« Svar #15 skrivet: 19 november 2007, 21:14:51 »
Uppdatering igen: Nibes servicepartner, Stockholm Pool & Värme (rekommenderas), har nu bytt ut givare till utetemp, förångare och suggas samt justerat expansionsventilen och pumpen verkar nu gå utan att stanna.

Slutsatsen blir nog att problemet berodde dels på en glappkontakt till utetemp givaren (internt i 2020) samt en feljusterad expansionsventil (d v s vad ace tidigare sagt!)

En för mig intressant upptäckt i samband med detta är att VVM300 vid larm sätter framledningstemp till "min framledning (dvs värde i meny 2.3, default 15 ºC) vilket får som konsekvens att antal gradminuter raskt stiger och att eldrift därför fördröjs tills framledningstemp understiger 15 ºC (vilket lär inträffa först då inomhustempen närmar sig 10ºC).

Det positiva i ovanstående är att inomhustempen troligen inte kommer att gå under noll om det inte är riktigt kallt ute. Det negativa är dock att det finns en sådan risk och speciellt så om man är bortrest. Funderar därför på att installera ett larm och låta det triggas av EBV-kortet. Det finns dock möjlighet att använda vad som betecknas som "High priority alarm" resp "Low priority alarm". Någon beskrivning av vad skillnaden mellan dessa är kan jag inte hitta i manualen. Någon som vet?
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #16 skrivet: 19 november 2007, 23:55:56 »
Uppdatering igen: Nibes servicepartner, Stockholm Pool & Värme (rekommenderas), har nu bytt ut givare till utetemp, förångare och suggas samt justerat expansionsventilen och pumpen verkar nu gå utan att stanna.

Slutsatsen blir nog att problemet berodde dels på en glappkontakt till utetemp givaren (internt i 2020) samt en feljusterad expansionsventil (d v s vad ace tidigare sagt!)

En för mig intressant upptäckt i samband med detta är att VVM300 vid larm sätter framledningstemp till "min framledning (dvs värde i meny 2.3, default 15 ºC) vilket får som konsekvens att antal gradminuter raskt stiger och att eldrift därför fördröjs tills framledningstemp understiger 15 ºC (vilket lär inträffa först då inomhustempen närmar sig 10ºC).

Det positiva i ovanstående är att inomhustempen troligen inte kommer att gå under noll om det inte är riktigt kallt ute. Det negativa är dock att det finns en sådan risk och speciellt så om man är bortrest. Funderar därför på att installera ett larm och låta det triggas av EBV-kortet. Det finns dock möjlighet att använda vad som betecknas som "High priority alarm" resp "Low priority alarm". Någon beskrivning av vad skillnaden mellan dessa är kan jag inte hitta i manualen. Någon som vet?

Du kan ju alltid höja mintemp framledning till 25 när du åker bort... så slipper du oroa dig.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad jowa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig av misstagen (ibland)
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #17 skrivet: 20 november 2007, 21:02:34 »
Jo, att ändra minvärdet på framledning till t ex 25 kan nog vara en lösning. Man kanske rentav kan ha den inställningen hela vintern oavsett om man är hemma eller inte då en lägre framledningstemperatur än 25 väl knappast kan vara aktuell vintertid?

Utöver eventullt krångel i utrustningen så finns det sen också potentiella problem med strömavbrott respektive att en fas faller bort (en huvudsäkring som går). För att hantera detta så har jag funderat på att sätta in ett enkelt larm med batteribackup som ringer upp vid larm. Det skulle då vara praktiskt att inkludera också monitorering av Nibes egna larm. T ex kan larmet då ringa upp och lämna ett beep för strömavbrott, två för fasfel, tre för Nibe low priority och fyra för Nibe high priority. Detta skulle underlätta när man sitter på den utrikes badstranden och ringer grannen, kompisen etc och ber om hjälp. Så, därför undrar jag igen om det är någon som vet vad det är för praktisk skillnad mellan hi/lo priority portarna på EVB-kortet?



2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #18 skrivet: 21 november 2007, 18:06:19 »
Jo, att ändra minvärdet på framledning till t ex 25 kan nog vara en lösning. Man kanske rentav kan ha den inställningen hela vintern oavsett om man är hemma eller inte då en lägre framledningstemperatur än 25 väl knappast kan vara aktuell vintertid?

Utöver eventullt krångel i utrustningen så finns det sen också potentiella problem med strömavbrott respektive att en fas faller bort (en huvudsäkring som går). För att hantera detta så har jag funderat på att sätta in ett enkelt larm med batteribackup som ringer upp vid larm. Det skulle då vara praktiskt att inkludera också monitorering av Nibes egna larm. T ex kan larmet då ringa upp och lämna ett beep för strömavbrott, två för fasfel, tre för Nibe low priority och fyra för Nibe high priority. Detta skulle underlätta när man sitter på den utrikes badstranden och ringer grannen, kompisen etc och ber om hjälp. Så, därför undrar jag igen om det är någon som vet vad det är för praktisk skillnad mellan hi/lo priority portarna på EVB-kortet?




Absolut det var därför jag sa just 25 grader :D
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #19 skrivet: 21 november 2007, 18:24:21 »
Digital varför ha inställning sänkning vid fel.(meny 9.3.17) Låt Elpatron gå in och uppehålla värmen i huset. Speciellt viktigt vinter tid då det är minus ute.
« Senast ändrad: 21 november 2007, 18:27:45 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad mcn990m

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Heberg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #20 skrivet: 01 november 2008, 11:09:57 »
Hej,
startade igång min nya VVM300 + 2020 i går kväll. Allt verkade ok men idag på förmiddagen får jag larm om att fläkten stannat. Har nu upprepats tre gånger inom 4 timmar. Förklaringen enligt manualen (vars innebörd inte är helt självklar för mig) är att suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7).

Någon som har någon idé om orsak respektive åtgärd?

Idag fick jag samma larm på min 2020(fläktlarm), upptäckte det på morgonen. Har haft anlägningen i 1,5 år.
Startade om och noterade värdena på 5.10 och 5.11
5.10 förångartemp.   -6.5
5.11 suggastemp.    -10
yttertemp        -3.4
pumpen gick i några minuter sedan kom samma larm igen. Har kört på elvärme fram tills nu, testade igen och nu verkar det som pumpen går igen.
5.10 förångartemp   -1.9
5.11 suggastemp    +6
yttertemp      +4.2
vvm-300 och fighter 2020-8
224kvm uppvärmd yta
14.900 kwh inkl hushållsel

Utloggad kinokosmos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2009, 14:27:20 »
Nu har detta hänt även min ena 2020-14 under svinkyla (-8°- -17°)
Den startar snällt om när jag nollställt larm och går som vanligt en 10-15min.
Sen kommer fläktlarmet tillbaka. Jag skall försöka anteckna aktuella värden när jag kommer hem i kväll.
Vad är annars vanligaste orsaken till dylikt larm? Givarfel? Vad är i så fall vanligaste givarfelet? Att den sitter löst? Taskig elektrisk kontakt? Trasig?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

Utloggad Nico

  • Nico nyfiken =)
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2010-6 dockad mot VVm240
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2009, 15:41:03 »
Hejsan allihopa! :)


Jag har haft en 2010 6kw nu i tre vintrar och haft fläktlarm varje vinter, varje gång det händer
så kommer det över en service kille och byter givarna. Nu är det så att jag även ringt Nibe och frågat
lite ang detta. Det är så att dom har helt enkelt använt skräp givare som inter tål kyla. Varje år säger
Nibe när jag ringer att dom har en ny leverantör på givare och att problemen nu skall vara återgärdade
med dom kassa givarna. Min nya suggasgivare höll i hela 3veckor huvuddunk

Är det någon som vet vad för typ av givare dom använder NTC lr PTC och var dom sitter??
Nibe 2010-6 dockad mot VVM240 Med golvvärme Wirsbo 20mm som ligger på Giha Ventilerat golv med vattenradiatorer på övervåning. Allt med tempreglering via Wirsbo CoSy Radio.

Utloggad DB 4

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2009, 20:40:04 »
Jag råkade ut för samma fel, och då givetvis på nyårsafton! Så när man vaknade på nyårsdan och insåg att det inte berodde på nattens firande att man frös, kollade jag upp min 2020/8.
Felkod S11 = fläktlarm. Omstart, pumpen gick igång och allt var frid och fröjd. För säkerhets skull eldade jag ordentligt i vedpannan för att hjälpa till att få upp värmen snabbt. Varmt blev det, och vid en koll av pumpen igen så var allt normalt. Stod still pga för hög returtemp, vilket inom sinom tid skulle åtgärda sig själv.
Nästa morgon lika kallt igen, felkod S11. Nu ville pumpen inte gå med på en omstart, utan S11 kvarstod. Vedeldning vidtog hela helgen, och på måndag ringde jag till de lokala Nibe-representanterna som lovade komma lite senare i veckan. -S11? Ett standardfel!
När serviceteknikern dök upp sent omsider, hade han med sig en uppsättning med nya givare som skulle monteras utanför pumpen på de bägge vattenslangarna. Lite riv och slit i innanmätet och slangisoleringen så var de nya givarna på plats. Han bytte dessutom datakortet till en nyare version. Uppstart, kontroll av inställningar och värden och efter ca en timme skruvades locket på.
Sen dess har jag inte behövt elda med ved, men står beredd om det skulle behövas. När felet inträffade hade pumpen gått ca 5000 timmar med ca 4000 starter. Den har varit i drift sen augusti 2007 och har stannat någon enstaka gång, men då alltid funkat klanderfritt efter omstart (bryta huvudspänningen).
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2009, 15:52:40 »
nu har jag åkt på samma fel   väntar på service tekniker så får vi se om det är givarna som spökar på min vp också.  omstartar man den så  levererar den värme normalt delta stämmer men den stannar inom en timma. så det är nog garanterat givarna som krånglar
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad sevy.8

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2009, 17:22:04 »
1) Check filter in return line, it could be clogged.
2) In F2020 open pressure valve cover, turn 1/2 turn in and take 1/2 turn back.
I have found that valve stucks.So just rotating could help.
Also you should check valve adjustment, so temp difference is ok.
This could help for one month, after that problem comes again.

Nibe have some work to do with that f....n valve.

When you get errot in F2020, does VVM put electrics on ?
Mine dont, and i havent found whats wrong...Any help would be nice.


Utloggad kinokosmos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2009, 10:58:40 »
1) Check filter in return line, it could be clogged.
2) In F2020 open pressure valve cover, turn 1/2 turn in and take 1/2 turn back.
I have found that valve stucks.So just rotating could help.
Also you should check valve adjustment, so temp difference is ok.
This could help for one month, after that problem comes again.

Nibe have some work to do with that f....n valve.

When you get errot in F2020, does VVM put electrics on ?
Mine dont, and i havent found whats wrong...Any help would be nice.

Where on the pump is the pressur valve located?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

Utloggad kinokosmos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #27 skrivet: 12 mars 2009, 11:46:59 »
Ok en montör var just här och bytte de flesta tempgivare.
Visade sig mycket riktigt att det var fel på förångar-givaren!
Typisk nog sitter den knepigt till att byta, men det gick tillslut.
Retfullt fel! Hoppas NIBE har bättre givare framöver.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #28 skrivet: 12 mars 2009, 17:11:36 »
jag väntar också på reparatören han trodde det var givare som strulade
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #29 skrivet: 16 mars 2009, 16:47:06 »
nu var mina givare bytta, fel på förångar givaren  skönt att slippa elda med ved  studs    2 veckor har man hållt på med skiten kört elpatron några dagar men ändå eldat så mycket jag kunde  ändå har snittförb  varit samma som innan
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!