Börje__, Frazze62 och 12 gäster tittar på detta ämne.
Det varma kallvattenröret när inget tappas tyder på att varmt vatten rör sig bakåt eller att växelventilen inte sluter helt, så det är värt att känna på rören på båda sidor om ventilen och backventilen en stund efter en varmvattenkörning. Om tanken svalnar ungefär två grader i timmen utan tappning är det också bra att kontrollera om det finns ett litet ständigt uttag någonstans, till exempel en droppande kran eller en toalett som läcker lite varmvatten. Logga gärna tanktemperatur och fram- och returtemperatur under en natt utan tappning, det gör det mycket lättare att se om värmen försvinner via värmeslingan eller via tappvattensidan.
Hittar du inte ditt borrhål här? Där finns i så fall borrdjup mm.https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Det är ju en bra modell på växelventil, men den kan gå sönder för det.Det ser ut som att själva axeltappen är OK, men lägesindikeringen på motorn tycker jag ser lite sned ut?Kan vara synvilla men den måste stå rakt mot A eller B för att täta helt.