Jag har ganska nya radiatorer, installatören tyckte jag skulle byta mina gamla, tjocka stora till mindre moderna. Det handlade om 2-3 stycken..
Han viste nog vad han gjorde.
Det slog mig en annan sak... Om det är en installation med en inre och en yttre cirkulationspump och bypass så kan vatten gå åt fel håll i bypassen. Resultatet är att VP slår av. Jag hade det problemet hos mig... Det kan vara att yttre CP går på för lågt varvtal i förhållande till den inre, alternativt igensatt smutsfilter.Johu, vet du om VP går hela tiden när det är kallt ute?