« skrivet: 19 november 2026, 18:51:46 »
Jag fick i maj i år min gamla fighter 1125 som havererade utbytt mot en s1156.

Jag har gamla radiatorer utan termostater som är helt öppna. 4 golvvärmepumpar, en till badrum, en till hall, en till kök och en till en större tillbyggnad som omfattar 2 plan. Ingen bypass. Hastighet kan ställas på 2 av 4 pumpar.

2022 installerades en backventil på returen då jag upptäckte att radiatorerna blev varma då pumpen gjorde varmvatten. Det som hände var att golvärmepumparnas flöde gjorde att vatten sögs baklänges i radiatorerna där vatten strömmade från vvbn:s retur. Backventilen löste det.

Åter till min s1156. Enligt installationsmanualen skall en arbetstank installeras vid externa pumpar och ett strypt flöde. Mjukvaran har svårt att reglera hastigheten på cirkulationspumpen då den arbetar i flödet av de externa pumparna och en fjäderbelastad backventil (tryckfall). Det blir en hydraulisk obalans där gp1 inte får jobba fritt som det är tänkt.

Jag vill hävda att en arbetstank skulle offereras i samband med installationen. En 4 vägs kopplad arbetstank med extern cirkpump till radiatorerna. Golvärmepumparna kopplade till tanken där de får ta den värme de behöver. På detta sätt hade tanken blivit en hydraulisk avskiljare. Dragkampen mellan golvvärmepumpar och gp1 hade eliminerats.

Någon med liknande erfarenheter?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31284
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: S1156 -8 och arbetstank
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:21:42 »
Du har nog rätt i att en arbetstank vore en bra idé i ditt fall.
Normalt ska den inte behövas för att en S1156 reglerar ju uteffekten efter värmebehov, men just flödesproblematiken löser den inte.
Men det finns ju alternativ.

Begränsta min och max % på flödet i meny 7.1.2.2 så att den tvingas hålla sig inom ett område där flödet är OK, framför allt ska nog minsta tillåtna ställas upp.
Hjälper inte detta kan backventilen bytas mot en klaffventil som inte stryper flödet på samma sätt som en vanlig backventil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!