Du har nog rätt i att en arbetstank vore en bra idé i ditt fall.Normalt ska den inte behövas för att en S1156 reglerar ju uteffekten efter värmebehov, men just flödesproblematiken löser den inte.Men det finns ju alternativ.Begränsta min och max % på flödet i meny 7.1.2.2 så att den tvingas hålla sig inom ett område där flödet är OK, framför allt ska nog minsta tillåtna ställas upp.Hjälper inte detta kan backventilen bytas mot en klaffventil som inte stryper flödet på samma sätt som en vanlig backventil.
Jag gillar Nibes 3-rörskoppling av tanken. Jag inbillar mig att det blir mindre omrörning i tanken när värmepumpen går.Vi har så i fritidshuset, med en UKV300 och det fungerar kanon. Tycker det fungerar bättre än den 200 liters tank vi har i stan med 4-rörskoppling.
Tack för svar, jag har testat att ställa om min hastighet på GP1, den håller då den min hastigheten, varvar ej upp vilket jag trodde en skulle göra om nödvändigt. Problemet då vid låga varvtal på kompressorn blir det att vattnet cirkulerar för fort med väldigt lågt deltat T som följd. Inbillar mig då att den inte går så snålt som den borde göra. Det är något i flödet som gör att gp1 inte ändrar varvtal, står på auto. Hur jag än ändrar mjukvarumässigt kommer jag ej ifrån det faktum att gp1 måste jobba i mot/med-flöde av de sugande externa pumparna.Kan jag riskera att inte vara berättigad till Nibes garanti vid ett ev framtida fel om den inte är installerad enl tillverkarens instruktioner? Bör jag kontakta tillverkaren för synpunkter?
Du kanske ska ställa om shuntgrupperna till golvvärmen, dessa bör inte vara inställda så att de suger på primärsidan.Jag tror inte garantin påverkas av detta, och jag tycker ju att detta borde gå att fixa till utan att behöva installera en tank...