Gradminutersräknaren bottnar på värdet VP-gradmin + TS-gradmin + 300 på nibe 1115/1215 (tror det är liknande på 1130/1230).
Det var intressant info, min TS-gradmin stod på 900, ändrade till 300 så den blir nollad nån gång när det blir varmare. Har gjort detta manuellt ett par gånger tidigare för att få pumpen att stanna.
En fråga till nån som förmodligen vet.Jag har alltid ts avstängt men jag skulle vilja veta om ts aktiveras kommer gradminuter då att räkna ner till 0 och orsaka vp stopp eller räknas dom bara ner till vps aktuella gradminuter
Så illa kan det bara inte vara.....Några som testar detta.Kompressorn får aldrig stanna vid skarp kyla den ska ALLTID gå!Då menar jag alltid!
Fattar jag rätt att på en 1215 som är ställd på 120 gradmin och ts på tex 1000 gradminuter och ts blivit aktiverad vid 1000 så räknar ts ner till 0 gradminuter och med det så släcks kompressorn också??Mso