Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Golvvärme vad behövs?  (läst 17497 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Steelis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Steelis Blogg
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #15 skrivet: 03 september 2006, 10:02:08 »
Det beror på, om du dimensionerar dem för att ge samma uteffekt/m2 vid den framledningstemp du matar golvvärmen med så behövs ingen shunt, finjusteringen av värmen som radiatorerna avger görs genom att stypa in grundflödet på varje enskild radiator så att rumstemperaturen blir bra.

Om du behöver en shunt så är det förmodligen golvvärmen som behöver den då golvvärmen som regel klarar sig med en lägre framledningstemp än radiatorerna.
Om du är medveten om detta och dimensionerar radiatorerna därefter så funkar det dock utan shunt.

Hm.. Sc:,h om jag fattat rätt så ska jag köra radiatorerna på fördelarna också och köra som lågtempsystem, eller vad det kallas för?
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36135
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #16 skrivet: 03 september 2006, 10:14:46 »
Ja, det kan du göra, det av radiatorerna eller golvvärmen som kräver högsta framledningstempen kommer att vara det som styr hur varmt vattten du måste köra ut till din fördelare, det är därför bra om du kan sätta in så stora radiatorer att de kan använda sig av lika låg temp som golvvärmen, det vill säga de skall kunna värma rummen tillräckligt med ca 45 graders framledningstemp vid DUT.

Du kan koppla dem till fördelaren, eller paralellkoppla dem med fördelaren, flödet över radiatorerna justerar du in med trimventilen som sitter i kopplet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Steelis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Steelis Blogg
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #17 skrivet: 03 september 2006, 13:15:50 »
Ja, det kan du göra, det av radiatorerna eller golvvärmen som kräver högsta framledningstempen kommer att vara det som styr hur varmt vattten du måste köra ut till din fördelare, det är därför bra om du kan sätta in så stora radiatorer att de kan använda sig av lika låg temp som golvvärmen, det vill säga de skall kunna värma rummen tillräckligt med ca 45 graders framledningstemp vid DUT.

Du kan koppla dem till fördelaren, eller paralellkoppla dem med fördelaren, flödet över radiatorerna justerar du in med trimventilen som sitter i kopplet.

Okey,,,då har jag fått lite hum om hur det ska vara uppbyggt...tackar så mkt

/steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC

Utloggad Steelis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Steelis Blogg
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #18 skrivet: 14 november 2006, 12:06:38 »
Hej
Nu är jag här igen. Vi har nu bestämt oss för BV och nu till frågan om jag behöver en shunt med nibe 1215 eller om det e samma förfarande som med 360:n att köra utan shunt? Eller ska vi chansa på att radiatorerna på övervåningen klarar samma temp som golvv.
kommer inte ihåg effekten på radiatorerna men det är panelradiatorer "dubbla" från rinkaby, tror dom ger "Watt vid 30° C 490" enligt beräkningen på hemsidan så räknar dom på 35W/m2, de 2 rummen e på ca 12m2 vardera vilket blir 420/rum.

//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #19 skrivet: 14 november 2006, 19:17:00 »
Citera
Okej tack så mkt, det blir nog FLVP för våran del, så man behöver inga termostater om man ska värmepump, skulle du vilja förklara lite bättre?

Kolla lite här på termostater golvvärme o rumsgivare.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.msg27015#msg27015
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad BG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #20 skrivet: 15 november 2006, 21:00:42 »
Kom ihåg att när du lägger ut slingorna i rummen så skall man lägga dem så att man börjar med att direkt gå över mot ytterväggen med slangenoch lägga början av slingan endesmed ytterväggen ( där sådan finnes) och gärna sedan vända och dra sträckning nr två precis innanför,,, sedan spelar det ingen roll....

det ger varmaste vattnet mot där mest kyla angriper , och det ger det jämnaste värmen i golvet...

Utloggad Steelis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Steelis Blogg
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #21 skrivet: 15 november 2006, 22:51:47 »
Kom ihåg att när du lägger ut slingorna i rummen så skall man lägga dem så att man börjar med att direkt gå över mot ytterväggen med slangenoch lägga början av slingan endesmed ytterväggen ( där sådan finnes) och gärna sedan vända och dra sträckning nr två precis innanför,,, sedan spelar det ingen roll....

det ger varmaste vattnet mot där mest kyla angriper , och det ger det jämnaste värmen i golvet...

jo hade tänkt göra så

//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC

Utloggad jkirkebo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #22 skrivet: 15 november 2006, 23:36:36 »
35W/m2 gir definitivt ikke samme temp som til gulvvarme. Tror jeg kom fram til at du trenger 85-90W/m2 sist jeg regnet på det. Dvs. 1000-1100W@dt30 per rom. Soverom klarer seg selvsagt med mindre siden man normalt har mye lavere temperatur der.

Mitt 18m2 bad har en radiator på 1651W. Den gir bra varme selv ved lav temperatur.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.

Utloggad Steelis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Steelis Blogg
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #23 skrivet: 18 december 2006, 04:09:47 »
Klarar den innbyggda cirkpumpen i nibe 1215 att cirkulera vattnet i slingorna eller behöver jag en pusher? Enligt leverantören av värmepumpen så trodde han att den inte klarade av det och att jag skulle ha en push.

//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC

Utloggad Rocky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #24 skrivet: 27 december 2006, 18:05:51 »

Om man däremot kör med flytande kondensering så behöver man en shuntgrupp för golvvärmen, man skall nämligen efterstäva typ 2 grader deltaT i golvvärmens slingor och 7-8 graders deltaT mellan värmepumpens fram/returledning.


Hur lyckas man med det? Eller menar du att man skall ha det så om man har radiatorer + golvvärme? Om man har enbart golvvärme och flytande kondensering blir det väl inte så.

Skall man eftersträva 2 graders delta T när man bara har golvvärme, och på så sätt få 2 graders delta T på fram/retur?
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2

Utloggad Steelis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Steelis Blogg
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #25 skrivet: 27 december 2006, 22:03:21 »
Klarar den innbyggda cirkpumpen i nibe 1215 att cirkulera vattnet i slingorna samt radiatorer eller behöver jag en pusher? Enligt leverantören av värmepumpen så trodde han att den inte klarade av det och att jag skulle ha en push.

//Steelis

Ingen som vet?

//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36135
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #26 skrivet: 27 december 2006, 22:45:46 »

Om man däremot kör med flytande kondensering så behöver man en shuntgrupp för golvvärmen, man skall nämligen efterstäva typ 2 grader deltaT i golvvärmens slingor och 7-8 graders deltaT mellan värmepumpens fram/returledning.


Hur lyckas man med det? Eller menar du att man skall ha det så om man har radiatorer + golvvärme? Om man har enbart golvvärme och flytande kondensering blir det väl inte så.

Skall man eftersträva 2 graders delta T när man bara har golvvärme, och på så sätt få 2 graders delta T på fram/retur?

Ett bra citat, men jag har nog trampat i klaveret litegrann när jag skrev det där, har i efterhand försökt hitta riktlinjer för vilken deltaT man bör ha och hittar inget på golvvärmeförsäljarnas hemsidor om detta, det kan alltså vara ett misstag av mig, men jag tycker rent logiskt att golvvärmen, om den skall fungera med bra komfort bör vara så jämn som möjligt över hela ytan, om deltaT blir 7 grader vid en framledningstemp på 30-35 grader så kommer ju golven att kännas ojämnt varma - även om rumstempen säkert kan hållas tillräckligt hög med den typen av flöden och difftemperaturer.

Om jag helt släpper tanken på vad de fysiska förutsättningarna möjliggör vid olika flöden så tycker jag alltså rent logiskt att man bör ha en difftemp över golvvärmslingorna som är betydligt lägre än den difftemp som värmepumpen bör arbeta med för att få bästa möjliga komfort, funktion och verkningsgrad.

Då detta inte låter sig göras utan extra cirkpump och bypass så TROR jag att man bör ha en sådan lösning.

Cirkpumpen i Nibe kan säker fixa tillräckligt flöde, men så låg deltaT över värmepumpen är inte önskvärt.

Om jag skulle bygga golvvärme idag skulle jag nog förbereda för att kunna stoppa in en extra cirkpump (och en bypassledning), men först prova köra golvvärmen med enbart den inbyggda, och med golvvärmen instrypt för att ge en deltaT vid drift på ca 6-7°C.

Om det gav för dålig komfort (ojämnt varma golv) skulle jag i efterhand komplettera med den extra cirkpumpen och öppna bypassledningen.
« Senast ändrad: 27 december 2006, 23:03:41 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget på väg att få tak
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #27 skrivet: 28 december 2006, 13:17:35 »
Har för mig att det står i nått av papperna till min golvvärme att det skulle va 5 grader`s delta T.
Ska kolla upp det när jag kommer hem.

Vad ska man använda som bypass till systemet som du ritade Rickard?

/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36135
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #28 skrivet: 28 december 2006, 18:15:17 »
Ett rör som har samma dimension som de övriga rören och minst 10 X rördiametern i längd. har du 22 mm rör bör den vara 22 cm lång.
Jag vet inte varför, men det har jag läst, personligen tror jag inte längden har nån betydelse för funktionen i just detta fall.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget på väg att få tak
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #29 skrivet: 28 december 2006, 21:13:32 »
Hittade papperet jag surrade om, dom räknade med ett delta T på 5 grader. :,v(
Det är väl kanske i minsta laget om pumpen ska fungera som bäst?
Går kanske att öka nån grad till utan att man förlorar komforten Sc:,h
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!