Författare Ämne: Min E9DKEW duger inte  (läst 25844 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pict

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #60 skrivet: 29 januari 2007, 18:23:16 »
+ att jag fortfarande har felkod F11.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #61 skrivet: 29 januari 2007, 18:42:52 »
det där med fläktar/luftförflyttare brukar vara svårt.
det kan hjälpa till viss del i en del hus men, om vi räknar på den luften som fläkten får tag i, så brukar den inte ha så hög tempratur. vi kan säga att den håller ca 28 ºC (i bästa fall). för att du ska kunna flytta 1kw vid dessa tempraturer så krävs en fläkt som troligen ger minst lika mycket luft som värmepumpens fläkt(i innedelen).
så mycket luft ger ingen av de du kan köpa. det skulle bli rätt dragit i huset.
du blir nog tvungen att flytta på pumpen.
men se till att du får rätt effekt ur den först!
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad MangeH

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #62 skrivet: 29 januari 2007, 18:47:27 »
Jag skulle nog vilja säga att placeringen är helt vansinnig, dock så tror jag att det även är ngt teknisk fel...

Borde nog suttit på ngn av de blåa platserna.



Undras om det är samma installatör som var hos min granne.
"Bästa placeringen är här"..... 30 cm från proppskåpet blåsandes på tvären isf längs med hallen, rakt in i motstående vägg ca 1.5 m bort. Bäst placering för vem? Eldragning ingick i installationen......

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2596
  • Karma +4/-2
  • Panasonic LZ25
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #63 skrivet: 29 januari 2007, 19:01:03 »
Jag skulle nog vilja säga att placeringen är helt vansinnig, dock så tror jag att det även är ngt teknisk fel...

Borde nog suttit på ngn av de blåa platserna.



Undras om det är samma installatör som var hos min granne.
"Bästa placeringen är här"..... 30 cm från proppskåpet blåsandes på tvären isf längs med hallen, rakt in i motstående vägg ca 1.5 m bort. Bäst placering för vem? Eldragning ingick i installationen......

 *roflmao*
Funkar säkert skitbra  ;D
Nä det är solklart att det enda som funkar är att det blåser längs någon slags korridor i ett hus om man inte har väldigt öppen planlösning.

Hävdar återigen att värmen absolut inte skall spridas längs taket eftersom varm luft stiger, hur kul är det att ha 16 grader i golvnivå och 22 grader i taket...
Testa i din bil får du se hur klimatautomatiken fungerar, vid kyldrift skickas mycket luft uppåt och vid värmedrift skickas värmen mot golvet, så skall det vara eftersom värmen automatiskt stiger och vid kyldrift kommer kylan automatiskt att sjunka pga termodynamiska lagar.

Utdrag ur IVT:s broschyr:
IVT Nordic Inverter kan ställas in för progressivt luftflöde för skönaredragfri uppvärmning. Det innebär att luften leds nedåt längs väggenoch ut på golvet där den sedan sakta stiger uppåt. Detta ger varmasköna golv och värmespridningen blir jämnare.När IVT Nordic Inverter används för kyla kan kylan på motsvarandesätt styras mot taket varifrån den sedan sjunker ned i rummet på ettdragfritt naturligt sätt
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 19:05:03 av Mike »

Utloggad MangeH

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #64 skrivet: 29 januari 2007, 19:07:05 »
Hävdar återigen att värmen absolut inte skall spridas längs taket eftersom varm luft stiger

Jag håller med.. Det finns en bra anledning till att man har innedelen 20 cm från golvet på en av ytterväggarna blåsandes längs med
korridoren....

Utloggad pict

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #65 skrivet: 29 januari 2007, 19:16:12 »
Angående spridandet längs taket så hävdade jag bara ATT det spreds längs med taket inte att det var en bra idé. Jag förstår att det vore bra om man kunde få en vertikal cirkelrörelse på luften så att den kommer tillbaka tillbaka till enheten lagom avkyld. Nu har en expert varit här och han höll med om att placeringen inte var den bästa men att den borde ge mer effekt. Han sa dessutom att min F11 varning skulle tas på allvar och det verkligen var något fel på pumpen.

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2596
  • Karma +4/-2
  • Panasonic LZ25
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #66 skrivet: 29 januari 2007, 19:32:22 »
Ja precis som jag sagt är det säkert fel på din pump men frågan är om det kommer funka speciellt bra ändå med den placeringen...
Ja ja se till att få den lagad så kanske det funkar  :)

Utloggad Sparare

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #67 skrivet: 29 januari 2007, 19:33:53 »
Om du gärna vill ha den i trappen så placera den i högra delen av trappen mot ytterväggen. Där är det ju i alla fall fritt med luft som jag kan tänka mig. Betydligt bättre än inklämd under trappen.

Utloggad pict

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #68 skrivet: 29 januari 2007, 20:16:37 »
Om jag skulle flytta den, vilket i sig är ett fleratusenkronorsprojekt så vet jag inte om den högra delen av trappen skulle vara bättre. Jag anar att luften då skulle smita iväg upp till övervåningen. Jag börjar med att fixa felet.
En annan sak, helt oviktig, vad är det som styr hur många guldstjärnor man får i detta forum?
Jag vill ha fler.   .-)

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2351
  • Karma +12/-7
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #69 skrivet: 29 januari 2007, 20:22:52 »
desto mer pengar man satt in på Rikards konto desto fler stjärnor............det är jag som finansierat hans swimingpool..... >:D

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #70 skrivet: 29 januari 2007, 20:42:31 »
jag satt och spånade lite över effekten på pict:s värmepump, och kom fram till att antingen så ljuger panasonic om luftflödet innedelen ger eller så har jag hjärnblödning!
panasonic hävdar att E9DKE har ett luftflöde på 10,8 m3/min i S-Hi läge, samt 10,5 m3/min i HI_läge.
detta innebär att den ger 10,5 x 60 =630 m3/h
om vi nu räknar på detta så blir det:630 x 0,35 x 16 = 3528w vid -5 ºC ute.
om vi går gamla vanliga hederliga hållet med L/S så blir det:
175 x 1,2 x 16= 3360w vid -5 ºC ute ( l/s x 1,2 x deltatempratur)
fortfarande mycket höga siffror.

om vi nu utgår från det som skrivs i forumet samt en ute-tempratur på +7 ºC=ej avfrost, samt mätpunkt vid effektangivelse, så blir det ännu märkligare.
det är många som fått en utblåstempratur över 50 ºC här på forumet, eller hur ?
från 20 ºC in till 50 ºC ut blir deltatempratur på 30gr K.
175 x 1,2 x 30 = 6300w, alltså betydligt mer än uppgiven effekt.
som kuriosa kan nämnas att jag hamnar betydligt över 7kw på min vid +7 ºC ute.

kan det vara så att jag har hjärnblödning.........skulle jag i så fall förneka in i det längsta.......he.he.
eller kan det vara så att panasonic har lagt på moms på luftflödena...? Sc:,h Sc:,h
det ligger en hund begraven¨..(eller en hjärna som behöver semester) ..någonstans.

är det nån som förstår vad som är fel ? ?  ..eller? Sc:,h Sc:,h
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #71 skrivet: 29 januari 2007, 20:45:54 »
desto mer pengar man satt in på Rikards konto desto fler stjärnor............det är jag som finansierat hans swimingpool..... >:D
finansierar du värmen i poolen så här års, så är du värd alla stjärnor du kan få.. ;) ;) ;)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

gano

  • Gäst
gano
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #72 skrivet: 29 januari 2007, 20:59:54 »
Felkällorna är tillverkarens uppgifter på luftflödet och sedan tror jag att värmen är ojämnt fördelad över utblåset. Hetgasröret kommer in på ena sidan av innerbatteriet och grenar upp sig, skulle tro att större delen av kondenseringen sker där. Man skulle kanske behöva mäta på kanske 10 ställen över hela bredden och ta ett genomsnitt på temperaturen. Man får lite väl höga siffror på uteffekten, har själv försökt räkna på det viset.

Jag tittade i min gamla formelsamling från 4-årig teknisk, MaFyKe, och där stod det att värmekapaciteten för luft är 1 kJ/kgK ? Och 1 kubik luft väger väl ca 1 kg ?

MVH/Gano

Utloggad Sparare

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #73 skrivet: 29 januari 2007, 21:06:54 »
kan det vara så att jag har hjärnblödning.........skulle jag i så fall förneka in i det längsta.......he.he.
eller kan det vara så att panasonic har lagt på moms på luftflödena...? Sc:,h Sc:,h
det ligger en hund begraven¨..(eller en hjärna som behöver semester) ..någonstans.

är det nån som förstår vad som är fel ? ?  ..eller? Sc:,h Sc:,h
mvh.ACE

Jag har en stark känsla av att luftflödet som anges är lika med det som står angivet på kartongen som fläkten levereras i av fläkttillverkaren dvs friblåsande. Varför skulle Panasonic mäta upp detta?

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Min E9DKEW duger inte
« Svar #74 skrivet: 29 januari 2007, 21:07:40 »
jag satt och spånade lite över effekten på pict:s värmepump, och kom fram till att antingen så ljuger panasonic om luftflödet innedelen ger eller så har jag hjärnblödning!
panasonic hävdar att E9DKE har ett luftflöde på 10,8 m3/min i S-Hi läge, samt 10,5 m3/min i HI_läge.
detta innebär att den ger 10,5 x 60 =630 m3/h
om vi nu räknar på detta så blir det:630 x 0,35 x 16 = 3528w vid -5 ºC ute.
om vi går gamla vanliga hederliga hållet med L/S så blir det:
175 x 1,2 x 16= 3360w vid -5 ºC ute ( l/s x 1,2 x deltatempratur)
fortfarande mycket höga siffror.

om vi nu utgår från det som skrivs i forumet samt en ute-tempratur på +7 ºC=ej avfrost, samt mätpunkt vid effektangivelse, så blir det ännu märkligare.
det är många som fått en utblåstempratur över 50 ºC här på forumet, eller hur ?
från 20 ºC in till 50 ºC ut blir deltatempratur på 30gr K.
175 x 1,2 x 30 = 6300w, alltså betydligt mer än uppgiven effekt.
som kuriosa kan nämnas att jag hamnar betydligt över 7kw på min vid +7 ºC ute.

kan det vara så att jag har hjärnblödning.........skulle jag i så fall förneka in i det längsta.......he.he.
eller kan det vara så att panasonic har lagt på moms på luftflödena...? Sc:,h Sc:,h
det ligger en hund begraven¨..(eller en hjärna som behöver semester) ..någonstans.

är det nån som förstår vad som är fel ? ?  ..eller? Sc:,h Sc:,h
mvh.ACE


Jag måste bara hålla med om detta!

mycket märkligt om man ökar fläkvarvtalet ett antal% så ökar flödet med ännu mer %

Vissa tester är väl gjorda i höglänta områden på tex k2 och andra i danmark  :D

Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren