Att minska kopplingsdiffen tycker inte jag om! Jag tycker 5 grader inte bör ändras!. Dels blir det mera starter, men det viktigaste är att mindre kopplingsdifferans ökar risken för "överstyrning". Det vi tjatar om att elpatronen kan i värsta fall "släcka" även kompressorn!Men det verkar inte vara så vid nuvarande temp!Du har ju 23 timmar av 23 för kompressorn!! Det är perfekt! Mera jobb än så kan den inte göra!
Pumpen fungerar nog som den ska, men det hade helt klart varit läge för en större maskin. Men fixar man till inställningarna så blir det inte så tokigt i slutändan.
StefanDitt höga börvärde på VV triggar elpatron, genom att den står länge och stampar länge på 57°-60° VB-f utan att lyckas uppnå stopptemp för VV.Ändra 2.3 till 44Ändra 2.4 till 6Stäng bypass på golvslingefördelaren.
Roland, visst menade du att minska tiden för avstängning av elpatron! Så att den "hinner" stega ur i tid.MEN går pumpen kontinuerligt som den ska vid kyla som ger behov av elpatron behöver du inte ändra menyerna 8.3.4 och 8.3.5!!
350 mm väggar av lättbetong60 cm isolering på vind av någon vit bomullsliknande typ.22 meter panoramaglas typ... golv till tak 2-glas isoler. + en del vanliga fönster.