Författare Ämne: Calibra 7 har börjat göra varmvatten mycket oftare.  (läst 24 gånger)

0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad AlexL

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

Angående en 5 år gammal Thermia Calibra 7, borrhål förmodligen 160m (finns inga papper).

Problemet är att den sen i våras gör varmvatten var 5-6e timme istället för 1 till max 2 ggr per dygn. Sen när det blir kallt så leder det till att den inte hinner värma huset lika väl på kompressorn och faller tillbaka på elpatronerna för att hinna med. Har provat både "ekonomi" och "normal" för varmvattnet, samt laborerat lite med temperaturerna. Men det ändrar inte att varmvattnet numera tappar åtminstone 2 grader per timme, även när inget uttag görs annat än möjligtvis en handtvätt. Till skillnad mot för ett år sedan när den tappade 2 grader på 5-6h.
När den kör varmvatten så blir returen på värmeslingan(bara element, ingen golvvärme. 2-rörs.) lika varm som röret till vv-tanken, dock bara upp till ungefär toppen av pumpen på utsidan. Har försökt kolla av hur växelventilen står under ställdonet, men blir inte riktigt klok på det. I mitt huvud bör den röra sig mellan 2 punkter, fram och tillbaka, men det verkar den inte göra. LK 525 ventil, som kan rotera fritt, inga stop. Jag har givetvis inte roterat den fritt och tappat bort mig.
Ställdon syns på bifogad bild. Den har stått snett uppåt och snett nedåt tidigare, men idag när jag kollade nyss stod den som jag tänker att den ska göra, platta sidan av plastnippeln mot värmeslingan och välvda sidan mot varmvattentanken. Ställdonet återställer sig inte efter bruten ström heller, testade häromdagen, förutsätter att det är för att den inte har fasta stop i ventilen. Kan inte påstå att ställdonet knastrar, hoppar eller klickar när den byter position, men den är inte helt tyst heller (så tyst som jag tänker mig att det skulle kunna vara).

När man inte spolat varmvatten på nån timme eller två så blir kallvattenröret in till varmvattnet varm-ljummen ca 3m från pumpen, men så snart man spolar varmvatten så försvinner det när den tar in mer vatten till tanken.
Inga synliga läckage någonstans i huset.
Försöker komma på allt jag testat och läst, men det står lite still just nu.

Har försökt googla mig till, samt pratat med diverse AI, men har lite kört fast.
Firman som installerade den 2021 var ute i onsdag och de bytte backventilen på varma sidan mot elementen. Men har inte gjort någon skillnad. Jag nämnde växelventilen, men tekniker klappade mest på den och sa att de brukar inte gå sönder. Pannan tvångskördes på max utan problem med tryck i kompressorn eller något annat. Bra värden överallt. Inga konstiga inställningar som ställt till det heller.
Jag kan inte riktigt släppa det här så jag chansar här. Skulle vara väldigt tacksam för lite vägledning i väntan på mer återkoppling från installationsfirman.

Sista bilden visar varmvattnet över tid för ett år sen  (streckad) och häromdagen (fast).

« Senast ändrad: Idag kl. 18:39:10 av AlexL »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!