SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #60 skrivet: 27 mars 2008, 21:01:23 »
hej.

ja det är bara att hålla med ace om min svårighet med att kunna uttrycka mig på ett teckniskt koreckt sätt så att det skall bli begripligt för alla !!
sedan så är jag inte utbildad kyl tekniker så jag har mina begränsningar i kyl teknik. därav så är jag beroende av mina tekniker för att klara av de svårare bitarna.

krister

följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad Skridskor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #61 skrivet: 05 april 2008, 22:10:16 »
Hej! är ny på forumet och intresserad av denna pump, men skulle vilja veta mer hur denna pump
fungerar och styrs. Har en en enplans villa 120 m2 vattenburen golvv och några vattenrad el panna och sep vv-ber.Är intresserad av både värme och varmvatten. Kommer troligen att köra mot en ack-tank med vv- ber eller finns det andra sätt. Som jag har förstått så går det köra både fast och flytande. flytande kör man mot ute tempen då? eller vad menas. Som jag fattar så sitter det en vvx på insidan, det måste väll vara kondensorn. Följer det med cirk pump på vatten sidan och någon temp vakt? Vore intressant om någon kunde beskriva hur den bör
kopplas till en ack och vad som startar och stoppar alt ökar el minskar HZ. Rent tekniskt alltså.

Mvh Niclas :D

Utloggad Poha84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #62 skrivet: 06 april 2008, 15:42:50 »
Det följer med en cirk.pump, men den använder jag bara till att ladda ack.tanken. Mitt tips är att du kör fast kondensering mot tanken och sätter en vvb i serie med varmvattenslinga från ack.tanken.

Då har du alltid varmt tappvatten samt i de flesta fall nog varmt vatten för golvet och radiatorerna.

Utloggad Skridskor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #63 skrivet: 07 april 2008, 01:04:55 »
Ok! Vart sitter givaren som reglerar värmepumpen?. Vilken temp har du inställt på vp? och vilken temp blir det ut på varmvattnet från acken?.  Angående vvb i serie efter ack som du poha84 skriver borde ju vara bättre än som en del leverantörer har ctc tex (tror jag) elpattron i acken. borde finnas risk att den tar över och värmepumpen drar ner.!

Utloggad Poha84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #64 skrivet: 07 april 2008, 18:59:10 »
Jag tror att givaren sitter på utvattnet från vvx. Tempen på vattnet varierar med utetemperaturen. Men ordnar man så som jag skrev i förra inlägget. Samt shuntautomatik för värmen så klarar man sig längre än vad man kan föreställa sig innan man måste stödelda med elapatronen.

Nu kan jag inte ställa in temperaturen exakt. men det pendlar mellan 54-58 grader. Killarna som monterade min pump fick aldrig energicentrapumpen att fungera mer än ett par veckor i sträck. Jag hann avverka två stycken och sen var det slut utbytespumpar i sverige. Jag har lagt ned mycket tid själv samt Ace på forumet. Men grabbarna hjälpte mig genom att slakta en panasonic e9 luft/luft och göra ett provisorium. Jag är så nöjd med den att jag skulle tveka om jag fick en ny utedel från energicentra.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #65 skrivet: 07 april 2008, 19:56:16 »
flytande = givaren i kontrollenheten
fast = givaren på utgången vvx

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad zx12r

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 262
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #66 skrivet: 08 april 2008, 01:28:43 »
Jag tror att givaren sitter på utvattnet från vvx. Tempen på vattnet varierar med utetemperaturen. Men ordnar man så som jag skrev i förra inlägget. Samt shuntautomatik för värmen så klarar man sig längre än vad man kan föreställa sig innan man måste stödelda med elapatronen.

Nu kan jag inte ställa in temperaturen exakt. men det pendlar mellan 54-58 grader. Killarna som monterade min pump fick aldrig energicentrapumpen att fungera mer än ett par veckor i sträck. Jag hann avverka två stycken och sen var det slut utbytespumpar i sverige. Jag har lagt ned mycket tid själv samt Ace på forumet. Men grabbarna hjälpte mig genom att slakta en panasonic e9 luft/luft och göra ett provisorium. Jag är så nöjd med den att jag skulle tveka om jag fick en ny utedel från energicentra.

Vad var det för fel på de två pajade utedelarna?

Mvh Thomas

Utloggad Skridskor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #67 skrivet: 08 april 2008, 03:07:34 »
flytande = givaren i kontrollenheten
fast = givaren på utgången vvx

mvh. ACE

Vad innebär givaren i kontrollenheten?. Är det någon reglering på cirkpumpen?.Om inte bör man ha högt el lågt flöde?.

Hällsningar Niclas

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #68 skrivet: 08 april 2008, 03:45:03 »
Que...??
Har Poha en ombyggd panasonic L/L till L/V med energicentrastyr eller vad menar du Poha.
Om nu 2 pumpar hade problem låter det som ett styrproblem, kan Greven upplysa om vad som felade...?
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Poha84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #69 skrivet: 08 april 2008, 15:11:03 »
Vad var det för fel på de två pajade utedelarna?

Mvh Thomas

Vet inte. Vi hittade en läcka i vvx som fixades. Men den första var riktigt knäpp. Den andra lät som en stenkross. Tydligen är jag den enda som haft allvarligare fel.

Utloggad Poha84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #70 skrivet: 08 april 2008, 15:15:00 »
Que...??
Har Poha en ombyggd panasonic L/L till L/V med energicentrastyr eller vad menar du Poha.
Om nu 2 pumpar hade problem låter det som ett styrproblem, kan Greven upplysa om vad som felade...?

Det är panasonics styr. Vilket gör det mer eller mindre omöjligt att få till styret på egen hand utan att göra egen avfrostning och frekevensomriktare. Men det är energicentras vvx.

Den hjälpte inte att byta styrkort i vvxen på den första. Den betedde sig underligt ändå. Den andra la av och vi upptäckte en mikroskopisk läcka. Men den ville ändå inte fungera. Sedan byttes vvxen ut också. Fungerade ändå inte som det skulle. Då blev det en moddad panasonic. Peppar, peppar. Men den har fungerat i över två månader oklanderligt.


Utloggad Poha84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #71 skrivet: 08 april 2008, 15:16:39 »
flytande = givaren i kontrollenheten
fast = givaren på utgången vvx

mvh. ACE

Vad innebär givaren i kontrollenheten?. Är det någon reglering på cirkpumpen?.Om inte bör man ha högt el lågt flöde?.

Hällsningar Niclas

Det är kompressorn som regleras med någon form av inverterdrift. Cirkpumpen har konstant flöde. Pumpen kommer att försöka hålla rumstemperaturen (ex 23 grader) med hjälp av givaren i kontrollenheten som du fäst på en vägg. Det är som en termostat. Tror lågt flöde kan vara att föredra om du ska ladda en acktank. Kanske även flytande också. Jag inbillar mig att man hinner föra över mer energi från gasen till vattnet. Vilket borde ge kallare gas tillbaka till kompressorn. Förmodligen är gränsen för den optimala temperaturen lika fin som gränsen mellan påminnelse och tjat. Så i slutändan har det nog ingen större betydelse vilken hastighet på cirk.pumpen du väljer.
« Senast ändrad: 08 april 2008, 15:26:57 av Poha84 »

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #72 skrivet: 08 april 2008, 15:56:49 »
Det är panasonics styr. Vilket gör det mer eller mindre omöjligt att få till styret på egen hand utan att göra egen avfrostning och frekevensomriktare. Men det är energicentras vvx.

Den hjälpte inte att byta styrkort i vvxen på den första. Den betedde sig underligt ändå. Den andra la av och vi upptäckte en mikroskopisk läcka. Men den ville ändå inte fungera. Sedan byttes vvxen ut också. Fungerade ändå inte som det skulle. Då blev det en moddad panasonic. Peppar, peppar. Men den har fungerat i över två månader oklanderligt.

Om jag nu fattat detta rätt: Ni tog en Panasonic L/L, slet bort innerdelen, moddade med Energicentras koaxialväxlare så du fick en L/V-modell. Nu undrar jag därför, hur löste ni termostatfrågan (från reglering rumsluft +15 till +30 till vattenvärmereglering +45 till +60, la ni bara en resistor i serie då eller ?
Hur styrs cirk-pumpen för vattnet när maskinen ska avfrosta ?
Det är nog mer än jag som är intresserade hur ni moddade Panasonicen, alla tips tas emot med tacksamhet.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Poha84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #73 skrivet: 08 april 2008, 17:49:53 »
Vi har kört med inluftgivaren fritt hängandes. Det har resulterat i att den gått järnet hela tiden. Men den har endast kommit upp i 58 grader som mest. Nu när det är varmare så har det monterats motstånd. Det innebär att den pendalr mellan 53-58 grader.

Jag kör fast kondensering. Flytande måste ju funka hur bra som helst. Det är då bara att använda inluftsgivaren till detta.

Cirkpumpen går hela tiden. Även vid avfrostning.

Allt från panasonicens innedel är med förutom höljet och fläkten. Börjar man plocka fläktmotor osv, så blir det felkoder. Värdet på fjärrkontrollen som här till panasonicen stämmer inte med det verkliga värdet. Men det spelar mig ingen större roll. Istället sitter det en termometer från utvattnet på vvxen. Det som från början var en nödlösning har visat sig fungera riktigt bra.

Ös på med fler frågor om det är något ni undrar över.

Utloggad Skridskor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #74 skrivet: 08 april 2008, 18:38:33 »
Angående flöde genom acken som Poha84 skrev om.

Borde det inte vara bättre för vp med ett högre flöde= lägre temp=högre cop !?.  Å andra sidan ett lågt flöde borde ge bättre skickning i ack-tanken. Verkar vara ganska enkel styrning på denna pump. Hur skulle det vara om man normalt körde efter ute tempen (kurva) och två ggr/dygn morgon och em varvade ner cirkpumpen ca en tim och begärde tex 50 ºC efter vvx för att främja vv produktion. Hur avancerat skulle det vara att få till en sådan styrning. Då skulle pumpen bli betydligt mer intressant för mig.
Någon som har synpunkter på detta. Greven kanske.

mvh Niclas
« Senast ändrad: 08 april 2008, 18:43:33 av Skridskor »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!