolymen i vart fall hos mig och temporärt, starta sen om i värmeläge flytande med högsta inomhustemp, gå sedan över till fast läge och 55 grader. Kör i några min och sedan kan du välja det som passar dig bäst, om det nu överhuvudtaget funkar alls. Detta förutsätter att du eliminerat problemen med fukt som beskrivits i dom senaste trådarna. Peppar Peppar, UPA, Feedback om det passar. Jag kan ingen Kinesiska men känner dom som kan Mandarin, men dom vet inte ett skit om LuftVärmepumpar, i bland undrar jag om jag tillhör dom, Nä tacka vet jag jordvärme, sen dom går då går dom, även i Norrbotten.
//
Alli


Utloggad larsostman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #872 skrivet: 03 januari 2009, 00:23:14 »
Lite osäker på hur jag ska göra nu i natt faktiskt, kom på att jag aldrig kört såhär förut.
Laddningen av tankarna, både vedpannan & L/V är kopplat till tankarna med ett T-rör, samma sak på returen.
Innan har jag kört med antingen eller, stängt den avslagna värmekällan med kranar för att det inte ska kunna gå baklänges på något sätt.
Men nu vill jag ju köra pumpen ända tills den har dippat till 40grader & då kommer ju pannan att vakna & börja ladda.
Vad händer om jag har 2 värmekällor som möts i ett T-rör? Vad händer på returen?
Kan pumparna motarbeta varandra så att det kan koka??

Vore ju bra med lite inputs, innan det blir verklighet ::)

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #873 skrivet: 03 januari 2009, 08:45:58 »
risken är väl att de blir andra flöden än vad det var förut men att det går i kok borde det inte göra om termostaten till pelletsbrännarn sitter i pannan
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #874 skrivet: 03 januari 2009, 09:46:38 »
Laddningen av tankarna, både vedpannan & L/V är kopplat till tankarna med ett T-rör, samma sak på returen.
Har du inga backventiler så finns det väl en risk att pumpen laddar pannan istället för tankarna? Eller tvärtom att laddvattnet från pannan går genom pumpen? Men jag tror det mesta vattnet tar enklaste vägen genom tankarna även utan backventil.
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad larsostman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #875 skrivet: 03 januari 2009, 10:36:42 »
Det gick utmärkt utan att man behövde göra något.
Den är kopplad vis termostat så det hade nog inte hänt något men vad vet man???

Som det är nu så laddar jag upp tankarna till 60 ºC, sen jobbar pumpen med att hålla dom uppe så länge det går & vid 45 ºC går brännaren igång.
Är det här ett bra sätt? Eller kör jag ihjäl pumpen?


Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #876 skrivet: 03 januari 2009, 10:49:33 »
Det gick utmärkt utan att man behövde göra något.
Den är kopplad vis termostat så det hade nog inte hänt något men vad vet man???

Som det är nu så laddar jag upp tankarna till 60 ºC, sen jobbar pumpen med att hålla dom uppe så länge det går & vid 45 ºC går brännaren igång.
Är det här ett bra sätt? Eller kör jag ihjäl pumpen?



hej.

hur der det ut nu effekt mässigt ??  fick du mer energi från v pumpen eller fortfarande för klen effekt.

klart du skall utnyttja pumpen så mycket det går !! den skall fixa o gå full frääs .
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #877 skrivet: 03 januari 2009, 12:20:26 »
Hej

Jag tror att jag börjar få grepp på det nu.

Outdoor temp sensor   värde 5 kohm @ +25   Sitter ute på kondensorn  
Outdoor coil sensor     värde 5 kohm @ +25    Sitter direkt efter stryporganet inne i pumpen
Outdoor Discharge sensor  värde 5 kohm @ +25  sitter på hetgasrör ut från kompressor

Tidigare när "Outdoor temp sensor" satt som den gjorde så fungerade varken
effekt stegningen eller tids intervall justering efter en avfrostning.
Tids intervallen var 45min vilket är en minmin tid.

Efter att "Outdoor temp sensor" givaren flyttats så fungerar stegningen MEN
tids intervall justering är satt ur spel.Den är nu 50 min vilket verkar vara ett utgångsvärde
tex när man stänger av/på pumpen.Pumpen har alltså slutat att justera tiden mellan avfrostningarna.

Vilket då måste innebära att avfrostnins cykeln är fast och styrs av "Outdoor coil sensor" och
man använder "Outdoor temp sensor" både till tids intervall justering och övriga
funktioner som har med ute temp att göra.

Jag var ute igår och kollade kondensorn KL 21 och 22 precis före avfrostningarna.
Enligt min åsikt så var det lite is , pumpen kunde har gått ett tag till.(Se Bild)

Idag KL 12:00 är det mycket mer is , och vi kan se på kurvan hur tempen sjunker ett tag innanavfrostningen startar.(Se Bild)

Ace eller någon annan med fungerande tids intervall justering , hur sitter era
"Outdoor temp sensor" monterade ?
Kan ni ta en bild och visa ?

 MVH Teltur    
 
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad speli

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #878 skrivet: 03 januari 2009, 12:51:32 »
Hej
Lite info från min installation av Energicentrapumpen som hittills varit över förväntan.
Har hittills klarat både varmvatten och uppvärmning med L/V utan el-patrontillskott.
nedan fig med elförbrukning pump och temp i tank samt utetemp från senaste dygnet.
Har ännu inte haft några nedisningsproblem.

Utloggad jerko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #879 skrivet: 03 januari 2009, 15:02:27 »
Hej
Lite info från min installation av Energicentrapumpen som hittills varit över förväntan.
Har hittills klarat både varmvatten och uppvärmning med L/V utan el-patrontillskott.
nedan fig med elförbrukning pump och temp i tank samt utetemp från senaste dygnet.
Har ännu inte haft några nedisningsproblem.


Hej Speli...Räcker din acktank till på sommaren eller blir det höga temperaturer vid soligt väder. Jag är inne på samma typ av installation som du har men jag har en pool som jag vill skicka ut överskottet till. Sedan vill jag ha en energicentrapump som klarar att hålla ca 45-50 grader i acktanken under normala vinterförhållanden. Skulle det gå att ha en mindre acktank med tanke på poolen som kan ta imot överskottet. Då skulle det bli lite mindre volym för energicentrapumpen att jobba upp tempen på.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #880 skrivet: 03 januari 2009, 15:41:30 »
Teltur .
enligt manualen har inte outdoor-temp sensor med avfrostningen att göra alls.
denna styrs enbart av outdoor pipe sensor.
Jag misstänker att du försämrat din givare nu när den är tätad mm...vatten leder faktiskt värme riktigt bra.
har du ingen värmelednings-pasta i röret nu, har du definitivt trögat upp givaren ordentligt.
troligen fanns pasta i röret från början...sen om vattnet har sköljt bort denna,eller om du torkade bort den vet inte jag.
ska man nu nödvändigtvis mickla med outdoor pipe sensor (trots att avfrostningsfunktionen tydligen är OK på dessa maskiner  Sc:,h)ska man nog först torka rent...för att sen tillsätta ny pasta och sist försegla allt ihop med nån silicon eller dyligt.

vill man ha ner avfrostningstiderna ytterliggare genom att få uppnådd avfrostningstemp snabbare (inom 1 min , så att gångtiden ökas tills nästa avfrostning tillåts) ska man nog testa att isolera runt denna givare !

mvh. ACE
 
« Senast ändrad: 03 januari 2009, 16:34:29 av ace »
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #881 skrivet: 03 januari 2009, 16:45:22 »
Hej Ace

enligt manualen har inte outdoor-temp sensor med avfrostningen att göra alls.
Var i manualen hittar du att pumpen börjar stega när den inte klarar 45 min intervallen ?

troligen fanns pasta i röret från början...sen om vattnet har sköljt bort denna,eller om du torkade bort den vet inte jag.
Det fanns ingen värmeledande pasta där ,jag har annvänt silicon baserad värmeledande pasta
till mina sfinx rör och skall man skölja bort den så får man nog annvända högtryck med hetvatten.Men visst det är inte fel att använda pasta.

vill man ha ner avfrostningstiderna ytterliggare genom att få uppnådd avfrostningstemp snabbare (inom 1 min , så att gångtiden ökas tills nästa avfrostning tillåts) ska man ong testa att isolera runt denna givare !

Var i denna text hittar du vilken givare det är ?

  1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
  2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
  3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.

Och vilken tid i avfrosnings cykeln är "defrosting operation time" ?

MVH Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #882 skrivet: 03 januari 2009, 17:16:40 »
Hej Ace

enligt manualen har inte outdoor-temp sensor med avfrostningen att göra alls.
Var i manualen hittar du att pumpen börjar stega när den inte klarar 45 min intervallen ?

troligen fanns pasta i röret från början...sen om vattnet har sköljt bort denna,eller om du torkade bort den vet inte jag.
Det fanns ingen värmeledande pasta där ,jag har annvänt silicon baserad värmeledande pasta
till mina sfinx rör och skall man skölja bort den så får man nog annvända högtryck med hetvatten.Men visst det är inte fel att använda pasta.

vill man ha ner avfrostningstiderna ytterliggare genom att få uppnådd avfrostningstemp snabbare (inom 1 min , så att gångtiden ökas tills nästa avfrostning tillåts) ska man ong testa att isolera runt denna givare !

Var i denna text hittar du vilken givare det är ?

  1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
  2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
  3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.

Och vilken tid i avfrosnings cykeln är "defrosting operation time" ?

MVH Teltur

hej teltur.

gissar att ace har gått igenom alla mina felsöknings manualer som jag fick på fabriken !!!
är även med en ganska exakt beskrivning hur o vad som gör att maskinen jobbar som den gör.

krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad alli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #883 skrivet: 03 januari 2009, 17:37:39 »
Avser Greven1
God fortsättning på det nya propelleråret.

Fråga 1
Har du för ca 1½-2 år sedan sålt nån pump som kan ha hamnat i närheten till Norge eller i Norge. Dotterns pump saknar ID-plåt, bortsett från ditt telefonnummer, men efter efterforskningar så lär den komma från dessa trakter som gåva till den numera döde, ser som sagt ut exakt likadan ut som Foma, Pioneer, Ultimate, men Finnarna började ju sälja sin först i Juli 2008 då jag köpte densamma till Sonen. Det finns heller ingen synbar skillnad mellan Invertrarna eller givaranslutningarna på dessa pumpar. OBS! detta handlar bara om pur nyfikenhet och ingen ting annat. Har fått tag i ett företag som skall kolla upp pumpen närmsta veckan, det jag i dag vet är att kompressorn får fel startström. Enligt dom här killarna så är den största boven hög fuktighet mot Invertern. Därför gav jag den info som vi gjort med Sonen:s Ultimate, trågvärmare och fläkt i Invertern och den levererar faktiskt bättre nu, pepper, pepper.

Fråga 2
Har du varit med om att en ny Inverter har varit kass redan från början eller är det mest troligt att en inneboende sjukdom i pumpen kassar dom direkt men med olika sjukdomssymtom som följd.
Mvh/
Alli

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #884 skrivet: 03 januari 2009, 18:02:55 »
Avser Greven1
God fortsättning på det nya propelleråret.

Fråga 1
Har du för ca 1½-2 år sedan sålt nån pump som kan ha hamnat i närheten till Norge eller i Norge. Dotterns pump saknar ID-plåt, bortsett från ditt telefonnummer, men efter efterforskningar så lär den komma från dessa trakter som gåva till den numera döde, ser som sagt ut exakt likadan ut som Foma, Pioneer, Ultimate, men Finnarna började ju sälja sin först i Juli 2008 då jag köpte densamma till Sonen. Det finns heller ingen synbar skillnad mellan Invertrarna eller givaranslutningarna på dessa pumpar. OBS! detta handlar bara om pur nyfikenhet och ingen ting annat. Har fått tag i ett företag som skall kolla upp pumpen närmsta veckan, det jag i dag vet är att kompressorn får fel startström. Enligt dom här killarna så är den största boven hög fuktighet mot Invertern. Därför gav jag den info som vi gjort med Sonen:s Ultimate, trågvärmare och fläkt i Invertern och den levererar faktiskt bättre nu, pepper, pepper.

Fråga 2
Har du varit med om att en ny Inverter har varit kass redan från början eller är det mest troligt att en inneboende sjukdom i pumpen kassar dom direkt men med olika sjukdomssymtom som följd.
Mvh/
Alli

hej.

alla mina pumpar har en rejäl märkplåt med pumpens data o företags namn redan från maskin nr 1!!    sitter även på inne delen.
sedan sitter en stor dekal energicentra i grönt på maskinen.

menar du att mitt tel nr står på maskinen men inte firmanamn o märk plåt ??
mig veteligen så är nog östersund de närmaste norge jag sålt till.

joo det har hänt att kund inte fått igång maskinen då dom kört igång den. oftast har den då suttit utomhus några dagar utan spänning. vi har då skickat nytt komplett kretskort till ute delen. har sedan provkört dessa hmmm trasiga kort då vi fått dom i retur o de konstiga var att då funkar dom !!  så har man problem med detta så rekomenderar fabriken värm kretskortet med en hårfön för o eliminera fukt o kondes på kortet då försvinner kryp strömmarna.  detta händer endast då maskinen står spännings lös ute !!
då maskinen är i drift är kortet varmt o fukt torkar.

jaa god fortsättning du med !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!