Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
»
Vedeldning
(Moderatorer:
Bertil
,
Rickard
) »
Ämne:
VEDPANNA
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
5
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: VEDPANNA (läst 34320 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Homer
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Kön:
Vedkungen
Homer
SV: VEDPANNA
«
Svar #30 skrivet:
29 januari 2007, 18:21:03 »
Citera
Hej här kommer lite bilder hoppas det hjälper lite.
Loggat
Homer
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Kön:
Vedkungen
Homer
SV: VEDPANNA
«
Svar #31 skrivet:
29 januari 2007, 18:38:42 »
Citera
hmm bilderna försvann
Loggat
Homer
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Kön:
Vedkungen
Homer
SV: VEDPANNA
«
Svar #32 skrivet:
29 januari 2007, 18:41:38 »
Citera
o här en till
Loggat
Gäst407
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: VEDPANNA
«
Svar #33 skrivet:
29 januari 2007, 19:39:10 »
Citera
hej ..
kan du backa typ 2m å ta korten??
det e som svårt att skaffa sig en uppfattning om vad rören är på 5cm...
men jag tycker det ser ut som har stig å retur i pannan,dvs att allt vatten måste snurra genom pannan,jag tror/tycker du ska ha dom + shunten på takarna dvs du shuntar ut från tanken å blandar inte in pannnan i det
pannan ska bara ladda tankarna ...å hällst inte ha nått med värnesystemet att göra i övrigt
termostaten du har i sysemet e nått hemma pulat med termostat ser nästan ut som min åter cirkulation på platvärme växlaren ...
om du väntar 5 min ska jag leta igen en blid på hur dom brukar koppla in tankarna...
om du kollar på första tanken efter pannan på bilden så ser det ut som shunten sitter på tanken
«
Senast ändrad: 29 januari 2007, 20:31:09 av R407
»
Loggat
Hansson
Värmer med ved ej
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1737
Karma +3/-1
Kön:
Hansson
SV: VEDPANNA
«
Svar #34 skrivet:
29 januari 2007, 20:38:01 »
Citera
Tycker det ser mysko kopplat jag oxå.
Kanske läge att ta dit någon vvsare som kan kolla upp systemet åt dig
Loggat
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
Homer
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Kön:
Vedkungen
Homer
SV: VEDPANNA
«
Svar #35 skrivet:
29 januari 2007, 20:51:30 »
Citera
hehe om ja backar 2 meter så e ja ute i en snödriva men det e ju klart ,om shunten sitter på pannan så måste det cirkulera hela tiden från pannan till ack hmmm får ha hit en rörknäckare.
jag kollade på pumpen o den står på max hastighet men kanske e sliten så det e därför det tar tid o ladda tankarna??,,Ni ska iallafall ha ett stort tack för all hjälp , nu har ja lite mer koll på det
Loggat
Gäst407
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: VEDPANNA
«
Svar #36 skrivet:
29 januari 2007, 21:20:45 »
Citera
hej
en bra regel ju färre rör desto större risk att det funkar ...bra
bilden jag postade ser vettig ut det är i princip bara rör in i tankarna för att kunna ladda
dom sen så shuntar dom ut från tankarna...
enkelt å effektift lite järnspetts stuk på grejerna
Loggat
ted64
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
ted64
SV: VEDPANNA
«
Svar #37 skrivet:
30 januari 2007, 17:59:37 »
Citera
det beror på om han har vvb i pannan så ska han ha cirkulation genom den annars har han inget varmvatten o duscha i
men det verkar vara nåt hemma pul ändå.....
Loggat
Stig53
Kan värmepumpar
Stad/land: Mariehamn Åland
Antal inlägg: 195
Karma +0/-0
Kön:
Stig53
SV: VEDPANNA
«
Svar #38 skrivet:
30 januari 2007, 20:48:17 »
Citera
Hej!
Jag har studerat bildena som finns på din panna o acutank, bild 2 från panna till ack.jpg, på den bilden fins tre st avstängningsventiler, jag tycker att det ser ut som alla tre är i öppet läge, detta måste vara något som är fel. Åtgärd ett stäng den ventil som är mitt för cirkulationspumpen, ventilen i mitten av bilden. Som det är nu har du rundgång på pumpen och vattnet cirkulerar inte till acumuilatortanken.
Loggat
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
SV: VEDPANNA
«
Svar #39 skrivet:
31 januari 2007, 08:27:51 »
Citera
och hur blir det om det sitter en backventil innan pumpen som jag tycker att det gör, tror inte att den ventilen ska stängas
det ser ut som en bypass, när pannan brinner så hettas vattnet upp fortare än att självcirkulationen hinner med (om det hade varit grova rör så hade ingen c-pump behövts)
så då behövs c-pumpen men för att den inte ska störa skiktningen och kyla ut pannan för fort så är det monterat en bypass.
sedan när pannan slocknat så pytsar acctanken tillbaka värmen till pannan enligt skitningsprincipen.
Loggat
Homer
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Kön:
Vedkungen
Homer
SV: VEDPANNA
«
Svar #40 skrivet:
31 januari 2007, 11:37:57 »
Citera
Ok ja stängde kranen mittemot pumpen o nu gick det fortare o ladda ackarna
.Man hörde hur vattnet rusade på men en rörböjare kommer nu i dagarne o kollar på det Tack så länge för hjälpen
Loggat
Gäst407
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: VEDPANNA
«
Svar #41 skrivet:
31 januari 2007, 12:13:43 »
Citera
hej...
undrar bara har du varnvattenberedare i nån av tankarna tycker det ser ut som det sitter en slinga i tanken du har kort på ...
om det gör det använd dom i stället så kommer du att få mer å bättre varmvatten
undvik att använda pannan till annat än å värma med det e ju liksom det pannan är till för
Loggat
Stig53
Kan värmepumpar
Stad/land: Mariehamn Åland
Antal inlägg: 195
Karma +0/-0
Kön:
Stig53
SV: VEDPANNA
«
Svar #42 skrivet:
31 januari 2007, 12:59:50 »
Citera
Hej!
Jag vidhåller att ventilen skall vara stängd när man laddae acumulatortanken med pump, vad äre det som styr pumpen till och från, någon typ av termostat?. Om du har termostat som styr pumpen kan dett fungera att ladda tanken med olika hög temp, när tanken är fullladdad.
Loggat
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Karma +0/-0
Kön:
Heddan
SV: VEDPANNA
«
Svar #43 skrivet:
31 januari 2007, 13:15:06 »
Citera
Min far har laddningen av tankarna kopplat precis som du, han monterade in sin tank i början på åttio-talet.
Den fungerar så att när man börjar elda så slår man om en brytare som kopplar in en termostat som slår på pumpen när pannvattnet är 70 grader och högre, då trycks varmt vatten från pannan till tankarna, då sjunker panntempen och pumpen stannar. Så håller den på tills allt vatten i tankar och panna är över 70 grader för då går pumpen hela tiden. När man har eldat klart så slår man över brytaren till permanent drift av pumpen.
Ingen laddomat och absolut ingen skiktning i tankarna här inte...
Jag vet inte om det är kopplat på detta sätt för att laddomat inte var uppfunnet då eller om det är en tattare till rörmockare som har gjort det.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Homer
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Kön:
Vedkungen
Homer
SV: VEDPANNA
«
Svar #44 skrivet:
31 januari 2007, 14:27:19 »
Citera
Hej igen Din beskrivning av din fars panna e exakt som min
men satt hans shunt på pannan eller ack? o vad menas med skiktning ??Kranen ja stängde förblir stängd en jävla skilnad det blev Thumbsup
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
5
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
»
Vedeldning
(Moderatorer:
Bertil
,
Rickard
) »
Ämne:
VEDPANNA
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 908
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
EvertL
berkan
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info