Ämnessammanfattning

Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 15 februari 2021, 21:03:47 »

Absolut, men det blir mindre levererad energi, med andra ord det blir kallare. Dock verkar det som att dina termostater arbetar idag, det kan betyda att det blir inte kallare bara för du sänker framledningen.
Men att du hade upplevt att 1/3 av radiatorerna var varma med vidöppna termostater så säger det en del om att det kanske finns lite förbättring att hämta. (Lägre kurva).
Blir hela innetemperaturen varmare när radiatorerna stryps in så kan du sänka kurvan först när värmen ska sänkas.

Ja, injustering är ju nästa logiska steg.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 15 februari 2021, 19:13:56 »


Tänker att det borde funka att köra lägre framledningstemp och lägre cirkulationspumpshastighet, med bibehållet delta...?
Absolut, men det blir mindre levererad energi, med andra ord det blir kallare. Dock verkar det som att dina termostater arbetar idag, det kan betyda att det blir inte kallare bara för du sänker framledningen.
Men att du hade upplevt att 1/3 av radiatorerna var varma med vidöppna termostater så säger det en del om att det kanske finns lite förbättring att hämta. (Lägre kurva).
Blir hela innetemperaturen varmare när radiatorerna stryps in så kan du sänka kurvan först när värmen ska sänkas.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 15 februari 2021, 15:52:37 »

Ja givetvis avgör de två sakerna, men är det i grunden någon skillnad om man har ett delta på 10 grader vid en framledningstemp på 55 grader eller 35 grader, givet att delta är samma?

Jag skulle PÅSTÅ att företaget inte beräknade ett dyft men det kan jag inte riktigt veta. De har inte överlämnat någon dokumentation utan snarare avslutades arbetet med hot riktade mot oss, jag har ingen större lust att börja bråka med dem.

Den externa cirkulationspumpen är ju bara för (det välisolerade) gästhusets golvvärme så den tycker jag inte man ska hänga upp sig allt för mycket på. I övrigt är det ju ett lågtemperatursystem även på radiatorsidan. Jag TROR det borde funka att köra betydligt lägre framledning men kanske är känsligare för bristen på injustering då. Eventuellt har injusteringsnyckeln kommit nu så det får ju bli en process detta förstås.

Tänker att det borde funka att köra lägre framledninstemp och lägre cirkulationspumpshastighet, med bibehållet delta...?
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 15 februari 2021, 15:35:59 »

Det som avgör hur varmt man får inne beror ju på hur Huset är isolerat och
hur värmesystemet är konstruerat.

Har ett företag projekterat och beräknat värmesystemet/radiatorer, måste
dom ju ha utgått från husets byggnadsår/isolering. Då bör det ju vara utförd
som låg-temperatursystem. Då är det injusteringen, ev luftning som behövs.

Deltat ökar ju när det blir kallare, om VP'n bestämmer det själv, i ditt fall
blir det ju lite annorlunda eftersom du också har en extern cirkulationspump,
då påverkar det ju hur den styrs.

Jag har nu också beräknad framledning på 48°C och delta på 6,6°C
men ute temperaturen är - 5°C här nu.
(Mitt värmesystem är ju fortfarande det hög-temperatursystem som det var
från oljeeldnings-tiden när huset byggdes)
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 15 februari 2021, 13:13:05 »

Ok en till fråga som känns rätt dum. Jag tänker att den här pumpen kanske varit galet inställd hela tiden.

Är det som avgör hur varmt man får inne egentligen deltat + cirkulationshastigheten? Alltså, finns det någon vettig anledning att ha en beräknad framledning på 48 grader vid noll grader ute, så som det är just nu? Deltat (delta och diff = samma sak va?) är just nu cirka sex grader.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 15 februari 2021, 08:58:52 »

Nu har det iofs varit varmare, men den har fortsatt att bete sig fint. Kan det varit att värmebärarpump i auto och allt för hög framledning ledde till 58 grader på returen när den gick över till att göra varmvatten eftersom den då inte cirkulerar värmebärare? Jag skulle ju klassa det som en konstruktionsmiss i hård- eller mjukvara isf men det går iaf FÖRSTÅ.

Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 13 februari 2021, 08:29:07 »

Inatt gick det bra!!! Alltså känns ju som att det är något som är fel oavsett, men skönt att vakna till hus med värme utan att behöva gå upp mitt i natten.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 12 februari 2021, 14:04:41 »

Det ser man bättre i loggarna hur det hänger ihop.
Det är ju en brist i uplink, det blir så komprimerad och så ser man inte skillnad
på värme och varmvatten om man inte går tillbaka till översikt.

Äsch syns ju rätt bra :)

Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 12 februari 2021, 14:02:07 »

Det ser man bättre i loggarna hur det hänger ihop.
Det är ju en brist i uplink, det blir så komprimerad och så ser man inte skillnad
på värme och varmvatten om man inte går tillbaka till översikt.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 12 februari 2021, 12:37:02 »

Öh äh, i samråd med second line-support på Nibe så ställde jag också om värmebärarpumpen från auto till 100%. Varför gör den då så här?

Kan det varit att den körde varmvatten och att den då slutar cirkulera värme? Nu är den uppe på tokstatisk 100%.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 12 februari 2021, 12:05:50 »

Öh äh, i samråd med second line-support på Nibe så ställde jag också om värmebärarpumpen från auto till 100%. Varför gör den då så här?

Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 12 februari 2021, 11:28:29 »

Serviceteknikern har beställt en ny cirkulationspump men om det inte är fel på den gamla får jag bekosta bytet själv. Känns som ett märkligt första steg i felsökningen från teknikerns håll, eller?

Edit: Nibe säger att de bekostar det. Bra att prata direkt med dem ibland också.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 12 februari 2021, 11:11:17 »

Ja, världen är liten brukar det ju heta ibland, till Harmånger centrum är det
ca 1 mil ifrån mej. :)

Beträffande:  "Såhär blev det inatt. Prick 04:00, precis som föregående nätter.
Som ett klockverk. ......."

Vad har du för El-avtal, Timprisavtal ? Smart Price Adaption ?
Är inte insatt hur det fungerar, men har läst i flera trådar att det rekommenderas
att pausa det under felsökningen. dontknow

Och vilket centrum det är! :) Inte bott där sedan 1997 men händer ju att jag är där på besök. Dess storståtlighet kvarstår.

Timpris och en kraftigt reducerad Smart Price Adaptation. Kan slå av den helt.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 12 februari 2021, 11:05:55 »


PS. Jag är från Harmånger av alla jävla ställen. DS.

Ja, världen är liten brukar det ju heta ibland, till Harmånger centrum är det
ca 1 mil ifrån mej. :)

Beträffande:  "Såhär blev det inatt. Prick 04:00, precis som föregående nätter.
Som ett klockverk. ......."

Vad har du för El-avtal, Timprisavtal ? Smart Price Adaption ?
Är inte insatt hur det fungerar, men har läst i flera trådar att det rekommenderas
att pausa det under felsökningen. dontknow
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 12 februari 2021, 11:05:19 »

Just det kombiläget sägs fungera dåligt till det mesta, testa radiatorinställningen.

Åh, ja där är det nog bara att vänta på verktyg.

Ok, ändrat!
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 12 februari 2021, 10:33:53 »

Rätt om den till gästhuset.

Den interna står på "Radiatorer + Golvvärme", då det är golvvärme i tvättstugan, men det kanske man ska strunta i då det är egen shunt + slinga för det?

Returventil vid golvet? Är du säker på att man har det på Purmo Thermopanel v4?
Just det kombiläget sägs fungera dåligt till det mesta, testa radiatorinställningen.

Åh, ja där är det nog bara att vänta på verktyg.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 12 februari 2021, 10:00:18 »

Det finns lite olika lampor på silvriga cirkulationspumpen, när andra pilen av 4 lyser på den modellen så är det för ett stort system med element. Antar den går till gästhuset.

Men sen har du den interna cirkulationspumpen också, den är värd att kolla i menyns så den står på radiatorer.

Din värmepump går riktigt illa, du har fin förbättring att se fram emot!


Injusteringsnyckel? Vanlig insexnyckel borde det räcka med i returventilen vid golvet. Är ju en begränsning uppe bakom termostaterna som brukar vara fabriksställd max, men den behöver man ju inte pilla på.

Rätt om den till gästhuset.

Den interna står på "Radiatorer + Golvvärme", då det är golvvärme i tvättstugan, men det kanske man ska strunta i då det är egen shunt + slinga för det?

Returventil vid golvet? Är du säker på att man har det på Purmo Thermopanel v4?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 12 februari 2021, 09:50:50 »

Tack för tips! En fråga bara: hur menar du att du har kontrollerat mina inställningar?  :o
Det finns lite olika lampor på silvriga cirkulationspumpen, när andra pilen av 4 lyser på den modellen så är det för ett stort system med element. Antar den går till gästhuset.

Men sen har du den interna cirkulationspumpen också, den är värd att kolla i menyns så den står på radiatorer.

Din värmepump går riktigt illa, du har fin förbättring att se fram emot!


Injusteringsnyckel? Vanlig insexnyckel borde det räcka med i returventilen vid golvet. Är ju en begränsning uppe bakom termostaterna som brukar vara fabriksställd max, men den behöver man ju inte pilla på.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 12 februari 2021, 09:48:59 »

Såhär blev det inatt. Prick 04:00, precis som föregående nätter. Som ett klockverk. Lät den hålla på ett par timmar för att se om den skulle reda ut det men nej.

Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 12 februari 2021, 09:47:13 »

Du behöver nog också logga med USB'n

Läs gärna de här trådarna, tycks vara samma problem, 16 kW och efter
ett antal år.......    (men du måste ju ändå göra injustering av radiatorerna)

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73909.0
och den här tråden uppstod efter ovan:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73972.0

Yes. Inväntar fortfarande USB-minnet och injusteringsnyckel :( Har tittat på de där trådarna tidigt i mitt felsökande men ska läsa igen!

PS. Jag är från Harmånger av alla jävla ställen. DS.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 11 februari 2021, 23:14:47 »

Du behöver nog också logga med USB'n

Läs gärna de här trådarna, tycks vara samma problem, 16 kW och efter
ett antal år.......    (men du måste ju ändå göra injustering av radiatorerna)

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73909.0
och den här tråden uppstod efter ovan:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73972.0
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 11 februari 2021, 20:09:42 »

Nu verkar den galen igen men på annat sätt. Jag har inte rört den sedan lunch då jag bara slog av den, gjorde rent filtret och slog på den igen. Har aldrig sett den köra tillsats förut. Varmvattnet är ställt på att stoppa vid 55 grader.

Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 11 februari 2021, 18:50:30 »

Jag har kontrollerat din inställning för cirkulationspumpen och den är rätt för normala fall.

Det är dags att börja med instrypning av dina radiatorer. Det kommer bli varmare i huset på samma kurva desto närmare färdiginstrypet system du kommer. Det behöver inte vara så noga i början, stryp på bara där du vet att värmen alltid brukar finnas, stryp till hälften till att börja med. Sen komplettera med IR-mätning när du väl köpt en sån. Fingrarna är inte helt dumma på mäta temperatur heller. Ovansidan av fingrarna är känsligare för temperaturskillnader, dock svårt att då bra kontakt.
Lägga en termometer på elementet kommer man kanske långt på också. Eller "här var det varmare än förra rummet jag var i, så här ska det strypas".
Injusteringen är tidskrävande och tar ett tag innan det blir stabilt, så det primitiva metoder är en jättebra början.

Tack för tips! En fråga bara: hur menar du att du har kontrollerat mina inställningar?  :o
Skrivet av: MantaTIC
« skrivet: 11 februari 2021, 18:27:07 »

Har gjort rent filtret på värmesidan (det var bra svart...) och inväntar nu att systemet ska stabilisera sig. Vågade inte röra köldbärarsidan...

Det är precis lika på köldbärarsidan men där måste du ha en skiftnyckel eller liknande för att vrida kulventilen. Ett enkelt jobb och kan vara bra att göra så du vet att det inte ligger skit där.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 11 februari 2021, 17:10:53 »

Jag har kontrollerat din inställning för cirkulationspumpen och den är rätt för normala fall.

Det är dags att börja med instrypning av dina radiatorer. Det kommer bli varmare i huset på samma kurva desto närmare färdiginstrypet system du kommer. Det behöver inte vara så noga i början, stryp på bara där du vet att värmen alltid brukar finnas, stryp till hälften till att börja med. Sen komplettera med IR-mätning när du väl köpt en sån. Fingrarna är inte helt dumma på mäta temperatur heller. Ovansidan av fingrarna är känsligare för temperaturskillnader, dock svårt att då bra kontakt.
Lägga en termometer på elementet kommer man kanske långt på också. Eller "här var det varmare än förra rummet jag var i, så här ska det strypas".
Injusteringen är tidskrävande och tar ett tag innan det blir stabilt, så det primitiva metoder är en jättebra början.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 11 februari 2021, 14:05:04 »

Har gjort rent filtret på värmesidan (det var bra svart...) och inväntar nu att systemet ska stabilisera sig. Vågade inte röra köldbärarsidan...
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 11 februari 2021, 10:56:01 »

Man behöver inte googla runt hela internet, det mesta finns redan här på
forumet. Läs lite gamla trådar och använd sökfunktionen på forumet. ;)

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68756.msg724465#msg724465
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67768.msg715873#msg715873

Den första kollade jag faktiskt på inatt :D Men där kände jag inte igen mig, medan på den andra gör jag det. Tack!
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 11 februari 2021, 10:39:15 »

Aha, vågade inte tro att det var den för det såg inte ut så när jag googlade runt! Tack, ska ta mig en titt på detta. Börjar bli lite bäng i skallen efter några sådana här nätter men ska väl gå :)

Man behöver inte googla runt hela internet, det mesta finns redan här på
forumet. Läs lite gamla trådar och använd sökfunktionen på forumet. ;)

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68756.msg724465#msg724465
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67768.msg715873#msg715873
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 11 februari 2021, 10:12:28 »

På mina danfosskoppel finns det (under termostaten) en ring att justera på, 1-7.
Stora radiatorer typ 180 cm långa skall ha inställning 6-7, "mellan" på 120 - 140 cm ca strypning 4, och småradiatorer i badrum och liknande 1-2.
Lite grovt förklarat förstås, men du kan ju börja så, och sedan mäter du med IR-termometer ingående och utgående temp på varje enskild radiator och justerar tills du har ca 6 graders deltaT.
Då har du ett bra grundflöde.
Får du för varmt i vissa rum kan du strypa mer, får du för kallt kan du öppna lite på dem.

IR-termometer: https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer.html?search_query=IR-termometer&results=2

För bra mätvärde med IR måste du mäta på färg eller en bit tejp, koppar-rör eller annan blank metall ger felaktiga mätvärden.

Yes, jag inväntar injusteringsnyckel FN2, man får ta loss termostaten och kan justera där innanför. Men någon IR-picka har jag ju inte... Än.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 februari 2021, 10:10:11 »

Även med öppna termostater på alla radiatorer utom i två sovrum så beter sig systemet likadant.
Finns inget protokoll, arbetet "avslutades" i konflikt.

På mina danfosskoppel finns det (under termostaten) en ring att justera på, 1-7.
Stora radiatorer typ 180 cm långa skall ha inställning 6-7, "mellan" på 120 - 140 cm ca strypning 4, och småradiatorer i badrum och liknande 1-2.
Lite grovt förklarat förstås, men du kan ju börja så, och sedan mäter du med IR-termometer ingående och utgående temp på varje enskild radiator och justerar tills du har ca 6 graders deltaT.
Då har du ett bra grundflöde.
Får du för varmt i vissa rum kan du strypa mer, får du för kallt kan du öppna lite på dem.

IR-termometer: https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer.html?search_query=IR-termometer&results=2

För bra mätvärde med IR måste du mäta på färg eller en bit tejp, koppar-rör eller annan blank metall ger felaktiga mätvärden.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 11 februari 2021, 09:15:33 »

Jaha, gällde det värmebäraren också, får nog läsa hela i fortsättningen.
Filtret för kalla sidan som sagt i frigolitboxen.
Filtret för varma sidan, andra bilden bakom kröken av dom isolerade rören finns en klump med ett manöverhandtag, i botten på klumpen finns en stort 6-kantig "bultskalle".
Det är öppningen till filtret. Stäng av pumpen innan, och vrid manöverhandtaget (kulventil) innan du öppnar, så det inte rinner ut en massa.

Aha, vågade inte tro att det var den för det såg inte ut så när jag googlade runt! Tack, ska ta mig en titt på detta. Börjar bli lite bäng i skallen efter några sådana här nätter men ska väl gå :)
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 11 februari 2021, 08:44:17 »

Jag skulle vilja se en graf över KB-ut, om den blir för låg börjar värmepumpen reglera effekten för att skydda borrhålet.
Har du får lågt flöde på KB-kretsen så kan KB-ut bli låg även om du ligger över 0 på inkommande.

Jag tror mycket av dina problem beror på:
1. Det har aldrig förr varit så kallt ute under de tre år du haft värmepumpen
2. Du kör med termostater i nästan hela systemet
3. Du eller den som installerade systemet har inte gjort någon grundflödesinställning enligt det protokoll som borde finnas.

Jag skulle börja med att strypa in grundflödet så jag fick ca 5-6 graders temperaturskillnad mellan inkommande och utgående på varje radiator (med fullt öppna eller bortplockade termostater). Ca 4 grader på golvvärmeslingorna.
Troligen blir det för varmt inne med den kurva du tidigare haft, men kanske OK med den du sänkt till nu, hur som helst är det ingen större ide att börja dribbla med kurvan innan du gjort ett skaplig grundflödesjustering.
Kolla också så att cirkpumpen på varma sidan går på auto så att du inte bara har för låg hastighet på cirkpumpen på varma sidan.
Att de avlägset liggande radiatorerna blir kalla indikerar att du antingen får kortslutning i de radiatorer som ligger nära värmepumpen, vilket i sin tur gör att cirkpumpen drar ned varvtalet för att få upp deltaT till det önskade.
Eller så ligger cirkpumpen på varma sidan i manuellt läge med för lågt varvtal.

Även med öppna termostater på alla radiatorer utom i två sovrum så beter sig systemet likadant.
Finns inget protokoll, arbetet "avslutades" i konflikt.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 februari 2021, 07:29:15 »

Jag skulle vilja se en graf över KB-ut, om den blir för låg börjar värmepumpen reglera effekten för att skydda borrhålet.
Har du får lågt flöde på KB-kretsen så kan KB-ut bli låg även om du ligger över 0 på inkommande.

Jag tror mycket av dina problem beror på:
1. Det har aldrig förr varit så kallt ute under de tre år du haft värmepumpen
2. Du kör med termostater i nästan hela systemet
3. Du eller den som installerade systemet har inte gjort någon grundflödesinställning enligt det protokoll som borde finnas.

Jag skulle börja med att strypa in grundflödet så jag fick ca 5-6 graders temperaturskillnad mellan inkommande och utgående på varje radiator (med fullt öppna eller bortplockade termostater). Ca 4 grader på golvvärmeslingorna.
Troligen blir det för varmt inne med den kurva du tidigare haft, men kanske OK med den du sänkt till nu, hur som helst är det ingen större ide att börja dribbla med kurvan innan du gjort ett skaplig grundflödesjustering.
Kolla också så att cirkpumpen på varma sidan går på auto så att du inte bara har för låg hastighet på cirkpumpen på varma sidan.
Att de avlägset liggande radiatorerna blir kalla indikerar att du antingen får kortslutning i de radiatorer som ligger nära värmepumpen, vilket i sin tur gör att cirkpumpen drar ned varvtalet för att få upp deltaT till det önskade.
Eller så ligger cirkpumpen på varma sidan i manuellt läge med för lågt varvtal.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 11 februari 2021, 06:25:55 »

Jaha, gällde det värmebäraren också, får nog läsa hela i fortsättningen.
Filtret för kalla sidan som sagt i frigolitboxen.
Filtret för varma sidan, andra bilden bakom kröken av dom isolerade rören finns en klump med ett manöverhandtag, i botten på klumpen finns en stort 6-kantig "bultskalle".
Det är öppningen till filtret. Stäng av pumpen innan, och vrid manöverhandtaget (kulventil) innan du öppnar, så det inte rinner ut en massa.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 11 februari 2021, 06:17:27 »

Sitter i frigolitboxen det står LK på.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 11 februari 2021, 04:10:03 »

Har du kollat filtret på värmebäraren och köldbäraren så dom inte satts igen?

Nej.. Enkel manöver?

Edit: ute i garaget nu då den slutat värma huset igen vid 04:00, fjärde natten i rad. Jag hittar alltså inget som ser ut att vara ett filter vilket ju är lite läskigt.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 10 februari 2021, 22:47:46 »

Ja jag vill ju helst att det bara är öppna, men då blir bara typ 1/3 av radiatorerna varma...

Export till csv verkar funka fint!

Då ska det antagligen grundinställas med den nyckeln/injusteringsskruv FN2
som du också har beställd, utan termostater.

Export till csv verkar funka fint! ??   det vet jag inte vad det är ??
Skrivet av: MantaTIC
« skrivet: 10 februari 2021, 22:34:38 »

Har du kollat filtret på värmebäraren och köldbäraren så dom inte satts igen?
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 10 februari 2021, 19:59:45 »

Det skrivs ju ofta här på forumet att man ska ha så få termostater som möjligt
men hur injusteringen går till är jag inte hemma på, är ingen röris.
Om du loggar, har du alla värden hela dygnet, man kan ju inte stirra på uplink
24 timmar om dygnet  :)

Ja jag vill ju helst att det bara är öppna, men då blir bara typ 1/3 av radiatorerna varma...

Export till csv verkar funka fint!
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 10 februari 2021, 19:56:44 »

Det skrivs ju ofta här på forumet att man ska ha så få termostater som möjligt
men hur injusteringen går till är jag inte hemma på, är ingen röris.
Om du loggar, har du alla värden hela dygnet, man kan ju inte stirra på uplink
24 timmar om dygnet  :)
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 10 februari 2021, 19:34:14 »

Med så hög framledningstemperatur är det ju lätt nära att returen också
överskrider 58°C. Vad är det för Kurva?
Är radiatorsystemet också nytt från för ca 3 år sen? Har du termostater på
radiatorerna ? kanske ventilpiggen har fastnat i stängt läge på en del?

Logga i första hand när du får hem USB'n, har det fungerat i 3 år med
denna mjukvara är det ingen brådska med uppdateringen.
Det fungerar ju olika bra på olika värmesystem, flera har ju också gått
tillbaka till sin gamla version.

Kurvan har länge varit väldigt hög, 15, för att det alls skulle komma värme till de mer avlägsna radiatorerna. Allt är nytt för tre år sedan, radiatorerna är Purmo Thermopanel v4 och stryper jag de som är varma (mha termostaten) blir de som annars är kalla varma.

Vad tycker du jag ska logga? Jag har ju typ allt via Uplink.

Jag har nu sänkt kurvan till 10 så förhoppningsvis slipper jag klä på mig och gå ut till garaget inatt iaf.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 10 februari 2021, 19:21:18 »


Allt har tuffat på fram till för några nätter sedan, även om jag tror att hela radiatorslingan behöver injusteras. Kanske måste testa att ställa ner framledningstemperatur och fokusera på att justera in slingan?

Med så hög framledningstemperatur är det ju lätt nära att returen också
överskrider 58°C. Vad är det för Kurva?
Är radiatorsystemet också nytt från för ca 3 år sen? Har du termostater på
radiatorerna ? kanske ventilpiggen har fastnat i stängt läge på en del?

Logga i första hand när du får hem USB'n, har det fungerat i 3 år med
denna mjukvara är det ingen brådska med uppdateringen.
Det fungerar ju olika bra på olika värmesystem, flera har ju också gått
tillbaka till sin gamla version.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 10 februari 2021, 18:53:46 »

Det där ser ju ut som något modernt konstverk, värdena är all over the place...

Eftersom det funkade tidigare gäller det att hitta tillbaka dit.
Finns det några larm eller informationsmeddelanden?

// Magnus

Bara B-larmet om för hög kondensnågonting några gånger per dygn och verkar inte korrelera med detta.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 10 februari 2021, 18:50:21 »

Det där ser ju ut som något modernt konstverk, värdena är all over the place...

Eftersom det funkade tidigare gäller det att hitta tillbaka dit.
Finns det några larm eller informationsmeddelanden?

// Magnus
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 10 februari 2021, 17:51:32 »

Det behövs lite mer fakta om man ska kunna svara på något här.
Hur stort hus ? hur gammalt ? isolering ? var i i landet ligger det ?
en- eller tvårörssystem ? radiatorer eller golvvärme ?
Vilken kurva är VP'n inställd på? Hur har det fungerat förut eller är det
nyinstallerad ??
Ser ut som om den stannar på för hög retur ? 58°C, men den ska väl starta
igen efter en stund, inte ska man behöva gå och starta om den.

Klimatsystem 1: 11 radiatorer i villan på cirka 180kvm (+3 som agerar frostvakt i garaget, 40kvm) och golvvärme på egen shunt och slinga i tvättstugan, typ 10kvm. Byggår 1938 och isolerat som 1938. Blandade fönster (isolerglas på de flesta men gamla kopplade förekommer också).

Klimatsystem 2: Golvvärme i gästhus, cirka 36kvm. Byggår 2018.

Göteborg, kustnära. Tvårörssystem, allt är gjort helt från scratch för nästan tre år sedan.

Allt har tuffat på fram till för några nätter sedan, även om jag tror att hela radiatorslingan behöver injusteras. Kanske måste testa att ställa ner framledningstemperatur och fokusera på att justera in slingan?
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 10 februari 2021, 17:09:22 »

Det behövs lite mer fakta om man ska kunna svara på något här.
Hur stort hus ? hur gammalt ? isolering ? var i i landet ligger det ?
en- eller tvårörssystem ? radiatorer eller golvvärme ?
Vilken kurva är VP'n inställd på? Hur har det fungerat förut eller är det
nyinstallerad ??
Ser ut som om den stannar på för hög retur ? 58°C, men den ska väl starta
igen efter en stund, inte ska man behöva gå och starta om den.
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 10 februari 2021, 11:56:10 »

Köpte på mig mer historik via nibe uplink. Är det något här som kan bistå i felsökningen?

Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 10 februari 2021, 11:20:30 »

Jag har för övrigt beställt ett USB-minne (förr hade man ju sådana liggandes lite överallt men idag, nej...) som jag förhoppningsvis kan använda för att uppdatera mjukvaran.

Har också beställt injusteringsskruv FN2 för att kunna justera flödena på radiatorerna. Jag tror de är galet injusterade eller inte alls. Ju längre från BVP, desto kallare radiator... :/
Skrivet av: stefan-h-singer
« skrivet: 10 februari 2021, 10:48:55 »

Givarna sitter inne i maskin som står inomhus, när den stannar värms hela pjäsen upp av omgivningen och värdena ökar tills den drar igång igen och kall vätska pumpas runt igen.

Ditt problem är nog varför maskin går så mycket on/off?

// Magnus

Ah, därför det ser ut som klassiska uppladdningskurvor som resettas. Begripligt.

Ja, säkert. Och den slutar ju om jag startar om hela maskinen. Hur ska man ta detta vidare? Servicetekniker var här i går men ärligt talat så ingav han inte förtroende och uttalade sig direkt felaktigt om flera saker. Hans förslag var att installera en separat tryckutjämningskärl+cirkulationspump för slingan men visste inte om det skulle hjälpa eller varför det inte fungerar som det är idag.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 10 februari 2021, 10:36:28 »

Givarna sitter inne i maskin som står inomhus, när den stannar värms hela pjäsen upp av omgivningen och värdena ökar tills den drar igång igen och kall vätska pumpas runt igen.

Ditt problem är nog varför maskin går så mycket on/off?

// Magnus

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!