16 grader i framledning..... Har du någon del av huset som behöver värme ?? ( fram ledningen är 26gr)Här borde VP' stanna cirkpumpen och bara tillverka varmvatten om na nu inte vill ha kyla
Min fråga är att Ni använder nu isommar lite VV. Annars borde du minst 2 timmars gångtid /dygn.Vid vilken temp startar du VV. Optimalt borde vara 43-45 nu sommartid.
05-09-30totalt antal starter 4682Drifttimmar 2222Elmätaren 13725Septembr får då:7 starter/dygn2 tim/dygn556 Kw = 18,5Kw/dygnUppgifter från valla väder:Medeltemp ute. +13Max Temp ute. +23,6Min Temp ute. -0,8 Pumpen har nu varit igång i ungefär ett år04-10-14Kvällens siffror:286 starter74 drift timmarelmätaren står på 3174
Har du fel flöde så kan det uppkomma som du skriver att VP startar 3 gr under förloppet att få upp VV temp i beredaren. Det är min teori på var för den konstiga VV laddningen blir