Författare Ämne: Brinetemp  (läst 60595 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinetemp
« Svar #45 skrivet: 28 mars 2005, 21:53:18 »
tempen kan stiga en grad bara av att borran inte användes på et tag, så den nya kanske visar samma temp som innan?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Brinetemp
« Svar #46 skrivet: 29 mars 2005, 17:16:24 »
tempen kan stiga en grad bara av att borran inte användes på et tag, så den nya kanske visar samma temp som innan?

Ja ! det märkar jag tydligt på min borra som vilar mycke eller mer  ;D
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Brinetemp
« Svar #47 skrivet: 30 mars 2005, 19:15:36 »
stod presis i denna stund o tita på min pump.
den räkna ganska fort ned till +6 grader där den stanna i 14 minuter, innan den slog över till +5 grader

fast det tog bara 5 min till innan den sjönk till +4 grader  Sc:,h
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 19:39:08 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad olotor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #48 skrivet: 01 april 2005, 20:41:31 »
Ja, nu märks det att det är vår. Brine in var nyss +6 grader och ut + 3 grader i slutet av en varmvattencykel. I vintras hade jag +2 in och -1 ut som allra lägst vid något enstaka tillfälle.
F.ö tycks det som om det "kostar" mer att "koka" varmvatten. Elförbrukningen ligger lite högre när vv användningen är relativt sett stor del av totala dygnsanvändningen av VP.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.

Utloggad Gaston

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Brinetemp
« Svar #49 skrivet: 13 juni 2005, 14:49:28 »
Så där ja. Nu är borrarna här och borrar ett ett till hål på 80 meter. Jag törs inte chansa en vinter till. Det gamla hålet är som sagt 120 meter så då är jag nere på totalt 200 meter. Det borde räcka till en 5 Kwh:s pump. Så nu ska jag bara lära mig hur man ska förlägga och isolera slangarna in till pannrummet. Typ djup, lutning, skarvning, avstånd mellan slangarna, fyllnadsmaterial och sånt där. Mottager gärna tips och råd. Jag ska även lägga ner några pipor VP rör för att kunna sänka ner givare och lite annat för att kunna ha lite koll nere i hålet. Jag ska också kunna styra ner en dragfjäder när som helst under året för att kolla isbildning + en ny slang för vattenupptagning. Funkar det inte ny framöver ansvarar jag inte för mina handlingar  huvuddunk.

Utloggad Gaston

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Brinetemp
« Svar #50 skrivet: 23 september 2005, 23:25:25 »
Tiden går,,,,. Grävmaskinen står snart på gården och ska gräva från borrhålet in till pannrummet.Ska man gräva ett smalt dike och lägga slangarna bredvid varandra, eller ett brett och långt ifrån?Isolerade eller icke isolerade slangar? Isolera under,över,runt om, eller ingetdera? Är ca. 20 meter från borrhålet in till pannrummet. Borraren betvivlade att det gamla borrhålet var 120 meter pga. det var JÄTTE mycket vatten ivägen.Han uppskattade att det gamla hålet var ca. 80-100 meter(betyder att den totala längden är ungefär 150-160 meter). Nåväl, några ideer ang. förläggningssätt?Vill bara nämna att det idagsläget är +2 grader in och -1 grader ut på brinevätskan :'(.Å det är bara September !!).

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #51 skrivet: 24 september 2005, 11:13:44 »
Om du har 20m kan du sära på slangarna så att du får lite markkollektor.  Lägg dom med 1-1,5m mellanrum.
Kanske inte så mycket extra energi men det ger ett litet tillskott.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Gaston

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Brinetemp
« Svar #52 skrivet: 08 oktober 2005, 00:27:33 »
Hm, nu skulle jag verkligen behöva lite stöd å råd! Grävmaskinen står här Lörd. 8/10-05. Fråga: om man nu lägger slangarna ca. 10 cm. från varandra i samma dike, ska man isolera mellan, över eller under kollektorslangarna?Ska man isolera kalla eller varma slangen hela vägen till borrhålet?(typ frigolit)?Har ingen möjlighet att gräva på något annat sätt. Eller ingenting alls?.Jag kommer att fylla upp med finkornig sand närmast slangarna för att inte kollektorslangarna inte ska ta skada, är det fel eller rätt? Längden är ungefär 20 meter till det nya borrhålet. För att komma till det nya hålet ligger de nya kollektorslangarna i samma dike med de gamla slangarna ca. 6 meter(jag ska köra 2 hål parallellt).Hoppas att jag förklarat så att nån begriper :-\  Hur mycket påverkar det brinetempen på den varma sidan att ligga i samma dike som den kalla sidan? Om det gör det, hur förägger man det på bästa sätt?? Skulle ha satt den frågan först :-[

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Brinetemp
« Svar #53 skrivet: 08 oktober 2005, 08:24:19 »
Jag skulle isolera hela slangen som kommer upp ur borran, dessutom med en liten bit markskiva emellan. (kanske 200 mm på högkant)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad farjars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Brinetemp
« Svar #54 skrivet: 19 oktober 2005, 21:32:31 »
Hej Gaston

Hur gick det för dig ?, läste precis den här intressanta tråden  :)
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers

Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2

Utloggad Gaston

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Brinetemp
« Svar #55 skrivet: 20 oktober 2005, 00:16:32 »
Jodå, he gå nog bra. Slangarna är nergrävda i ett dike från hålet in till pannrummet. Jag gjorde som Rickard sa. Lade 8 cm. frigolit på och omkring den slang som kommer upp ur hålet. Skickade även ned 2 stycken extra slangar, en för vattenupptagning med en backventil och den andra slangen för att kunna sticka ner en dragfjäder för att känna om det bildas is nere i borrhålet. Kan även styra ner externa givare för att kolla temperaturen där nere(vad jag nu ska göra med den informationen). Rörkrökaren var här idag å snodde ihop slangarna i pannrummet så jag har bara kört ca. 8 timmar med den "nya" anläggningen. Har luftat å donat hela kvällen så man är yr i mössan. Nu närmast ska jag införskaffa 2 stycken tempmätare för att kunna justera in brinetempen så lika som möjligt från de båda hålen. Rörkrökaren satte in en avstängnings ventil på båda slangarna upp från hålen så att jag kan reglera flödet var för sig. Nu kommer man väl att mäta å mäta samt justera hit å dit så man blir galen skulle jag tro :D. Fortsättning följer.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Brinetemp
« Svar #56 skrivet: 20 oktober 2005, 00:31:47 »
Har du ingen logger?   ;) *vinkar*

www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gaston

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Brinetemp
« Svar #57 skrivet: 21 oktober 2005, 20:54:19 »
Hm, okidoki. Nu blev jag lite nyfiken ! Har kollat runt lite efter info ang. din logger men vill veta lite mer. Räcker det med EN 2-tråd:s ledning till alla givare? Stjärnnät alt. kaskad?  (parallellkoppling eller seriekoppling?)  Area på kabeln? Mätnoggranhet på givarna? Temperatur i realtid på givarna? Jag tycker att det känns svårt att förstå problematiken angående resonemanget på trådarna när man inte har en logger att prova sjäv. (learning by doing, så att säga) Jag hoppas att temperaturerna visas i realtid för det är väl så man kan justera in slingorna till att lämna lika grader?

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #58 skrivet: 21 oktober 2005, 23:44:36 »
Vi kan väl ta frågrna en och en ;)

Citera
Stjärnnät alt. kaskad?

Kan kopplas på båda sätten, MEN det är enklast med en slinga med alla givarna. Om man kopplar i stjärna och förgreningarna är långa eller väldigt ojämna i längd kan man behöva sätt in dämpningar i form av motstånd på förgreningarna.

Citera
Parallellkoppling eller seriekoppling?
Givarna är parallellkopplade, ett ben på varje tråd.

Citera
Area på kabeln?

Beror på kabellängden och antalet givare. Själv har jag testat med 22givare på 100m datanätskabel utan problem.

Citera
Mätnoggranhet på givarna?

Den är tillräckligt bra, bättre än 0,1gr. Det som kan ge skillnader är snarare monteringen än givaren i sig.


Citera
Temperatur i realtid på givarna?

Om du med realtid menar avläsning varje sekund så går det inget bra. Men om det räcker att "realtid" är varje eller varannan minut så är det inga problem.

För att strypa in slingorna med så måste man ju ändå vänta en liten tid efter justeringen innan tempen hinner pasera genom material och flöden i de båda slingorna måste också stailisera sig. Så "realtid" varannan minut räcker.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Brinetemp
« Svar #59 skrivet: 22 oktober 2005, 05:09:28 »
Hm, okidoki. Nu blev jag lite nyfiken ! Har kollat runt lite efter info ang. din logger men vill veta lite mer. Räcker det med EN 2-tråd:s ledning till alla givare? Stjärnnät alt. kaskad?  (parallellkoppling eller seriekoppling?)  Area på kabeln? Mätnoggranhet på givarna? Temperatur i realtid på givarna? Jag tycker att det känns svårt att förstå problematiken angående resonemanget på trådarna när man inte har en logger att prova sjäv. (learning by doing, så att säga) Jag hoppas att temperaturerna visas i realtid för det är väl så man kan justera in slingorna till att lämna lika grader?

Tiden kan ställas i programmet, tiden för avläsning av en givare är ca 0.75 sekunder. Har du 10 givare så kan du alltså läsa av givarna med ca 10 sekunders intervall.

Kabelarean verkar inte vara viktig, jag levererar 2 X 0.14 mm2 kabel till kiten.

Jag har kopplat både korta och långa givare, i stjärnnät och kaskad, det funkar för mig, nu med 12 givare och ca 50 meter kabel totalt i min egen anläggning.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!